Autor Téma: Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?  (Přečteno 113401 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #126 kdy: 28.02.2013, 07:06 »

Každý výrobce má své doporučené kombinace. Zkuste se informovat u výrobce, kterého jste si vybral.

Osobně používám DEHN, nebo HAGER. Protože tito dva výrobci mají identické výrobky, používám k jednoduchému návrhu tabulku v příloze. Na stránkách HAGER, si můžete stáhnou vše v lepší kvalitě, v PDF.  Katalog modulových přístrojů, strana 26.


* Hager tabulka svodičů.png (63.63 KB, 413x606 - prohlédnuto 496 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #127 kdy: 28.02.2013, 16:21 »

Asi prioritní  atribut bude určení ceny škody....
Nekoupím přepěťovku za 15 000.- když mám doma jen tranzistoráček za 210.-Kč.... tanecek

Naopak dám za ochranu 15000.-Kč, když mám doma elektroniku za 250 000.-Kč.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #128 kdy: 28.02.2013, 16:45 »

Asi prioritní  atribut bude určení ceny škody....
Nekoupím přepěťovku za 15 000.- když mám doma jen tranzistoráček za 210.-Kč.... tanecek

Naopak dám za ochranu 15000.-Kč, když mám doma elektroniku za 250 000.-Kč.... tanecek

A jsme opět na začátku. Analýza rizik.
Jen upozorním, že nejde jen o škodu na elektronice, ale i vzniku dalších možných škod, včetně možnosti úrazu osob v domě. Myslím že nejsem sám, kdo už viděl jakou škodu dokáže blesk spáchat na "prosté" instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #129 kdy: 01.03.2013, 11:29 »

Jen taková hloupá otázka, pokud bych tedy zainvestoval do špičkových přepěťových ochran, zapojil je podle všech zásad a měl správně vyřešené pospojování v domě, dokáží ty ochrany stáhnout přímý úder blesku do venkovního vedení tesně před elektroměrným rozvaděčem? myslím na takové úrovni, aby nevyskákaly kabely ze zdi, nezačalo něco v domě hořet a nezničily se elektrospotřeb iče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #130 kdy: 01.03.2013, 11:33 »

Jen taková hloupá otázka, pokud bych tedy zainvestoval do špičkových přepěťových ochran, zapojil je podle všech zásad a měl správně vyřešené pospojování v domě, dokáží ty ochrany stáhnout přímý úder blesku do venkovního vedení tesně před elektroměrným rozvaděčem? myslím na takové úrovni, aby nevyskákaly kabely ze zdi, nezačalo něco v domě hořet a nezničily se elektrospotřeb iče?

S velkou pravděpodobnos tí ano. Ovšem pravděpodobnos t, že by to nevyšlo, vždy zůstane nenulová.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #131 kdy: 01.03.2013, 13:02 »

Jen taková hloupá otázka, pokud bych tedy zainvestoval do špičkových přepěťových ochran, zapojil je podle všech zásad a měl správně vyřešené pospojování v domě, dokáží ty ochrany stáhnout přímý úder blesku do venkovního vedení tesně před elektroměrným rozvaděčem? myslím na takové úrovni, aby nevyskákaly kabely ze zdi, nezačalo něco v domě hořet a nezničily se elektrospotřeb iče?
Vaše otázka není hloupá,opatření realizovaná dle ČSN EN 62305-1až4 ed.1 nebo 2 nikdy nezajistí 100 % ochranu před účinky blesku nebo přepětí.
Ale to asi víte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #132 kdy: 01.03.2013, 13:12 »

Do ochran bohužel ve valné většině dělají hlupáci a pak jde celý systém spíše do záporných hodnot
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #133 kdy: 01.03.2013, 13:56 »

Chce to hlavně klídek .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #134 kdy: 01.03.2013, 14:25 »

Chce to hlavně klídek .
Jak mám být klidný?,  dnes se mě opět potvrdilo, 3 ze 4 tzv. elektrikářů´= hňup na desátou, vždyť je to hrozný, co se s naším řemeslem stalo, hnus, bída utrpení zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #135 kdy: 01.03.2013, 16:30 »

Jak mám být klidný?,  dnes se mě opět potvrdilo, 3 ze 4 tzv. elektrikářů´= hňup na desátou, vždyť je to hrozný, co se s naším řemeslem stalo, hnus, bída utrpení zle

