Autor Téma: Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?  (Přečteno 35139 krát)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 30.03.2013, 11:56 »

Ještě se mi nestalo, aby někdo z komise věděl o čem je řeč.
A to už jsem měl v komisi i bezpečáka.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 30.03.2013, 12:25 »

Ještě se mi nestalo, aby někdo z komise věděl o čem je řeč.
A to už jsem měl v komisi i bezpečáka.  zle
Tak to já měl asi vždycky štěstí.Nepotře buji aby měl každý z nich normu v malíku.Stačí, když se zeptám na věci, které jako elektrikář neznám, třeba množství a vlastnosti skladovaných nebo zpracovávaných látek, na věci týkající se požární bezpečnosti, únikové cesty, počty osob na pracovišti ve směně apod. a oni mi dají kvalifikovanou odpověď.A mimochodem, to musel být asi bezpečák z leknutí. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 31.03.2013, 21:01 »

Ještě se mi nestalo, aby někdo z komise věděl o čem je řeč.

Mám rovnakú skúsenosť. Aby som z nich dostal odpoveď, tak som ich musel spovedať ako policajt a vysvetľovať im súvislosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 31.03.2013, 22:00 »

V tomto roku je u nás v pláne na doplnenie vyše 40 PoUVV v materských školách klasicky formou komisie, kde budem radovým členom. Zriaďovateľ už predsedov určil. Už teraz sa teším na diskusie o BA2, (kde všade a čo s ním),  BD s požiarnikom, AE (zavoláme upratovačku?),  AL (možno príde aj deratizér),  AD, AF, BC (všade majú kuchyňu a práčovne už nie sú čo bývavalo),  AQ (rekonštrukciu treba všade)....
Vždy je to o ľuďoch  Úsměv.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 01.04.2013, 15:04 »

V tomto roku je u nás v pláne na doplnenie vyše 40 PoUVV v materských školách klasicky formou komisie, kde budem radovým členom. Zriaďovateľ už predsedov určil. Už teraz sa teším na diskusie o BA2, (kde všade a čo s ním),  BD s požiarnikom, AE (zavoláme upratovačku?),  AL (možno príde aj deratizér),  AD, AF, BC (všade majú kuchyňu a práčovne už nie sú čo bývavalo),  AQ (rekonštrukciu treba všade)....
Vždy je to o ľuďoch  Úsměv.
Ono to tak velký problém asi nebude. Jenom se dohodnout, kde všude se ti malí nezbedové budou vyskytovat a tam dát BA2.

Problém bude co s kuchyní nebo prádelnou, kde je podlahová vpusť (mokré mytí).

Nezapomenout do protokolu přesně popsat dotyčné prostory, klidně i s nákresem, aby nebylo pochyb (není chodba, jako chodba).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 01.04.2013, 18:43 »



Problém bude co s kuchyní nebo prádelnou, kde je podlahová vpusť (mokré mytí).

Jirko, to bysme mohli také řešit, co se střechou nad kuchyní, na kterou i několik dní v kuse prší.
Opět lezeme do extrémů a opět naprosto zbytečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 01.04.2013, 19:38 »

Musíme řešit řešitelné, ne co když až !
Někdo má VV na jednom listu, někdo na 10 listech....A to je asi extrém!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 01.04.2013, 20:06 »

Aby som z nich dostal odpoveď, tak som ich musel spovedať ako policajt a vysvetľovať im súvislosti.
Prílišná snaha pre dobro veci niekedy môže znamenať „za dobrotu na žobrotu“.

Asi sa nezhodnem so všetkými, ale ak je členom komisie elektrotechnik, tak si myslím, že tam nie je nato, aby určoval vplyvy a ich stupne. Vôbec ho totižto nemusí zaujímať, kde si prevádzkovateľ svojim zástupcom v komisii (väčšinou predseda) aký vplyv pre ten ktorý priestor stanoví. Dokonca si myslím, že ho do toho ani nič nie je a lepšie urobí, ak to bude rešpektovať. Ak napríklad prevádzkovateľ bude trvať na BA2 v každom kúte škôlky, v pivnici na streche či v kuchyni, prečo nie? Elektrotechnik ho upozorní na minimálne požadované krytie  v týchto priestoroch IP2XC, odporučí vyššie a upozorní na to, že školská kuchyňa nie je domácnosť.  Je povrchová teplota viac ako 60 °C akéhokoľvek prístupného povrchu v takých priestoroch starosťou elektrotechnik a? Ťažko. Rozpitvať do detailov si to môže prevádzkovateľ potom v prevádzkovom predpise aj bez členov komisie.
Podobné je to s AD. Prevádzkovateľ má napríklad miestnosť, kde chce striekať hadicou pod tlakom na všetky strany a trvá na tom. OK. Prevádzkovateľ dostane v takej zóne AD5, elektrotechnik elektrické zariadenia na 12V~ s IPX5, ako bonus dovolí maximálne ponorné čerpadlo, lebo už tam má privedených 230V. A tak ďalej ďalšie. Vždy je fér spomenúť aj možný ekonomický dopad a zvýšené náklady z hľadiska prispôsobenia elektrických zariadení. Nie som katastrofista, ale na snaživého elektrotechnik a si v prípade problémov každý rýchlo spomenie.
Podstatu určovania vplyvov má pochopiť hlavne prevádzkovateľ, ak ju chápe iba elektrotechnik v komisii ako svoju normu, v celkovom konečnom kontexte to dobre nebude.
Pri nových prevádzkach komisiu nahrádza konzultácia elektro projektanta s investorom. Samozrejme len v oblasti EZ. Vonkajšie vplyvy sa musia zohľadniť všade, ale to už je iný priestor.
Konkrétne STN ...5-51 má vo svojom úvode toľko odkazov na súvisiace právne predpisy (10),  že si ju viem predstaviť, ako jednu z prvých so súboru 2000 po rozumných úpravách, ako právne záväznú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #26 kdy: 02.04.2013, 14:17 »

