Autor Téma: Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?  (Přečteno 55772 krát)
Jiří Havlica
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.05.2005, 22:41 »

Již 10 jsem po škole (slaboproud) a elektrikařením se neživím, nastal mi problém. Na domu mam zapojenu novou 5 kolíkovou zasuvku na 400 V. Počítám že tam je 3*fáze 1*PE a 1*PEN. Jak to mám zapojit na kabel, který je jenom 4 vodičový samozřejmně se mi jedná jaký vodič zapojit jestli PE nebo PEN, ten samozřejmě na druhé straně u míchačky připevním na kostru stroje. Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.05.2005, 06:26 »

V této zásuvce máte 3F+N+PE a pro připojení míchačky potřebujete samozřejmě 5 kolíkovou vidlici ve které zapojíte kabel míchačky na 3F a PE.Nevím co máte za míchačku,ale pokud se jedná o profesionální výrobek,tak PE jejího kabelu by mělo být na její kostře již připojeno,většinou je takto provedeno v prostoru jejího vypínače,případně u motoru.
Jinak doufám,že Vaše nová venkovní zásuvka je napojena přes proudový chránič Ir 30mA.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 05.05.2005, 15:58 »

Hlavně je nutno zjistit, zda nemáte, pokud je míchačka stará a připojovala se 4 vodiči - 3+PEN, míchačku takovou, která potřebuje k provozu střední vodič (nulák). Pokud jo, pak je malér - musel byste oddělit obvody N od kostry. Pokud to lze, pak musíte míchačku připojit 5-vodičově 3L+N+PE. Pokud míchačka má jen hlavní 3-pólový vypínač a nulák nepotřebovala, pak můžete zapojit míchačku 4- vodičově 3L+PE, jak píše pan Kosina, a samozřejmě přes 5-kolíkovou zástrčku, aby byla zapojitelná do vaší 5-vodičové zásuvky. Samozřejmě i takový obvod (bez nuláku),  musíte chránit v rozvaděči proudovým chráničem 30mA. Hlavně to nedělejte, jak to bývá zvykem: starý spotřebič 4-vodičový (3L+PEN),  jež potřebuje N se zapojil na novou 5-kólikovou zástrčku, kde se PEN v zástrčce zapojil na PE i N a proudový chránič se vyhodil, neboť samozřejmě takový obvod vypínal! To je špatně, dle současných norem neplatné a taky život ohrožující! Nevím jestli byly takové míchačky, ale u některých jiných strojů jsem se s takovou "adaptací" na 5 kolíků již setkal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jiří Havlica
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 05.05.2005, 23:35 »

Pánové díky všem za info.Míchačka je zaplaťpámbů zapojena jen 3L+PEN(N nepotřebuje)- propojil jsem to podle návodu p.Kosiny. Dnes jsem odzkoušel a vše je O.K. Proudový chránič drží pokud tam je. Není mi to v rozvaděči moc jasné. Je možné aby byl společný pro venkovní zásuvky 230V a 400V?? Popis od firmy co dělala rekunstrukci je nejasný a výkres nemám, ale domnívám že je na chráníči napsáno 230/400V.
A když tam je bude fungovat na 400V když je zapojeno pouze 3L+PEN??

 Havlica

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Bardoděj
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.05.2005, 01:03 »

Za prvé, můžete mít soustavu 3L+N+PE, nebo 3L+PEN. U vás se jedná o 3*L+N+PE s tím, že N (světle modrý drát) k míchačce nepřivedete, jen fáze (černé/hnědé) a PE (zeleno/žlutý). Prostě, ten zeleno/žlutý je buď PEN (když tam není ta modrá),  jinak je PE.

Za druhé, třífázový motor může být zapojen buď do trojúhelníka (na vinutí je přivedeno sdružené napětí - 400 V),  nebo do hvězdy (používá se napětí fázové - 230V). Motor zapojený do trojúelníka nemá kam připojit vodič N - střed soustavy.

Ale míchačka asi bude mít motor zapojený do hvězdy, takže by se dalo najít místo, kam N připojit. Ale proč ? Jestliže jsou fáze rovnoměrně zatížené (což je případ dobře běžícího 3F motoru),  středním vodičem neteče žádný proud. A proto je ten vodič zbytečný, motor si svou "nulu" uprostřed vinutí vytvoří sám.

Stačí takto ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.05.2005, 06:37 »

Nevím na co jste se v rozvaděči díval,údaj 230/400V je i na některých typech jističů.Směrod atné pro určení zda se jedná o proudový chránič je jeho velikost,která je oproti 3 fázovému jističi větší o jeden modul.Modul=měrná jednotka prostoru odpovídající jednomu 1 fázovému jističi.
3 fázový chránič může být samozřejmě jak pro 230V tak i pro 400V zásuvky společný a je funkční i při zapojení spotřebiče s 3L+PE.
Musím vás poopravit,v pětikolíkové zásuvce PEN není,pouze N a PE.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #6 kdy: 06.05.2005, 09:10 »

Ještě pro pana Havlicu: Pánové tady mají pravdu. Jen upřesním: Správná terminologie u chráničů je 2-pólový a 4-pólový, i když většina elektrikářů používá nesprávný termín 1-fázový a 3-fázový. Z tohoto špatného pojmenování pak vznikají právě mýlky typu - že 3-fázový (správně 4-pólový) chránič nemohu použít na jednu fázi apod. 2-pólový chránič můžete použít na jednofázový spotřebič 230V, ale i na spotřebič zapojený na sdružené napětí 400V mezi dvě fáze. A 4-pólový pak mohu použít na oba případy, které jsem popsal u 2-pólového a navíc i na klasický 3-fázový obvod bez ohledu na to, zda je s vyvedenou nulou nebo bez ní. Když mám obvod bez nuly tak prostě N v chrániči nezapojím. Jinak 2-pólový i 4-pólový chránič mohu použít na tolik obvodů, kolik chci. Problém nastane až když mi součet svodových proudů přesáhne spodní vypínací citlivost chrániče a začne vypínat, to ale záleží na kvalitě izolace spotřebičů a jejich počtu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
« Odpověď #7 kdy: 06.05.2005, 10:55 »

Vrátil bych se k původnímu textu dotazu:
Pokud jde o PRODLUŽOVACÍ přívod, tj. šňůra která má z jedné strany vidlici a z druhé strany zásuvku, šňůra musí mít tolik vodičů, kolik je pólů v zásuvce.
Čtyřpólové zásuvky 400V mají kontakty L1, L2, L3 a PE nikoliv PEN. To, že je na kontakt připojen vodič PEN, není tak podstatné, ze zásuvky už nikdy nemohu připojit vodič PEN, aniž bych porušil další ČSN.
Když se nad tím zamyslím, v žádné zásuvce vlastně není kontakt PEN.
Na stroji musí být VŽDY oddělen N a PE. Je celkem jedno, jestli je na stroji přívodka nebo je u něj pevně připojená šňůra s vidlicí. Vidlice nebo přívodka bude taková, aby vyhovovala místním potřebám.
Pokud je stroj připojen čtyřpólovou šňůrou a přitom na stroji není vodič N a je požadována pětipólová vidlice, je tedy možné ponechat čtyřžilovou šňůru, která bude ve vidlici zapojená na kontakty L1, L2, L3 a PE. Kontakt N zůstane nepřipojen.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.