Kolego, musím reagovat!!
Před asi 3 roky jsem měl na praxi elektrikáře 3 ročníku....růz né psychotesty a podobně, abych je mohl vést....každý kdo to prožil, ví.....
Když jsem se jich ptal, že nic neumí....odpov ěděl mě jeden, že chtěl jít na zedníka ,  nevzaly ho jedině prý na elektrikáře !! zle Prý měl špatné známky ,od té doby (od rozhovoru) jsem s učni skončil !! Bylo mi z toho zle !!
Ne že bych měl něco proti zeníkům (i když někdy mám!!).....
Kam to všechno kleslo ?? Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #136 kdy: 11.03.2013, 08:03 »

Má smysl jít na veletrh Amper kvůli informacím o přepěťových ochranách? případně, je tam možné nakoupit za nějaké veletržní ceny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #137 kdy: 11.03.2013, 08:11 »

Má smysl jít na veletrh Amper kvůli informacím o přepěťových ochranách? případně, je tam možné nakoupit za nějaké veletržní ceny?
Jako zákazník, který o tom nic neví, tam nemusíte dostat ty správné informace.
Je dobré o problematice ochrany proti přepětí něco vědět, pak obejít více výrobců a porovnávat, hodnotit,...
Např. taková ochrana, která má vydržet špičku 50kA se může zdát za tu cenu skvělá, ale jen do chvíle, kdy si člověk najde, že to platí pro vlnu 8/20... atd... atd... (a že jich loni na AUkru prodali balík...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #138 kdy: 11.03.2013, 08:55 »

Jak jsem psal o 5 stránek dřív, v podstatě mám vybrané tři favority pro první stupeň a ke štěstí by mi stačilo, kdyby se tam například ten Dehn cenově přiblížil Citelu. Potom by nebylo co řešit  Úsměv

1. CITEL DS253VG-300
2. DEHN DV M TNC 255
3. SAL.TEK FLP-B+C MAXI VS/3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #139 kdy: 11.03.2013, 09:14 »

Jak jsem psal o 5 stránek dřív, v podstatě mám vybrané tři favority pro první stupeň a ke štěstí by mi stačilo, kdyby se tam například ten Dehn cenově přiblížil Citelu. Potom by nebylo co řešit  Úsměv

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že srovnáváte dvě zcela rozdílné konstrukce se zcela rozdílnou náročností výroby.

DEHNventil je založen na robustním jiskřišti, které je vyrobené s velmi vysokou přesností a z drahých materiálů.
Dá se říci, že drtivá většina konkurence volí místo drahé technologie pro vlastní výrobu cestu kombinace levňoučkých součástek jako jsou varistory s plynem plněnými bleskojistkami .

Pokud se na to podíváte skrz technologii, zjistíte, že přístroje tvářící se jako svodiče bleskových proudů a mající uvnitř varistor jsou tím předraženým řešením oproti jiskřišťi.

Jaký je rozdíl v životnosti mezi kombinací varistor s plynem plněnou bleskojistkou a jiskřištěm nemá cenu psát, to je snad všem jasné.

Jak vypadá DEHNventil uvnitř je vidět zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=25413.0;attach=18876;image



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #140 kdy: 11.03.2013, 09:30 »

...
Jak vypadá DEHNventil uvnitř je vidět zde:
...

To je hezké, ale naprostá většina lidí se nevyzná v technologii tak, aby mohli z takového obrázku poznat kvalitu.
Nebylo by nějaké "video" co udělá svedená špička "na hraně" s "pořádným jiskřištěm",  co udělá s plynovou přepěťovkou, co udělá s varistorem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #141 kdy: 11.03.2013, 09:37 »

Čistě podle papírových parametrů mi ten Citel přijde srovnatelný s Dehn. Taky používá varistor a jiskřiště a dokud je neuvidím vedle sebe po zásahu blesku, těžko se věří tvrzení jak je Dehn lepší. Tím nechci tvrdit že není, jen mi to připomíná propagandu kolem výrobků Apple...

http://www...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #142 kdy: 11.03.2013, 09:40 »

ČSN EN 61643-11 platí pro všechny svodiče typ 1 a předpokládám, že sice s odřenýma ušima, zkouškami prošla většina výrobků značek s historií.
Rozdíl je stejný jako když si koupíš bagetu s pěti hvězdičkami za třetinu ceny panzeru se čtyřmi, nejenom, že si při kolizi přeješ ten panzer, ale po pěti letech jezdí stále se stejným motorem a převodovkou bez barevné hudby na palubní desce. A to má ta bageta papírově i lepší parametry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #143 kdy: 11.03.2013, 09:45 »

...... a to srovnání řečené profesionální cestou by nebylo?
S připrovnáním bagety se asi nikdo moc nespokojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.