Autor Téma: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?  (Přečteno 15601 krát)
technik KM
« kdy: 13.02.2013, 12:39 »

Jde o to, z německa přivezli stavbu pracovní linky - stroje s CE ,  který se připojuje za pomocí 3fáz. zástrčky 400V/16A/5P (N/PE/3L) a druhý konec kabelu je ve svorkovací krabici rozbočen takto: 1x odvod zásuvka 5Cx2,5 do záduvky 400V/16A/5P, 1x odvod CYKY 3Cx2,5 zásuvka 230V/16A (shuko),  1x odvod do vypínače a zářivky 3Cx2,5
samo že přívodní kabel ,  kde je 3 fáz. zástrčka 400V/16A/5P jistím v zásuvkové skříni B16/3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.02.2013, 13:54 »

Neistia sa "svetlá" či "zásuvky",  istí sa vedenie k nim proti skratu a preťaženiu. Ak sa v ktorejkoľvek fáze prechádzajúcej 3f ističom prekročí menovitý prúd (s ohľadom na vypínaciu charakteristik u),  dôjde k vybaveniu ističa a k odpojeniu vo všetkých troch fázach. Ak som to správne pochopil, všetky komponenty v samotnom stroji sú stavané na použité predistenie 16A, takže nevidím problém. Ale je možné, že som Vašu otázku zhrnutú v jedinej aj to neukončenej vete nepochopil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2013, 14:01 »

Jde o to, z německa přivezli stavbu pracovní linky - stroje s CE ,  který se připojuje za pomocí 3fáz. zástrčky a druhý konec kabelu je ve svorkovací krabici rozbočen takto: 1x odvod zásuvka 5Cx2,5 do záduvky 400V/16A/5P, 1x odvod CYKY 3Cx2,5 zásuvka 230V/16A (shuko),  1x odvod do vypínače a zářivky 3Cx2,5
samo že přívodní kabel ,  kde je 3 fáz. zástrčka 400V/16A/5P jistím v zásuvkové skříni B16/3
Ak je tá svorkovacia krabica=ten druhý koniec kábla na stroji, tak máte tri okruhy z jedného kábla isteného jedným trojfázovým ističom. Napísal som to správne?
Teraz pán Babjak, je to správne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2013, 16:24 »

Když přivezli stroj, tak má u sebe všechny potřebné dokumenty počínaje prohlášením, nebo ujištěním o shodě. Dále předpokládám, že je vyhověno Vyhl.48/82Sb.,  NV 17/2002Sb.,  NV 378/2001 Sb. Přívodní kabel je součást stroje, tak nejde řešit samostatně, ale jen dohromady. Jestli ne a ten přívodní kabel je instalován dodatečně, tak pouze dle dispozic výrobce a platných předpisů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Tomáš Michlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.02.2013, 16:32 »

Jestli jsem dobře pochopil tak prostě nový přívod je napojen do právě svorkovací krabice, kde dochází právě k jeho rozdělení na 2ks 3fáz. zásuvek 400V, světlo a zásuvku 230V.
Pak je tedy jištění 3-fázové správné? vč. světla a zásuvky 230V ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.02.2013, 18:45 »

Popisoval som to inak, ale správne by nám to mal vysvetliť autor tohoto dotazu. Lebo si vzájomne protirečíme a nemali by sme sa pohádať skôr a to ešte za hlúposť niekoho iného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Michlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.02.2013, 20:36 »

a co kdyby to bylo podle toho co jsem napsal já? docela by mě zajímal závěr techniků, samo že bez dokumentace dodavatele. Prostě přívodní kabel 5Cx2,5 se zástrčkou 400V/16A/5P který by vedl do svorkovací krabice a z té by se napájely veškeré 1f a 3f spotřebiče samo vedené kabelem 2,5mm2 např. světlo, zásuvka 230V/16A, zásuvka 400V/16A/5P (5P myslím N+PE+3L) a celé by to bylo jištěno "jen" 3fáz. jističem B16/3 ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Janský Petr
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.02.2013, 23:42 »

