Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #18 kdy: 30.12.2012, 21:28 » |
|
No a typová zkouška se provádí i když se vlastně rozvaděče skládají ze zakoupených komponentů? ( skříň, jističe, ... )
Ano. Viz ČSN EN 61439. Tím, že složíte rozvaděč ze schválených komponentů, nemáte zajištěny celkové vlastnosti rozvaděče, jako je zkratová odolnost, oteplení, označení a další náležitosti podle uvedené normy. Vytvoříte z několika schválených výrobků úplně jiný výrobek. Zrovna tak, by mohl argumentovat třeba výrobce mixeru (znáte z TV), že ho složil z výrobků jiných firem a že na něj nemusí dodat prohlášení o shodě, protože ho mají jeho dodavatelé. Ti by samozřejmě argumentovali tím, že papír mají jejich dodavatelé a tak bychom mohli skončit u pánaboha, který stvořil nerostnou surovinu a a jehož certifikát je implicitně platný a basta (amen).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Lukáš Pracný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 30.12.2012, 21:30 » |
|
A ještě bych měl doplňující otázky: 1) mohu s touto živností vyrobený rozvaděč ( např. OCEP na stěnu ) vzít, naložit a přišroubovat na tu stěnu? Předpokládám že ne. 2) a mohu nachystané kabely zaústit do toho rozvaděče a připojit je tam?
|
|
|
|
|
|
Lukáš Pracný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 30.12.2012, 21:37 » |
|
Ano. Viz ČSN EN 61439.
Tím, že složíte rozvaděč ze schválených komponentů, nemáte zajištěny celkové vlastnosti rozvaděče, jako je zkratová odolnost, oteplení, označení a další náležitosti podle uvedené normy. Vytvoříte z několika schválených výrobků úplně jiný výrobek.
Zrovna tak, by mohl argumentovat třeba výrobce mixeru (znáte z TV), že ho složil z výrobků jiných firem a že na něj nemusí dodat prohlášení o shodě, protože ho mají jeho dodavatelé. Ti by samozřejmě argumentovali tím, že papír mají jejich dodavatelé a tak bychom mohli skončit u pánaboha, který stvořil nerostnou surovinu a a jehož certifikát je implicitně platný a basta (amen).
To potom typovou zkoušku potřebuje defakto každý rozvaděč, protože pokud se nedělá sériová výroba, tak je téměř každý rozvaděč jedinečný.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #22 kdy: 30.12.2012, 21:49 » |
|
To potom typovou zkoušku potřebuje defakto každý rozvaděč, protože pokud se nedělá sériová výroba, tak je téměř každý rozvaděč jedinečný.
Ano. Viz uvedená ČSN. Jenom se tomu už neříká typová zkouška, ale ověření návrhu. Říkal jsem, že to není zrovna triviální ...
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Lukáš Pracný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 30.12.2012, 22:00 » |
|
Nedivte se, že se tak ptám. Mám zkušenosti, že se k rozvaděči vydá osvědčení a tam je napsáno buď typově označený "P" nebo typově označený "Z". ( na povrch, pod omítku ) A přitom to jsou pokaždé jiné rozvaděče s jinou náplní.
|
|
|
|
Lukáš Pracný
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 31.12.2012, 09:16 » |
|
Tak ptal jsem se na ty typové zkoušky na TIČR. Pokud budu mít všechny komponenty od jednoho výrobce a nezměním, jim povolené údaje ( krytí rozvaděče, proudové zatížení, oteplení, ... ). Nemusí se rozvaděč posílat na typovou zkoušku.
|
|
|
|
raj
|
|
« Odpověď #25 kdy: 31.12.2012, 11:21 » |
|
Tak to zkuste vysvětlit ČOIce. TIČR CE nezajímá.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #26 kdy: 31.12.2012, 17:31 » |
|
Tak ptal jsem se na ty typové zkoušky na TIČR. Pokud budu mít všechny komponenty od jednoho výrobce a nezměním, jim povolené údaje ( krytí rozvaděče, proudové zatížení, oteplení, ... ). Nemusí se rozvaděč posílat na typovou zkoušku.
Mám dojem, že o návrhu rozvaděčů nemáte vůbec páru. Radši se do toho vůbec nepouštějte. Možná do bytové rozvodničky, tam snad chybu neuděláte. Jak chcete řešit distribuční rozvaděč 2500A? Taky jenom poskládáte komponenty a máte hotovo? Souhlasím se Zdenkem, co s tím má TIČR společného?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 25.01.2013, 23:15 » |
|
Tak ptal jsem se na ty typové zkoušky na TIČR. Pokud budu mít všechny komponenty od jednoho výrobce a nezměním, jim povolené údaje ( krytí rozvaděče, proudové zatížení, oteplení, ... ). Nemusí se rozvaděč posílat na typovou zkoušku.
Mohu potvrdit že podobným způsobem to bylo řečeno zdejší spřátelé firmě při loňské kontrole ČOIky. Doslova jim bylo při technické kontrole sděleno, že: si mohou sami vytvářet typové řady a že povinnost mít zkoušky z akreditované zkušebny při posledních úpravách legislativy vypadla. Taksito přeberte. Píšu to především pro všechny, kteří to ještě nevědí, ale možná už tuší: v ČR vládne chaos a co člověk/úřad to jiný výklad/názor No ale teďkonc budeme mít toho nového bosa a ten všecko spraví na furt
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #32 kdy: 26.01.2013, 11:15 » |
|
Nevím, jestli jste byli kolegové v jakékoliv firmě, kde se pracuje na montážích,údržbě, revizích a zárověň se dělají rozvaděče..... . Já jsem byl jako kamarád montérů (čili nestraný) v několika takových firmách....jak se rozvaděče dělají, prochází zkouškou a píše se papír na jejich zlegálnění....!Nebudu to zde kometovat! To si po takové zkušennosti , rozvaděče raději udělám sám a na koleně ! Vyjde to rozhodně lépe ! Myslím i papírově ! Je to sice napsáno dost hrubě,ale je to tak!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Juraj Hámorský
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 28.01.2013, 07:53 » |
|
....jak se rozvaděče dělají, prochází zkouškou a píše se papír na jejich zlegálnění....!Nebudu to zde kometovat! To si po takové zkušennosti , rozvaděče raději udělám sám a na koleně ! Netusím ako to robia firmy, vedeli by ste to rozpísať? Nemusíte byť konkretný, len chcem vedieť čo robia zle. Ked ho spravíte vy, dá RT východziu správu kladnu? Ak od rozvadzaca nemá atest tak ho vyžaduje. Mám totiž dilemu, či dávať rozvádzače vyrábať, alebo ich sám konštruovať. Ide o malé rozvádzače do bytu či domu. Taký bežný zákazník, keď mu poviete sumu 400€ za rozvádzač s atestom si radšej nájde niekoho, kto to spraví aj bez atestu za 150€.
|
|
|
|