Milan Kacer
|
|
« kdy: 07.01.2013, 20:40 » |
|
Mam drtic odpadu, ktory je standartne pripojeny do zasuvky. Trojzilovy privodny kabel ma prerusenu fazu vypinacom. Ked ho dam do zasuvky tak ihned vyhodi prudovy chranic. (aj ked je vypinac v polohe OFF a teda faza je prerusena) Nejake tipy, cim by to mohlo byt ?
|
|
|
|
|
Milan Kacer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2013, 23:00 » |
|
Spoj N a PE. Chránič se vybavuje pracovním proudem z N od druhých spotřebičů.
Problem je, ze to doteraz (6 rokov) fungovalo a od dnes to vyhadzuje ten prudovy chranic...
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2013, 23:04 » |
|
Problem je, ze to doteraz (6 rokov) fungovalo a od dnes to vyhadzuje ten prudovy chranic... To znamená, že je tam nějaká chyba. Proud z motoru odchází nikoliv po vodiči N, jako do dneška, ale minimálně jeho část vyšší než 30mA odchází někudy jinudy (po vodiči PE). Může být poškozený kabel nebo motor, ale od monitoru se to dá těžko určit. Pozvěte elektrikáře, který to najde. Edit: pan Doležal opět rychlejší...
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Milan Kacer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2013, 09:13 » |
|
To znamená, že je tam nějaká chyba. Proud z motoru odchází nikoliv po vodiči N, jako do dneška, ale minimálně jeho část vyšší než 30mA odchází někudy jinudy (po vodiči PE). Může být poškozený kabel nebo motor, ale od monitoru se to dá těžko určit. Pozvěte elektrikáře, který to najde. Edit: pan Doležal opět rychlejší...
Tak nejako som predpokladal, ze to bude.... ...ale nerozumiem preco to vyhodi aj ked na spotrebic nie vobec pripojena faza...(vypinac v polohe OFF). Ako som spominal, privodny kabel ma priamo N a PE, L je prerusena vypinacom.
|
|
|
|
Jiří Mudra
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2013, 09:40 » |
|
...ale nerozumiem preco to vyhodi aj ked na spotrebic nie vobec pripojena faza..
Protože máte v přístroji poruchou vytvořen spoj N+PE, na PE se pak uzavírá proud z jiného spotřebiče. P.ch. pouze vyhodností, že někde proud uniká a vybaví
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|
|
|
Milan Kacer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.01.2013, 10:43 » |
|
Dakujem pekne za rady. Predpokladam, ze to bude niekde predraty kabel.
|
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.01.2013, 10:58 » |
|
...ale nerozumiem preco to vyhodi aj ked na spotrebic nie vobec pripojena faza...(vypinac v polohe OFF).
Zkusím vysvětlit pro laiky: Jistě máte ÚT. Představte si radiátor, který má na vstupu horké vody ventil a průtokoměr, na výstupu pak jen průtokoměr. Pokud radiátor neteče, pak obě množství vody jsou stejná a to jak ve stavu otevřený i zavřený kohout, vše je OK (chránič drží) Teď nám radiátor prorezaví či se vyfoukne těsnění a radiátor teče. Množství vody není stejné (chránič vybaví). Nepomůže ani zavření ventilu (váš vypínač OFF), protože se vám voda do radiátoru cpe "zezadu". Spodní měřič měří, horní neměří, množství vody nesedí, chránič vybaví. Stačí to takto?
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.01.2013, 11:38 » |
|
Na středovém vodiči (laicky nuláku), bývá díky fázové nesymetrii zatížení v rozvodech nn v reálu klidně i několik Voltů. Pokud je středový vodič někde proražen na kostru, která je připojena na PE svorku/vodič (ochranný vodič - ProtectivE conductor), tak dochází logicky k jistému úniku proudu z proudového okruhu. Tento unikající proud není tak velký, nemá charakter nadproudu ani zkratu, aby vybavil přímo jistič. Ale proudový chránič to již zaznamená a vybaví.
Kde je to profláknuté, se zjišťuje obvykle dosti obtížně.
To bychom museli být dost "daleko" od bodu rozdělení TN-C na TN-S, v běžném bytě s přípojkou v TN-C bych asi tohle nečekal.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.01.2013, 12:10 » |
|
To nic neřeší, Z praktického pohľadu je to presne tak. Mňa len čisto teoreticky napadlo (pokiaľ by sa odhalilo pri oprave postupné predratie N na PE z dôvodu dlhodobých otrasov), že je tu síce malá, ale predsa možnosť zníženia izolačného stavu na takú hranicu, že sa unikajúci prúd udrží niekde okolo 20mA. Aj z hľadiska prostredia (voda, vlhkosť), využitia drviča a zvýšeného rizika výpadku iných spotrebičov ide len o pohľad na spôsob a mieru zníženia rizika. Pokiaľ sa jedná napr. o odpájanie spotrebičov s pohyblivým prívodom napr. vo verejných kuchyniach, tam to rieši Alba Hoř. dvojpólovo. S tým radiátorom je to super. Na jar čakám kúrenára, možno ho bude zaujímať princíp PCH
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.01.2013, 13:00 » |
|
Častejšie je to uvádzané takto: Protective Earth
Jestli ono to nebude znamenat v překladu něco jako "ochranná zem", i když by se to dalo přeložit i jako "zeměkoule". Teď mi ale napadlo, že netuším od čeho jsou odvozeny zkratky PA nebo PB
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.01.2013, 14:18 » |
|
To bychom museli být dost "daleko" od bodu rozdělení TN-C na TN-S, v běžném bytě s přípojkou v TN-C bych asi tohle nečekal.
Běžná situace, že při spojení N a PE chránič vypadne při vypnuté L. Výjimkou by mohla být situace, kdy je v bytě vše odpojeno i ze zásuvek a také při vypínání N spolu s L u jisticích prvků např. při opravě.
|
|
|
|