Autor Téma: Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?  (Přečteno 29952 krát)
Marian Lucký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.01.2013, 17:35 »

jsem vyučen v minulém století a lecos se změnilo a hodně jsem zapomněl, proto prosím o radu.

Panelákový byt, klasika jistič 25A na chodbě a 15A jistič pro sporák.
Kupuji nový sporák který má ve specifikaci požadavek na jištění 20A.
Mohu použít 20 A anebo raději 16A?
V bytě žádné větší spotřebiče mimo lednice nejsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.01.2013, 18:01 »

Základ pro použití vyššího jističe je dostatečně dimenzované vedení ke sporáku. O tom tu ale nepíšete nic
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Marian Lucký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.01.2013, 18:03 »

omlouvám se, do bytu je to taženo šestkou CU, sporák je na 4mm²
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.01.2013, 18:15 »

Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Marian Lucký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.01.2013, 18:21 »

byl jsem to ještě zkontrolovat a opravil jsem předchozí údaj.
Do bytu je 6mm² a od jističe ke kamnům je 4mm²
Při předchozí prohlídce se mi zdály ty dráty stejné, tak jsem je raději změřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.01.2013, 18:36 »

Jestliže je vedení ke sporáku opravdu Cu 6qmm, pak máte přívod skutečně bohatě nadimenzován a není třeba v tomto ohledu mít obav
Z jistého pohledu to je i není pravda:
- pokud by to bylo jako síť TN-C abyl využit střední vodič PEN i jako pracovní, již "spoustu" let všechna vydání (edice) ČSN 33 2000-5-54 požadují PEN minimálně 10mm2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.01.2013, 19:29 »

Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 07.01.2013, 19:42 »

Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte.
Teď se tu rozběhne ten správný flame tanecek

To Marian Lucký: Chybí informace o tom, kolika žilové jsou ony kabely. A jestli je onen kabel mezi bytovým rozvaděčem a sporákem Al nebo Cu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Marian Lucký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.01.2013, 19:59 »

6x4 Cu a 4x4 Cu, síť TN-C
 a přeji všem úspěšný rok 2013
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.01.2013, 20:24 »

Teď se tu rozběhne ten správný flame tanecek

Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet aby ta čtyřka TN-C být nemohla. Já osobně navrhuji obložit kabel něčím hodně hořlavým co perfektně tepelně izoluje aby mohlo dojít ke vznícení. Má někdo ještě nějaký šílený návrh?  Škleb

Pro laiky a rejpaly: tohle nikdy nedělejte, je to míněno jako nemístný vtip a opravdu lze kabel za určitých okolností spálit na uhel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.01.2013, 20:38 »

Jsem zvědav jakou konstrukci kdo dokáže vymyslet... 
... hlavne keď podľa popisu okrem chladničky tam už takmer nič nie je, čo by sa naňho dalo teoreticky zavesiť  Úsměv 

... již "spoustu" let ... požadují PEN minimálně 10mm2

Klinec po hlavičke  Mrknutí
Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 07.01.2013, 20:43 »

Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.01.2013, 20:47 »

Klinec po hlavičke  Mrknutí
Ešte dátum rekonštrukcie, to nevyzerá na pôvodný stav 70. - 80. rokov.

Houby klinec. Majitel prohlásí že elektroinstala ce je původní a měď se tam dostala při opravě převrtaného přívodu pro sporák a je hotovo.  Škleb
Kdyby měl člověk předělávat elektroinstala ci po každé změně norem, tak sem jezdí elektrikáři z širokého dalekého okolí, to by se nedalo stíhat. Ona taková výměna jističe hned po záruce když za něj a jeho vlastnosti už výrobce neručí, to by byl kšeft. S tím by se svezla výměna rozvaděče protože je to zásah do výrobku a hned je tu nový projekt,........,  prostě co dva roky to nový dům.   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 07.01.2013, 20:52 »

Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.

