Ohledně přechodu sítě z původní TN-C-S sítě v budoucnosti na TN-S.

Celý panelový byt je zapojen dle TN-C sítě (v hliníku).
Až na kuchyň, která prošla rekonstrukcí elektroinstala ce (TN-S).
Přívod kabelu do bytu je na 2-žilách (PEN) s odpojeným nulovým vodičem.

Když v budoucnu budu chtít v bytě kompletně TN-S síť, kterým způsobem pokračovat?

Laicky bych pokračoval, že nový rozvaděč zapojím dle TN-S, rozdělím PE, N a L.
Jakým stylem je zapojena síť u elektroměru?
Budu muset zohlednit nezapojení N vodiče?
Jelikož už z elektroměru je přiveden PEN vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.08.2018, 12:47 »

Laickym telefonatem pozvete elektrikare. A on uz si s tim poradi.
Na tohle tema uz tu bylo popsano mraky stranek. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 29.08.2018, 13:30 »

Laickym telefonatem pozvete elektrikare. A on uz si s tim poradi.
Na tohle tema uz tu bylo popsano mraky stranek. Úsměv

Tak, tak. Může záležet i na tom, jakého máte místního distributora a na jeho připojovacích podmínkách a atd.

Jinak vy nemusíte zohledint nic. To přísluší elektrikáři a ten si s tím dozajista poradí dle svých zkušeností a znalostí. Proto se tomu říká práce na vyhrazených technických zařízeních, které smí provádět jen osoba znalá, tedy s platnou vyhl.50. ,  v souladu splatnou legislativou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.08.2018, 15:57 »

     Podle stylu otázky soudím "Do tohotok se sám určitě nepouštějte".

     Dneska jsou ceny práce, marže na materiál, efektivita specializované ho nářadí a správných pracovních postupů postaveny tak, že samodomotvorbo u z low-cost dodavatelů typu OBI+Stavební bazar už málokdy ušetříte, a jako i možná bonus vyhoříte.
Na druhou stranu, den volna na pohřeb v rodině je někdy k nezaplacení.
 Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.08.2018, 17:25 »



...
spíš jsem tím chtěl říct, kde vytvořit bod rozdělení PEN -> PE a N. Nikdo neví jestli je přechod zajištěn za "hodinami". Do bytu vede L+PE (neoznačen modrou koncovkou!) Nic se nezkazí změřením napětí L proti N? Pokud se naměří 0, bude se muset vytvořit BP v bytové rozvodnici. Shrnutím: nejspíše se tedy jedná přivedení do bytu L+PEN.
Byl by někdo ochotný a upozornil mne na chyby?  Úsměv  Nerozhodný

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.08.2018, 17:26 »



Když v budoucnu budu chtít v bytě kompletně TN-S síť, kterým způsobem pokračovat?



Protože plavete od TN-C, přes TN-C-S po TN-S a zase zpátky, pak vězte, že jediný způsob, jak získat čistou TN-S síť, stojí několikaset násobně víc, než si nechat od elektrikáře TN-C-S. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.