Krejci Jan 100
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.12.2012, 12:11 »

 Takhle to tedy bude lepsi?? Jak mohu zpozdi rele oproti pritahu??


* obvod3.jpg (173.66 KB, 1683x979 - prohlédnuto 468 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krejci Jan 100
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.12.2012, 12:19 »

Kolko si myslite, ze usetrite vyvojom vlastneho zariadenia, kolko vas budu stat odpalene rele a menice (a verte mi ze nieco odpalite) v porovnani s nakupom hotoveho odskusaneho prepinaca, ktory je "plug & play" (zapojim a ide, nestaram sa co sa v nom deje, ale funguje)
Neni to o usetreni, ale o radosti z toho, ze to bude fungovat a ze si neco v dnesni dobe mohu udelat sam, i kdyz ?
4x rele i s paticema jsem koupil za 150 Kc. Docela kvalitni menic 300W za 1000Kc, baterku za 1000 Kc krabici, nabijecku s udrzovacim proudem, kabely a pevne nervy uz mam, takze uspora cca.. 2000 Kc.. 
           
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 07.12.2012, 16:24 »

...,  takze uspora cca.. 2000 Kc.. 
           
Když jsem skončil školu, dokázal jsem si postavit tuner s pamětmi, senzorovým přepínáním stanic,...
"Tesla" v tu dobu ještě nic takového nevyráběla, v "Tuzexu" by něco podobného stálo pořádný balík peněz...

Od té doby se ale hodně změnilo. S odstupem času si trochu jinak "počítám investovaný čas"...
... Jak mohu zpozdi rele oproti pritahu?
Běžně výrobci tohle řeší "na úrovni malého DC napětí",  tedy řídící obvody bývají napájené z 12 nebo 24V a tam není problém realizovat jakékoliv zpoždění relativně jednoduchými obvody, počínaje tranzistory, přes oblíbený časovač 555 až po jednočipový mikroprocesor. A když vás tak nadchla relé Schrack, tak s cívkou na 12V DC existuje např. typ ZT570LB2 (4x přepínací kontakt schopný spínat 250V, 5A) a před časem byly na vévévé(tečka)soucastka(tečka)cz za pár kaček!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Krejci Jan 100
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 08.12.2012, 18:01 »

Když jsem skončil školu, dokázal jsem si postavit tuner s pamětmi, senzorovým přepínáním stanic,...
"Tesla" v tu dobu ještě nic takového nevyráběla, v "Tuzexu" by něco podobného stálo pořádný balík peněz...

Od té doby se ale hodně změnilo. S odstupem času si trochu jinak "počítám investovaný čas"...Běžně výrobci tohle řeší "na úrovni malého DC napětí",  tedy řídící obvody bývají napájené z 12 nebo 24V a tam není problém realizovat jakékoliv zpoždění relativně jednoduchými obvody, počínaje tranzistory, přes oblíbený časovač 555 až po jednočipový mikroprocesor. A když vás tak nadchla relé Schrack, tak s cívkou na 12V DC existuje např. typ ZT570LB2 (4x přepínací kontakt schopný spínat 250V, 5A) a před časem byly na vévévé(tečka)soucastka(tečka)cz za pár kaček!
Jo, udelat si neco po svem a sam to vymyslet ma mnohdy pro cloveka veci cenu, nez to koupit hotovy. Taky nemam casu na zbyt, ale elektrika me nastesti nezivi, takze to zasaz tak nespecha.
Dival jsem se na vévévé(tečka)soucastka(tečka)cz na ty relatka, ale uz jsem je tam a ani nikde jinde nenasel. Vyrabi Schrack relatka, ktera jsem pouzil (ZG 460) take s 12V ovladanim ? Jake dalsi typy by sli pripadne pouzit?? Dekuji... H
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 10.12.2012, 23:54 »

Ono to je vlastně asi tak. Nerozumím tomu, ušetřím 2 litry a mám radost že to funguje. Já mám zase radost z ranní stolice, ale každý jsme holt asi jinej  Smích

Pokud budete chtít řešit spolehlivost, tak na relé Schrack rovnou zapomeňte. Paralelní spřažení kontaktů je nesmysl, jak už bylo zmíněno, nedělá to dobrotu. Relé Schrack jsou velmi spolehlivé výrobky, ale vy potřebujete spínací prvek na spínání stejnosměrného proudu, tedy se zhášecí komorou nebo SSR. Relé na střídavý proud ve vaší aplikaci je jako jít s flusbrokem na lov mamuta. Pár sepnutí a oblouk s DC proudem udělá své.

A ještě se zeptám, jak máte zajištěn náběh měniče včetně elektronických ochran? Nebo ho prdnete hned natvrdo do zátěže? No já se jen ptám, nechci, aby se vám ty ušetřené dva litry ztenčily, ale nepodceňoval bych to.

P.S. Miro, co to sem poslední dny chodí za matroš?  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 11.12.2012, 06:55 »

.............. ..........

