Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #90 kdy: 21.02.2013, 13:21 »

Dokud budou škody proplácet pojišťovny, nevidím problém.
Pokud pak vyrukují s podmínkou instalace "přepěťovek",  bude to problém a já o tom začnu uvažovat. To však v nejbližších letech nehrozí. Teda alespoň u ČP.

Souhlasím, ale je to jen jeden pohled na věc. Pokud dostanu do ruky projekt a v něm už mám předepsány přepěťovky, jejich vynechání podmiňuji písemným požadavkem investora. Nehodlám na sebe brát případnou odpovědnost. Jinak s tím taky nemám problém. Každý má právo volby.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 21.02.2013, 13:27 »

Prosím nepleťme svodiče a přepěťovky, diskuzi nečtou jen odborníci a pro laiky v tom pak vzniká zbytečný chaos Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 21.02.2013, 14:04 »

Prosím nepleťme svodiče a přepěťovky, diskuzi nečtou jen odborníci a pro laiky v tom pak vzniká zbytečný chaos Úsměv

Z pohledu této diskuze je to prašť jako uhoď. Chaos v tom nevzniká, ten v tom je a ještě dlouhou dobu bude, neustálá změna pravidel a souběžné platnosti norem nezavedou pořádek a výrobci ho v tom také dělat nebudou, chtějí jen co nejvíc prodat a vydělat, jinak by je akcionáři nepochválili. Jak dlouho trvalo, než se někdo z výrobců odvážil veřejně říct nějaké číslo životnosti varistoru a to jsem se ptal na všech školeních co jsem navštívil, to bylo mlhy a keců.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #93 kdy: 21.02.2013, 18:02 »

A jak je to tedy s tou životností varistorů a celkově svodičů bleskových proudů, případně přepěťových ochran? docela by mě to taky zajímalo. Už jen z toho pohledu, že některé se dělají s výměnnými moduly a jiné jako pevně instalovaný celek. Taky bych rád věděl, jestli existuje něco čím by se dal sledovat stav sítě, tedy jestli se tam vyskytují napěťové špičky a podobně. Teda ono to existuje určitě, ale mám na mysli nějakou malou krabičku do rozvaděče za rozumnou cenu, která by průběžně sledovala napětí v jednotlivých fázích a zaznamenávala odchylky překračující povolenou toleranci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #94 kdy: 21.02.2013, 19:04 »

Citace
Taky bych rád věděl, jestli existuje něco čím by se dal sledovat stav sítě, tedy jestli se tam vyskytují napěťové špičky a podobně. Teda ono to existuje určitě, ale mám na mysli nějakou malou krabičku do rozvaděče za rozumnou cenu, která by průběžně sledovala napětí v jednotlivých fázích a zaznamenávala odchylky překračující povolenou toleranci

Ano ,  existuje.....
Mám ji právě objednanou.... Tzv. Monitor napětí sítě... tanecek cca 22 000.-Kč jednofázový... nejlevnější... .
třífázový cca 100 000.-Kč.....Ne kvůli přepětí...ale někde mě vypadává z UPS napájení sítě (mžikově....) Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #95 kdy: 21.02.2013, 19:14 »

tak to je docela pálka. Asi zkusím něco takové postavit a prodávat. Myslím že ta třífázová varianta by mohla vyjít na desetinu   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #96 kdy: 21.02.2013, 19:27 »

@Petr Černoch
Záleží na tom o jaký druh přepětí vám jde. Jestli dočasné nebo přechodné.
Fy Dehn tuším má nějaký čitač přechodných pulsů.
A analyzátorů popř. hlídačů je spousta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #97 kdy: 21.02.2013, 19:34 »

Mám na mysli napěťové špičky způsobené třeba spínáním indukčních zátěží v okolí domu nebo bouřkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #98 kdy: 21.02.2013, 19:38 »

Některý z mnoha analyátorů sítě.
Ale levná láce to není nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #99 kdy: 22.02.2013, 06:48 »

Může někdo sdělit konkrétní informace o závislosti parametrů přepěťových ochran na teplotě okolí a délce provozu a respektive životnost přepěťových ochran.Předpokládám,že tyto stránky navštěvují prodejci těchto přístrojů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #100 kdy: 22.02.2013, 11:48 »

Může někdo sdělit konkrétní informace o závislosti parametrů přepěťových ochran na teplotě okolí a délce provozu a respektive životnost přepěťových ochran.Předpokládám,že tyto stránky navštěvují prodejci těchto přístrojů.