Proč? I v dobách hliníkových se našla místa, kde byla měď a nebylo jich málo. Pak se taky v dobách hliníkových používaly vodiče CYR, zase jiná kapitola, ale něco to do sebe také mělo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 07.01.2013, 21:02 »

Potřeboval bych to vidět. Jistič 15A a měď mi moc dohromady nejdou.
Ale jde, už jsem se s tím párkrát setkal. Ale netvrdím, že to nemůže být lokalitou. Myslím tím, že v některých lokalitách se používala měď někde hliník.
Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Marian Lucký
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.01.2013, 21:13 »

pro : Jirka Š. Svejkovský
panelák byl postaven v r 1976, v bytě bydlím od r 1979 a žádné rekonstrukce jsem neprováděl
přikládám foto


* 2012 b.jpg (642.53 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 3382 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.01.2013, 21:16 »

Taky jsem se setkal, s tím že světelné a zásuvkové okruhy byly provedeny Al kabely a přívod pro sporák byl CYKY? 4x4mm, ale mohlo to být doděláváné později než samotná instalace v paneláku, i když to tak nevypadalo.

To jsem taky viděl, sporák a bojler v mědi, zásuvky a světla hliník. Zjevně to tam bylo od začátku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #17 kdy: 07.01.2013, 22:55 »

