Autor Téma: Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?  (Přečteno 113399 krát)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #72 kdy: 19.02.2013, 09:11 »

Tak to vezmeme znovu:
Jste na tahu Úsměv
Dle ČSN 332000-4-443 ed.2
443.1 Všeobecně
se zabývá ochranou elektrických instalací proti přechodným přepětím atmosférického původu přenášených  napájecí distribuční soustavou, a proti spínacím přepětím.
Spínací přepětí jsou obvykle menší než přepětí atmosférického původu, a proto požadavky vztahující se k ochraně proti přepětí atmosférického původu běžně zajišťují i ochranu proti spínacím přepětím.
Aby se pravděpodobnos t poruch způsobených přepěťovým namáháním snížila na úroveň přijatelnou pro bezpečnost osob a majetku a aby se zajistila požadovaná nepřetržitost provozu, je třeba věnovat pozornost přepětím, která se mohou objevit na začátku instalace, očekávaným keraunickým hladinám a umístění a charakteristik ám přepěťových ochranných zařízení.
Hodnoty přechodných přepětí závisejí na charakteru napájecí distribuční soustavy(podzemní nebo venkovní) a na možné přítomnosti přepěťových ochranných zařízení umístěných před začátkem instalace a na hladině napájecího systému.
Tato norma poskytuje návod tam, kde je ochrana proti přepětí zajištěna vlastním řízením přepětí nebo řízením přepětí ochranou. Jestliže není zajištěna ochrana v souladu s touto normou, není zajištěna koordinace izolace a musí být vyhodnoceno riziko spojené s výskytem přepětí.
Čl.443.2.2 Popis impulsních výdržných kategorií

 Používání jednotlivých kategorií:
zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii IV je vhodné pro použití na začátku nebo v blízkosti začátku elektrických instalací, např. před hlavním rozvaděčem; zařízení kategorie IV má velmi vysokou impulsní výdržnou schopnost, která zajišťuje požadovaný vysoký stupeň spolehlivosti (např. elektroměry, zařízení primární nadproudové ochrany a přijímače hromadného dálkového ovládání HDO),  
zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii III je určeno pro použití v pevných instalacích v hlavním rozvaděči a za ním a zajišťuje vysoký stupeň spolehlivosti (např. rozvodné desky, jističe, způsoby kladení elektrického vedení, včetně kabelů, přípojnic, připojovacích skříní, spínačů, zásuvkových vývodů v pevné instalaci a zařízení pro průmyslové použití apod.),  
zařízení s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťové kategorii II je vhodné pro připojení k pevným elektrickým instalacím a zajišťuje normální stupeň spolehlivosti běžně požadovaný pro elektrické spotřebiče (např. spotřebiče pro domácnost, přenosné nářadí a podobné zátěže),Počítače,audio a video spotřebiče  a ostatní zařízení s elektronickými systémy mohou být citlivá na přechodná a/nebo dočasná přepětí mezi fázovými vodiči menší než 2,5 kV což je způsobeno zabudovanými ochrannými nebo filtračními zařízeními.

Čl. 443.3 Uspořádání pro řízení přepětí
Čl.443.31. Vlastní řízení přepětí
Tento článek se nepoužívá,když se používá ocenění rizika podle 443.2.2.

Z čehož vyplývá pokud se ocenění rizika nepoužívá tak se použije  tento text
tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.
Poznámka 1 Závěsný kabel,který má izolované vodiče s uzemněným kovovým pláštěm,je považován za rovnocenný podzemnímu kabelu.
Tam,kde je instalace napájena prostřednictví m nízkonapěťovéh o venkovního vedení nebo zahrnuje toto vedení a keraunická hladina je rovna nebo nižší než 25 dní za rok (AQ 1),nevyžaduje se žádná zvláštní ochrana před přepětím atmosférického původu.

Vzhledem k závěrečnému dotazu a doplňující informaci tazatele :

Otázka je, jak často dochází k takové situaci, za normálních okolností, bez přímého zásahu bleskem někde v nejbližším okolí?