Něco mě říká že při poruše by měla být odpojena pouze ta čát kde vznikla porucha, což při jištění 3f. jističem neodpovídá připojené 1f. zásuvce nebo osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.02.2013, 23:46 »

To máte na světla dimenzovaný vypínač na 16A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.02.2013, 14:33 »

Vyp dimenzuji dle zátěže, nikoli jističe
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.02.2013, 17:27 »

Vyp dimenzuji dle zátěže, nikoli jističe
Někdy je těžké najít hranici co posuzovat jako pevnou domovní instalaci, co jako "průmyslovou",  co jako pohyblivý rozvod a co jako instalaci stroje...
Ony se tam pak některé detaily dají posuzovat jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Michlík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.02.2013, 19:23 »

tak přidám - kdyby na větev - světla byly třeba napojeny 3 halogeny 1000W s vypínačem 16A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.02.2013, 23:10 »

3000W je nějaký výkon, kterému odpovídá nějaký proud.
A nesmíme (neměli bychom) u světelných okruhů jít "nadoraz",  protože:
- žárovka, i halogenová, má při zapnutí menší odpor a tak je tam proudová špička
- zářivky s klasickou tlumivkou jako takové nejsou problém, ale když jich je víc, problém je kondenzátor pro kompenzaci
- "nové úsporky" se spínanými zdroji mají při zapnutí špičku kvůli počátečnímu nabíjení kondenzátoru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.02.2013, 08:03 »

tak přidám - kdyby na větev - světla byly třeba napojeny 3 halogeny 1000W s vypínačem 16A?
Potom vypínač na stroji minimálne 16A.
Ale ak sa máme držať témy, v otázke je popis pracovnej linky - stroja CE. Ďalej je popis 1x odvod do vypínača a žiarivky 3Cx2,5 (počet neuvádza, viac ako napr. 50 ks 36W nepredpokladám  Úsměv). Pripojenie do siete je pomocou zástrčky16A/400V, takže vlastne určitá forma spotrebiča. Nejaké svojvoľné mirnix-dirnix zmeny v navyšovaní príkonu sú v tomto konkrétnom prípade neprípustné.
V pevnej inštalácii však môže byť v pohode svetelný rozvod CYKY3x2,5 s istením16A. Potom sa vypínač riešiť musí, keďže nič nebráni prevádzkovateľ ovi vymeniť trebárs stropné LED svietidlo za napr. halogén 3000W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 22.02.2013, 08:19 »

3000W je nějaký výkon, kterému odpovídá nějaký proud.
A nesmíme (neměli bychom) u světelných okruhů jít "nadoraz",  protože:
- žárovka, i halogenová, má při zapnutí menší odpor a tak je tam proudová špička
- zářivky s klasickou tlumivkou jako takové nejsou problém, ale když jich je víc, problém je kondenzátor pro kompenzaci
- "nové úsporky" se spínanými zdroji mají při zapnutí špičku kvůli počátečnímu nabíjení kondenzátoru

Svého času se dodávaly spínače, které byly označené 10AX/250V (místo 10A/250V),  které měly zesílené kontakty  a byly určeny pro spínání zářivek (kapacitní zátěž) a popř. také transformátorů pro halogenové osvětlení (induktivní zátěž).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 22.02.2013, 19:15 »

Nějakým omylem někdo použil otočný bakeĺitový vyp s porcelánovým tělem na spínání odběru cca 20A, sloužil 50 let, a kdybych to nedal předělat slouží dodnes, jo to byla kvalita
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 22.02.2013, 20:17 »

Nějakým omylem někdo použil otočný bakeĺitový vyp s porcelánovým tělem na spínání odběru cca 20A, sloužil 50 let, a kdybych to nedal předělat slouží dodnes, jo to byla kvalita
Mám osobně vyzkoušeno, že ABB Klasik 10 A vydrží 9 A výhradně ohmické zátěže maximálně rok, s používáním tak asi 3 x týdně. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.