Pokud máte přívod ke sporáku čtyřkou mědí tak tam tu dvacítku klidně dejte. Zabývat se v panelákovém bytě plnou selektivitou je zbytečné.
Protože u jističů ji nelze zaručit.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byste usnadnili vypocet jisteni a dimenzovani vedeni?
 Musí se zvlášť jistit každé místo změny průřezu vedení?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Může být zásuvka jištěna pouze hlavním jističem ?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Jaký máte pohled na jištění zásuvky u umyvadla v umývacím prostoru?
 Jaké byste navrhli jištění, kolik okruhů světelných a zásuvkových?
 Je možné jistit zásuvku 3x230/400V třemi samostatnými jističi?
 Na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16?
 Může být chrániči předřazen jistič?
 Lze použít jeden společný jištěný okruh pro osvětlení a zásuvku?
 Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
 Proč vybaví jistič při současně puštěné pračce a tv?
 Kedy istiť neutrálny vodič obvodu?
 Jak hodnotíte bezpečnost jednotlivých variant jištění obvodů?
 Lze jistit ve stávající zásuvkové instalaci kabel AYKY 2Bx2,5 jističem 16A/B?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Je to reálné a vhodné řešení jištění pro přípojku k ČOV?
 Aky najvacsi istic mozem pouzit na istenie 6mm2 kabelu?
 Jak je to s jištěním, odpojením N vodiče dle francouzských norem?
 Vie mi niekto poradiť či istiť pri zmene prierezu?
 Jak odjistit výkonovými pojistkami zemní kabel v distribuční síti energetiky?
 Jakým jističem jistit kabel CYKY 3x2,5 když neznám jeho délku?
 Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jak se správně jistí odbočky hlavního distribučního vedení?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Je treba 4-pólové istenie el.zariadenia vo výbušnom prostredí?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Čím jistit podružný rozvaděč?
 Jak vypočítat jištění jednotlivých obvodů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Je nutne v IT sieti istit oba pracovne vodice?
 Dimenzuje se vývod z hlavního do podružného rozváděče i proti přetížení?
 Jak dnes rozdělujeme a jistíme vedení?
 Jaká může být příčina vypadávání pojistek u měř. tr. 22 kV?
 Jaké je dovolené zatížení, resp. jištění vodiče AYKY 4bx70?
 Lze navrhnout 3ks jednopol. jističů na jištění 5ti žilového kabelu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Mohu jistit zásuvku 32A ve staveništním rozvaděči jističem B 40A?
 Je možné z hlediska bezpečnosti vynechat jištění u přívodu k elektroměru?
 Dimenzování vodičů
 Je spravne chybajuce istenie 4x 16A odbociek s privodom 63A?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Základy dimenzování a jištění
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Lze použít CYKY 3x1,5 při jištění 13A/B v izolační stěně - uložení A2?
 Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A?
 Lze osadit 3 fázový jistič pro jednofázový odběr?
 Jištění a dimenzování elektrických vedení v kostce
 Jak dimenzovat paralelní kabely dle norem platných v USA?
 Je dovolené istenie kábla na konci vedenia?
 Může být pro zásuvky v pokojích atd. použitý kabel 3x1,5?
 Máte jasno v zásadách dimenzování?
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 OEZ: Novinky v modulárních přístrojích Minia - Spínací přístroje
 Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
 Je průřez 1,5mm CY na zásuvky v praxi dostatečné a bezpečné?
 Kdyby byt vyhořel, může být 1,5mm vodič na zásuvkách problém pro pojišťovnu?
 Je 1.5mm vodič dostatečný pro kuchyňské spotřebiče včetně trouby?
 Jak se jistí nadzemní vedení veřejného osvětlení ?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Je možné použít CYKY 5x16 v délce 45m s jištěním 80A a zatěžováním do 63A?
 Proč nejsou 5 žilové kabely tak aby N žíla zvládla proud součtu 3 fázových?
 Je dimenzování a jištění pro vás opravdu již rutinou?
 Je lepší u ss obvodu jistit oba póly a nebo stačí jen odpojovat jen + pól?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Proč je předjištění SPD zapojeného do "V" vždy menší než v zapojení do "T"?
 Způsobil by dnes oblouk mezi vodiči domovní přípojky požár střechy?
 Lze jističem BD250N-L001, In 250 odjistit kabel CYKY 4x185mm?
 Dle jaké ČSN hodnotit neodjištěné rozvětvení hlavního domovního vedení?
 Jak vypočítat vybavovací hodnotu jističe?
 Kdy je jistič 16A pro AYKYL 2Bx2,5mm moc?
 Lze jistit 10A zásuvku 16A pojistkou?
 Kedy je po výmene ističa potrebná východisková revízia?
 Jak vypínat krajní vodiče při přetížení vodiče N?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Jaký použít kabel na jistič 170A?
 Mohu předjistit světelný okruh s 10A vypínači 16A jističem?
 Je 63A správné jištění kabelu AYKY 4x16 k elektroměru?
 Musí se měnič v karavanu jistit i přes to, že napájecí vedení má pouze 30cm?
 Jak připojit další vývody o průřezu 6mm2 viz. foto?
 Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění?
 Proč změna průřezu prodlužovací šňůrou nepotřebuje změnu jištění?
 Jaký je rozdíl mezi funkcí jističe a pojistky v sérii se svodičem přepětí?
 Jak se před revolucí jistilo a dimenzovalo vedení?
 Mohu jistit jedním jističem 200A tři paralelní kabely CYKY 5x25?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak jistit dva paralelní kabely CYKY 5x2,5?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jednoduché určení jištění
 Jaká je definice pro změnu průřezu a jištění měděné šíny v rozvaděči?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?
 Co znamená pojem "delší vedení" dle ČSN 34 2710 - Projekce EPS, čl. 6.11.1?
 KNIHA: Dimenzování a jištění elektrických zařízení
 Musím jít přívodem z vypínače na jističe stejným průřezem?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Je nutné u pracovních strojů jistit N vodič osvětlení proti zkratu?
 Jak pohlížet na proudové tolerance jističů ve vztahu dov. zatížitelnosti kabelů?
 LIVE EATON: Základy k instalačním jističům
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 OPÁČko: Jak volíme jistící prvek?
 Je možné ukončiť kábel v rozvádzači tzv. "na tvrdo"?
 Jak OEZ SICHRU vypočítat jištění paralelních kabelů?
 Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
 Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?
 Jak se jistí kabel na konci vedení?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Lze jistit zásuvkový obvod napájený CYKY 3x1,5 resp. AYKY 2x2,5 jističem 16A?
 Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Je možno jistit zásuvku v koupelně pro žebřík bez FI, ale z jiného bytu?