Ten dům už tu stojí 35 let a před ním tu stál nejmíň 100 let jiný a nikdy tady nebyl žádný problém s bouřkou.

 
Doporučuji zvážit instalaci přepěťových ochran zdravým rozumem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 19.02.2013, 09:28 »

Z toho vyplývá, že bude nejlepší se na přepěťové ochrany vykašlat a ušetřené peníze nechat jako rezervu, kdyby náhodou něco následkem přepětí odešlo  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 19.02.2013, 09:40 »

Kolik musí mít člověk našetřeno pro případ, kdy se potenciály vyrovnají přes člena rodiny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 19.02.2013, 11:13 »

kolik lidí v ČR bylo zraněno nebo zemřelo na následky bouřky a byli při tom v budově řekněme za posledních 10 let? byl alespoň jeden? o žádném takovém případu jsem ještě neslyšel. Co vím od lidí kteří se s přepětím v síti setkali, maximálně jim odešel zdroj v PC nebo televize
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 19.02.2013, 11:37 »

kolik lidí v ČR bylo zraněno nebo zemřelo na následky bouřky a byli při tom v budově řekněme za posledních 10 let? byl alespoň jeden? o žádném takovém případu jsem ještě neslyšel...
Asi málo čtete, viz např. zde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #77 kdy: 19.02.2013, 11:40 »

Minulý rok zasáhl zbytek bleskového výboje muže do hlavy. Muž seděl u stolu pod lampou a hrál karty. Ozvala se rána, z lampy vylétl blesk a trefil muže přímo do řepy.  Na to si nepamatujete? Já ano.
A dalších případů by se našlo jistě dost. Absenci jakékoli ochrany bych nebral na lehkou váhu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 19.02.2013, 12:06 »

Co vím od lidí kteří se s přepětím v síti setkali, maximálně jim odešel zdroj v PC nebo televize
To se může nahodile přihodit.

Těchto případů bude pravděpodobně přibývat v oblastech,kde bude docházet při výstavbě nových domů případně jiných objektů a
při zhotovování el.instalací bude slepě používána vyhláška 268/2009 Sb. kde je v § 34 odstavec (6) uvedeno:
  U  staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se
   provede propojením se základovým zemničem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 19.02.2013, 13:13 »

Tak jste ocitoval normu která rozporuje vaše tvrzení a na závěr přidal divnou úvahu, asi nebudete ve formě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #80 kdy: 19.02.2013, 13:28 »

To Černoch, přepěťovku sh určitě pořiďte bez ohledu na zaznělé žvásty o obchcávání norem, děláte to pro sebe, berte to jako výhodnou investici, nikoli jako nutné zlo, přidám ještě trochu poezie, růži, květ, chtěl jsem dát, když ruku utrh z blesku drát, neplač lásko, jaro nové růže zrodi, leč oko mé je nespatří
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #81 kdy: 19.02.2013, 14:00 »

Tak jste ocitoval normu která rozporuje vaše tvrzení a na závěr přidal divnou úvahu, asi nebudete ve formě
Svýn způsobem vám děkuji,přivedl jste mne k důkladnému studiu normy a pochopení všech souvislostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 19.02.2013, 16:41 »

Svýn způsobem vám děkuji,přivedl jste mne k důkladnému studiu normy a pochopení všech souvislostí.
Zaplaťpánbu Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #83 kdy: 19.02.2013, 20:52 »

To Černoch, přepěťovku si určitě pořiďte ...
Pozor na jednu úvahu.
Několikrát jsem se setkal s názorem, že dobrá přepěťová ochrana stojí skoro tolik jako nějaká sestava TV, satelit, DVD...,  kterou má ochránit
Jenže ona bez té ochrany ta elektronika může odejít X-krát, zatímco ochrana se mění jen někdy po pořádné "ráně"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #84 kdy: 20.02.2013, 07:33 »

Zaplaťpánbu Úsměv
Mé vyjádření jste si špatně vysvětlil.