Ptejte se výrobců, nic jiného vám nezbude. Jen výrobce ví z jakých součástí svůj výrobek složil a jak, tím pádem jen on může sdělit konkrétní parametry. Střílení od boku se může minout i o stovky procent.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #101 kdy: 25.02.2013, 06:24 »

Ptejte se výrobců,
Tak se ptám.
Může někdo ze zástupců výrobců sdělit konkrétní informace o závislosti parametrů přepěťových ochran na teplotě okolí a délce provozu, respektive jaká je životnost přepěťových ochran.
Pokud výrobce udává v záručním listu přepěťové ochrany doba záruky= 3 roky, jaké vlastnosti přepěťové ochrany výrobci po skončení záruky garantují ?

Předpokládám,že tyto stránky navštěvují mimo jiné i zástupci výrobců  přepěťových ochran.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #102 kdy: 25.02.2013, 07:22 »

Tak se ptám.
Může někdo ze zástupců výrobců sdělit konkrétní informace o závislosti parametrů přepěťových ochran na teplotě okolí a délce provozu, respektive jaká je životnost přepěťových ochran.
Pokud výrobce udává v záručním listu přepěťové ochrany doba záruky= 3 roky, jaké vlastnosti přepěťové ochrany výrobci po skončení záruky garantují ?

Předpokládám,že tyto stránky navštěvují mimo jiné i zástupci výrobců  přepěťových ochran.

Myslim, ze pre vas je akakolvek odpoved zbytocna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #103 kdy: 25.02.2013, 07:32 »

Myslim, ze pre vas je akakolvek odpoved zbytocna...
Co vás k tomuto názoru vede ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #104 kdy: 25.02.2013, 09:08 »

Co vás k tomuto názoru vede ?

Asi to, že poptávat tyto informace, přes média, nebude asi tou správnou cestou, jak se vám snažili vysvětlit. S PC umíte, tak zkuste poptat tyto informace přímo u jednotlivých výrobců. Jistě se vám dostane uspokojivých odpovědí.

Navíc si tak matně vzpomínám, že se zde téma stárnutí varistorů a hlavně o postupech jejich měření, už někdy probíralo. Zkuste hledat.


Jen  základní informace. Zde je výňatek z časopisu elektro, kde se o toto problému píše. Můžete si to dohledat rok 2006, číslo 5


* varistor.png (77.57 KB, 507x878 - prohlédnuto 416 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #105 kdy: 25.02.2013, 09:58 »

Děkuji za zaslání informace i já jsem něco málo našel na netu,ale informaci o vlastnostech přepěťové ochrany po skončení záruční doby jsem nikde nenašel.
Něco málo je na adrese :
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/z-ceho-jsou-sestavovany-prepetove-ochrany.html

konkrétního jsem se moc nedočetl.
Ještě zkusím ten váš zdroj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #106 kdy: 25.02.2013, 10:26 »

Možno vám pomôže trocha teórie v prílohe.
Časová výdrž deklarovaných vlastností varistora je závislá na kombinácii viacerých faktorov (teplota okolia, prúdové a napäťové impulzy, zložky napätia (AC, DC) atď.
S tou zárukou je to ako s niektorými potravinami. "Spotrebujte do..." je niečo iné ako "Minimálna trvanlivosť do..."
Skladové zásoby oproti tým zapojeným sú na tom samozrejme lepšie  Úsměv,  ale aj napríklad taká nová nepoužívaná pneumatika sa má po 10 rokoch vyradiť.
Konkrétnejšiu odpoveď vám dať neviem, predpokladám že výrobca s nevýhodami o ktorých vie na bubon nepôjde.

* Mechanizmus starnutia varistorov.pdf (371.35 KB - staženo 216 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #107 kdy: 25.02.2013, 10:31 »

Asi to, že poptávat tyto informace, přes média, nebude asi tou správnou cestou.

Proč si tomyslíte.


K napsání mých příspěvků mne inspirovala otázka tazatele :
Petr Černoch
ze dne : 21.02.2013, 18:02 »  
A jak je to tedy s tou životností varistorů a celkově svodičů bleskových proudů, případně přepěťových ochran? docela by mě to taky zajímalo.

Předpokládal jsem,že výrobci popř. prodejci budou aktivní sami,asi jsem se mýlil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?