Autor Téma: Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?  (Přečteno 16271 krát)
Kolemlezouci
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.01.2013, 14:02 »


V našem rodinném domě, který je řekněme "1,5" generační jsou namontovány dva elektroměry (pozůstatek z doby, kdy byla část domu pronajata ). Nyní bych rád jeden z elektroměrů zrušil, místo dvojice hlavních jističů 1x 16A a 1x 10A použil 1x 25A. Předpokládám, že elegantní dřevěná krabice, která ukrývá oba stávající elektroměry asi také nebude to pravé.

Jde mi o správný postup:
1) oznámení čezu
2) rozplombování, výměna hlavního jističe (vše elektrikářem )
3)revize - stačí pouze na tuto část, která bude změněna? Jde  to, že zbytek rozvodů v domě je patřičně starého data, rekonstrukci jistě zasluhuje, ale rád bych to provedl po částech.


* elměr.jpg (64.4 KB, 800x800 - prohlédnuto 2324 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.01.2013, 22:01 »

1) prohlídka elektrikářem ,  který si domluví na čezu rozplombování a zkontroluje co je zapojeno za elektroměrem ,  jedná se o průřez a stav kabelu
2) kontaktování Čezu ,ohledně změny hodnoty hlavního jističe také za vás může provést váš elektrikář
3) rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče
4) revize
5) zaplombování

ps: popřemýšlet o výměně kabelu od elektroměru za kabel CYKY 5x ...mm podle potřeby ,  bude se hodit až se dostanete k dalšímu kroku rekostrukce ( 3 fáze jsou určitě lepší než 1áze)

vše vám zhodnotí elektrikář kterého si pozvěte dříve než půjdete na ČEZ.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.01.2013, 09:19 »

Postup:

1) ukončit odběr A na 1x10A k určitému datu (rezervace příkonu pak trvá nadále i tak 5 let)
2) navýšit rezervovaný příkon odběru B z 1x16A na 1x25A (mělo by to být zadarmo, pokud si jej převedete z A na B, jelikož to je v rámci 1 nemovitosti, je potřeba to ale zřetelně připsat např. na okraj žádosti o navýšení, i s číslem původního odběrného místa 1x10A, jinak si toho v tom marastu u distributora nikdo nevšimne...)
3) bedna samotná přinejhorším může zůstat stejná, jen vyměnit náplň, tj. všechno ven a nové. Pojistky už jsou uskutečně přežitek. Ta náplň je poplatná přelomu 70/80tých let. V případě potřeby se tam místo druhého elektroměru vleze i HDO, pokud budete chtít bojler.
4) zapřemýšlel bych spíše o jističi 3x20A, zvláště pokud se chytáte na  - doplácel byste za příkon 4800 Kč (20x500 - 10x200 - 16x200). To je dnes sušička, pračka, indukční deska na sporáku, varná konvice, vysavač... 3f jsou potřeba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.01.2013, 11:02 »

Co koukám na foto, bude nutné vybudovat ještě podružný rozvaděč, kde budou odjištěny zásuvkové a světelné okruhy, která jsou momentálně odjištěny právě těmi pojistkami. Toto jištění již nesmí přijít do nově provedeného ER rozvaděče.
To vše se dá řešit a řešení jistě doporučí váš elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kolemlezouci
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.01.2013, 21:36 »

Díky za vaše odpovědi, jsou pro mne přínosem. Abych to upřesnil, tak podružný rozvaděč již existuje a je o něco dál, nicméně po zveřejnění jeho fota mi zde nejspíše hrozí okamžitý ban...  Mrknutí
(foto je se sejmutou krycí deskou ).
Nu pro začátek bych rád vyřešil ty dva elektroměry, přičemž je ještě otázkou jestli rovnou nebudou vhodné ty tři fáze.


* rozvaděč.jpg (86.5 KB, 800x924 - prohlédnuto 2503 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.01.2013, 21:49 »

...po zveřejnění jeho fota mi zde nejspíše hrozí okamžitý ban...  Mrknutí
...
Myslím si, že ta fotka není na BAN, ale ten "rozvod" je na velké izolované kleště!!

Přechod z 1f na 3f přípojku - pokud o to máte zájem, to musíte řešit s dodavatelem, záleží také na tom "odkud" by bylo třeba natáhnout nové vedení...

Ten okruhový rozvaděč by byl vhodný totálně předělat, tam není problém mít to připravené na 3f rozvod a pokud nebudete používat nějaký "3f motor",  mít to vše zatím připojené z jedné fáze.
Ale serioznější by bylo, kdyby to nějaký elektrikář (spíše RT nebo projektant) posoudil přímo na místě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.01.2013, 21:55 »

Nu pro začátek bych rád vyřešil ty dva elektroměry, přičemž je ještě otázkou jestli rovnou nebudou vhodné ty tři fáze.
Udělejte tři fáze a budete to mít v souladu s čl. 7.5.1 ČSN 33 2130 ed. 2.  Mrknutí

Ale serioznější by bylo, kdyby to nějaký elektrikář (spíše RT nebo projektant) posoudil přímo na místě
To rozhodně. To má být první krok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.01.2013, 21:57 »

Myslím si, že ta fotka není na BAN, ale ten "rozvod" je na velké izolované kleště!!
No, myslím že každý z nás tady už viděl daleko větší hrůzy, tohle se mi zdá ještě docela dobré. Chtělo by to kontrolu na místě a opravu/úpravu věcí, které tam jsou špatně, ale bez celkové rekonstrukce rozvodů v domě by nový krásný rozvaděč byl Potěmkinova vesnice.
Začněte výměnou ER a vedení do něj a z něj (po posouzení elektrikářem nebo RT na místě) minimálně s přípravou na 3 fáze a HDO, a plánujte rekonstrukci zbytku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.01.2013, 13:59 »

Podle 3 propojených svorek vpravo to vypadá, že byl rozvaděč připraven na 3 fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kolemlezouci
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.01.2013, 21:39 »

Ano, myslel jsem si, že ty tři propojené svorky vpravo jsou jakási příprava na tři fáze. Jsem rád, že nejsem sám, jen nevím jestli to propojení jakýmsi, z mého pohledu nezvyklým, kusem drátu je přesně to pravé. Bohužel tvůrce celého zapojení se již na nic nedoptám, ale to sem nepatří. V každém případě se tehdy zřejmně počítalo s přechodem na 3f. Jak jsem se již podíval, tak nějakých 5 metrů od elektroměru jsou v takové letité litinové skříni 4 al vodiče, které podle všeho vedou z HDS (je poněkud zvláštní, že jsou v této litinové skříni "volně" přístupné ). Takže přivedení 3f snad nebude takový problém.

Díky za všechna vaše vyjádření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Jak se rozhodovat při změně jističe u velkoodběru?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.