Studiem norem ČSN 3320-4-443 ed.2 ,ČSN 3320005-54 ed.3,souboru ČSN 62305-1 až ed.2 a vyhlášky 268/2009 jsem dospěl k jednomu závěru :

Celý tento systém předpisů byl vymyšlen a postupně zaveden v České republice hlavně z tohoto důvodu :

zajistit prodejnost přepěťových ochran a zavést povinnost navrhovat v projektech nových elektroinstala cí přepěťové ochrany.

Osobně mi na tomto systému vadí tato skutečnost :

Tento systém ohrožuje elektroinstala ce, které nejsou vybaveny přepěťovými ochranami  a zvyšuje pravděpodobnos t vniknutí přepětí do distribučních rozvodů,které nejsou vybaveny přepěťovými ochranami .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #85 kdy: 20.02.2013, 07:44 »

Pane kolego, Vy jste po ránu snad požil tanecek tanecek

Asi je dáno mojí neschopností, vám něco kolem přepětí vysvětlit, proto s v tématu končím a debatu přenechám zkušenějším kolegům.

Snad ještě jedno přirovnání, určitá selekce vykradených objektů začala s nástupem prvních zámků na dveřích, a protože jsem realista, mám zámek také.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #86 kdy: 20.02.2013, 14:34 »

Nekončící debata o tom, jestli a případně jak bránit nemovitosti před následky úderu blesku.

Mnoho starších lidí, včetně mojí babičky, má zafixováno (zřejmě byla v té době kvalitní osvěta),  že během bouřky vytahují spotřebiče ze zásuvky. Je to vlastně taková primitivní, ale velmi účinná ochrana před přepětím v síti, hlavně z dob, kdy byly všechna vedení tažená vzduchem a nebyly známy jiné způsoby, jak uchránit spotřebiče v domě i jejich majitele.
Protože těch spotřebičů máme dnes doma všichni mnohem více, než dřív bývalo obvyklé, nedovedu si dobře představit, především u vestavěných spotřebičů, že bych během bouřkového období, chodil po domě a vše vytahoval ze zásuvek. Nehledě na to, že dnešní spotřebiče, jsou díky elektronice k podobným událostem mnohem více náchylné. Už vůbec nemluvím o tom, že  pokud sečtu cenu všech, i drobných spotřebičů v domě, docházím k nemalé částce. A to nemluvím o možné ztrátě důležitých osobních, případně i firemních dat a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #87 kdy: 20.02.2013, 16:13 »

Klasika... spotrebice za par tisic €,  to je v poriadku, prepatovky za par stoviek na ochranu tych par tisicov - strasny problem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #88 kdy: 21.02.2013, 07:37 »

Pánové, já vás obdivuji, kde na tohle berete čas? Budu potřebovat školení, jinak to nestíhám ani pořádně přečíst.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #89 kdy: 21.02.2013, 07:46 »

Nekončící debata o tom, jestli a případně jak bránit nemovitosti před následky úderu blesku.

Mnoho starších lidí, včetně mojí babičky, má zafixováno (zřejmě byla v té době kvalitní osvěta),  že během bouřky vytahují spotřebiče ze zásuvky. Je to vlastně taková primitivní, ale velmi účinná ochrana před přepětím v síti, hlavně z dob, kdy byly všechna vedení tažená vzduchem a nebyly známy jiné způsoby, jak uchránit spotřebiče v domě i jejich majitele.
Protože těch spotřebičů máme dnes doma všichni mnohem více, než dřív bývalo obvyklé, nedovedu si dobře představit, především u vestavěných spotřebičů, že bych během bouřkového období, chodil po domě a vše vytahoval ze zásuvek. Nehledě na to, že dnešní spotřebiče, jsou díky elektronice k podobným událostem mnohem více náchylné. Už vůbec nemluvím o tom, že  pokud sečtu cenu všech, i drobných spotřebičů v domě, docházím k nemalé částce. A to nemluvím o možné ztrátě důležitých osobních, případně i firemních dat a podobně.

Dokud budou škody proplácet pojišťovny, nevidím problém.
Pokud pak vyrukují s podmínkou instalace "přepěťovek",  bude to problém a já o tom začnu uvažovat. To však v nejbližších letech nehrozí. Teda alespoň u ČP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?