P.S. Miro, co to sem poslední dny chodí za matroš?  Kroutím očima
Když kutilové na ELEKTROBASTLÍR NĚ řeknou, že je něco problém, zkouší se to tady, tady jsou "větší odborníci" a třeba někdo řekne že to je OK  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Krejci Jan 100
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 17.12.2012, 22:35 »

Ono to je vlastně asi tak. Nerozumím tomu, ušetřím 2 litry a mám radost že to funguje. Já mám zase radost z ranní stolice, ale každý jsme holt asi jinej  Smích

Pokud budete chtít řešit spolehlivost, tak na relé Schrack rovnou zapomeňte. Paralelní spřažení kontaktů je nesmysl, jak už bylo zmíněno, nedělá to dobrotu. Relé Schrack jsou velmi spolehlivé výrobky, ale vy potřebujete spínací prvek na spínání stejnosměrného proudu, tedy se zhášecí komorou nebo SSR. Relé na střídavý proud ve vaší aplikaci je jako jít s flusbrokem na lov mamuta. Pár sepnutí a oblouk s DC proudem udělá své.

A ještě se zeptám, jak máte zajištěn náběh měniče včetně elektronických ochran? Nebo ho prdnete hned natvrdo do zátěže? No já se jen ptám, nechci, aby se vám ty ušetřené dva litry ztenčily, ale nepodceňoval bych to.

P.S. Miro, co to sem poslední dny chodí za matroš?  Kroutím očima
Diky za podporu a rady. Z ranni stolice mam take velkou radost. Prepinani jsem po mensich upravach zapojil, nabeh menice jsem vyresil spozdovacim casovym rele a vypada to, ze to bude bez vetsich problemu fungovat...  Asi bych byl stejne nevrlej, kdyby jste se mi pletl do remesla a vymyslel uz vymyslene.... Nicmene diky vasim radam jsem dospel k lepsimu reseni, nez bez nich.  Jeste jednou diky ... H
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdo mi dá tip na typ relé vratné tepelné ochrany s kapilárou?
 Hledám schéma na impulsní relé 12V DC (relé on-off)?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Jak zapojit dvě časová relé TU 60 aby fungovala jako cyklovač?
 Kde sehnat bistabilní relé?
 Poradíte mi jak používat relé SMR-H, SMR-T aby mi fungovala?
 Vydrží relé 10A/250V odporovou zátěž 1,5kW?
 Jaké zvolit napětí cívky relé pro co nejrychlejší přítah?
 Podľa čoho sa orientovať pri výbere pomocných relé pre SELV/PELV?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jaké pomocné relé doporučujete pro signalizaci výpadku napětí?
 Nevíte zda lze použít relé PT 370024 ke spínání DC?
 Může mít relé s cívkou na AC napětí vestavěnou diodu pro potlačení špiček?
 Existuje jednodušší relé než PDR-2A, které generuje impuls do 0,4s?
 Jak odstranit bzučení impulsního relé?
 Znáte značky, pro které vyrábí Tele Haase svá relé pro modulové přístroje?
 Poradíte jaké použít relé na 10V DC?
 Aké relé použit ku kotlu Protherm Raja?
 Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
 Viděli jste nové hlídací relé s vertikálním průvlečným systémem?
 Lze bezpečnostní relé zapojit jako samosevyresetovatelé?
 Existuje relé 230V jehož cívka nereaguje na pouhých 110V?
 HW GROUP: IP Relay HWg-ER02b
 SCHRACK: Katalog spínacích zařízení a impulzních relé
 OEZ: Novinky produktové řady MINIA v roce 2014
 Existuje plnohodnotná náhrada za relé RPK 700 KC/230V?
 Dostalo se mi do ruky relé SAS C SYRELEC. K čemu se toto relé používá?
 Jaký typ relé použít pro časomíru na závodech?
 SCHRACK: Katalog Časová a měřicí relé Amparo
 Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Má význam používat řadové svorky osazené elektronickým obvodem?
 Neznáte někdo "evropskou" alternativu k rele БКС-2?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nová generace polovodičových relé Zelio Relay SSR
 Nemáte návod k časovému relé Schrack ZR 200040?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Znáte PLC Logic – relé, které "myslí"?
 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8?
 Co je to za relé?
 Proč když přivedu napětí na cívku, tak relé jen cvaká a nesepne?
 Bezpečnostní reléový modul WAGO
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Nové bezpečnostní relé s širokopásmovým vstupním napětím
 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Patice pro elektromechanická a polovodičová relé Push-In Plus
 Monitorovací relé SIRIUS pro ochranu strojů
 Tipy na hlídací relé TELE-Haase 2019
 Monitorovací relé pro ochranu obvodů
 Existuje relé jehož kontakty po sepnutí dají pouze impuls?
 K čemu sloužilo gravitační relé?
 Jaké jsou možnosti zapojení bezpečnostního relé?
 Kde byste použili multifunkční hlídací napěťové relé v 3F od ELKO EP?
 Existuje na trhu vícečasové relé do instalační krabice?
 Máte tip na IP relé?
 Existuje řešení nahrazení relé v patici/DIN liště za modul se stálým propojením?
 Existuje relé s pulzním sepnutím silové části?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Nevi nekdo co je to za RP 30?
 Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
 Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
 Jak jsou zapojené kontakty pomocného relé RP 47-D?
 Existuje relé s funkcí cyklovače a součastně zpožděného vypnutí?
 Modulové elektronické přístroje ELKO EP

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 23 dotazů.