Jirko, to bysme mohli také řešit, co se střechou nad kuchyní, na kterou i několik dní v kuse prší.
Opět lezeme do extrémů a opět naprosto zbytečně.

Já bych to jako extrém neviděl. Pokud je kuchyně vydlaždičkovan á a má podlahovou vpusť, předpokládá se mytí ostřikem hadicí. Tam bych nějaký ten vliv AD3 viděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 02.04.2013, 15:50 »

Já bych to jako extrém neviděl. Pokud je kuchyně vydlaždičkovan á a má podlahovou vpusť, předpokládá se mytí ostřikem hadicí. Tam bych nějaký ten vliv AD3 viděl.

Jirko, teď na to koukám, znova čtu tvůj minulý příspěvek a kaju se. Já to přečetl tak, že je nad kuchyní místnost prádelny a tam že se jako může stát při poruše protečení o místnost níže, do té kuchyně. No jsem to ale blb.
Omlouvám se, příště budu lépe číst.
Tam kde je gule, je to jasná věc.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 03.04.2013, 08:44 »

VV pro školku a bez střechy? Střecha je součástí školky a protokol VV jí má uvedenou v části venkovní vlivy.
Osobně uvádím i vnitřní prostory kde není žádné elektrické zařízení.
Občas provedu určení VV pro potřebu revize s tím, že revize byla provedena vzhledem k těmto VV a to do závad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 03.04.2013, 12:18 »

V kuchyních je dobře také mimo mokra počítat s vlivy ohledně výskytu hlodavců a plísní
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #30 kdy: 04.04.2013, 21:58 »

V kuchyních je dobře také mimo mokra počítat s vlivy ohledně výskytu hlodavců a plísní

To je myšleno vážně nebo jen na konci chybí třeba tento ksichtík:  Škleb ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 04.04.2013, 22:54 »

No Kamile, původně psáno s nadhledem, ale když se tak zamyslím jaké hnusy jsem viděl........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 04.04.2013, 23:05 »

No Kamile, původně psáno s nadhledem, ale když se tak zamyslím jaké hnusy jsem viděl........

To je sice pravda, ale vlivy se přeci mohou posuzovat pouze v obvyklých provozních podmínkách.
To že v lecjakých kuchyních (a i jiných provozech se zvýšenými hygienickými požadavky) je to kolikrát hnus ještě neznamená, že je zapotřebí s tím A priori počítat.

To by pak bylo asi vhodné např. v hospodách počítat i s výskytem hořlavých kapalin (když výčepní přelije kořalku) nebo s vibracemi až rázy (když se někdy strhne strkanice větší než malá).  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 04.04.2013, 23:11 »

No je otázkou nakolik by měla být komise předvídavá, např. zvýšení traťové rychlosti a otřesy, nebezpečí zatopení vodou z vedlejšího prostoru atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 04.04.2013, 23:49 »

No je otázkou nakolik by měla být komise předvídavá, např. zvýšení traťové rychlosti a otřesy, nebezpečí zatopení vodou z vedlejšího prostoru atd.

Je pravdou, že v již neplatné ČSN 33 2000-3 se psalo o vlivech, kterým "má být zařízení vystaveno" (čl.3.1),  
kdežto v dnes platné ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se píše o vlivech " kterým může být zařízení vystaveno" ( čl. ZA.1).

Což je rozdíl.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #35 kdy: 05.04.2013, 07:32 »

Je pravdou, že v již neplatné ČSN 33 2000-3 se psalo o vlivech, kterým "má být zařízení vystaveno" (čl.3.1),  
kdežto v dnes platné ČSN 33 2000-5-51 ed.3 se píše o vlivech " kterým může být zařízení vystaveno" ( čl. ZA.1).

Což je rozdíl.  Nerozhodný

To je problém. Pak by mohla nastat situace, že se v bytech s plynovým sporákem budou montovat svítidla v nevýbušném provedení díky možnosti úniku plynu, spínače a zásuvky pak budou v min. krytí IP44 z důvodu možnosti vytopení sousedem atd.
Opět extrém........ .dál bych se asi do iskuse nepouštěl. Tvůrci ČSN jsou prostě také jen lidé a tak je potřeba si je přelouskat do běžné použitelnosti. Vždy jde jen o spolupráci mozkových závitů s očima s následným zapojením rukou k přenesení na papír.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 22 dotazů.