| | |-+  Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?  (Přečteno 15654 krát)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 04.12.2012, 18:40 »

Riesim projekt instalcia v miestnosti s telekom. technologiami.
Sucastou projektu su zasuvky, urcene na pripojenie konkretnych techn. zariadeni.
Istenie vyvodo je C6A.
Vzhladom k dlzke vedenia postacuje kabel 3x1,5mm.
Investor vylucuje zmenu ucelu vyuzitia miestnosti, taktiez laicka obsluha je vylucena.
Ma zmysel uvazovat o "standardnom" vedeni ku zasuvkam v podobe 3x2,5mmq? Nerab by som sa tu casom objavil ako ten blb, ktory projektuje ku zasuvkam 1,5ky.



Moderátor: Původní nekonkrétní otázka "Uvazovat o moznej zmene ucelu vyuzita zasuviek?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.12.2012, 19:31 »

Pokud Vy řešíte projekt, tak bych tam klidně dal 2,5. Vy víte prd co se stím stane za x let.
Pokud řešíte realizaci a v projektu je 1,5, tak se buď domluvit s investorem na změně s tím že se se a pár Euro zvedne cena. Nebo to nechat tak, říct, že ty zásuvky budou omezené na max. zatížení přívodního vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.12.2012, 19:34 »

Nechápu smysl dotazu od zkušeného harcovníka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 04.12.2012, 19:38 »

U technologickéh o zařízení je to na uvážení !Výpočet doložit !
Popřípadě zásuvky jiných "kolíků" nezáměnné....
Pokud tam nedáte zásuvku, zapojíte do krabice není problém !
Něco jiného je, zásuvkový obvod "klasický" kanceláře, domky, kuchyně a pod....Tam platí normy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
IM
« Odpověď #4 kdy: 04.12.2012, 20:56 »

Dimenze 3x2,5 je dána jističem 16A v instalaci. Pokud je jistič 6A a vyhovující délka, neznám důvod proč by nemohla být použita 3x1,5.
Nejedná se o zásuvku pro všeobecné použití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 04.12.2012, 21:06 »

Já jsem zastáncem toho, že bychom měli používat standardní řešení a až když je s tím problém, hledat možnou alternativu.
Standardně je normou doporučeno pro zásuvkové okruhy 3x 2,5mm2, když tam bude, není třeba do budoucna otevírat úvahy na téma "co když vyměním jistič za silnější?"
Je nějaký důvod k použití 3x 1,5 mm2 kromě ceny? A je ten cenový rozdíl z hlediska celé stavby tak zásadní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.12.2012, 21:31 »

Nechápu smysl dotazu od zkušeného harcovníka
Nerobis pre istu spolocnost, nepochopis...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.12.2012, 21:33 »

A je ten cenový rozdíl z hlediska celé stavby tak zásadní?
Pre spolocnost s milionovym obratom a zlozitym vyberom realizatorov prac, bohuzial ano
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.12.2012, 21:43 »

Nerobis pre istu spolocnost, nepochopis...
Jsem to myslel naopak, pokud se bavíme o zásuvkách v "průmyslu",  je zcela běžné použití 1,5mm, samozřejmě za předpokladu, že vychází dle úbytku a pod.
Osobně bych postupoval tak, že pokud úbytek vyhoví i pro 16A jistič (asi maximum do budoucna, abych náhodou nebyl za troubu),  neměl bych s 1,5 na 6A jističi problém.
Nepleteš si náhodou požadavek (nevím co máte u vás) ČSN 332130 ed.2 čl.7.7.2, který platí pro budovy pro bydlení (název části 7 normy) s průmyslem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.12.2012, 23:09 »

Můžete mi prosím jenom napovědět o jakou telekomunikačn í technologii se jedná, když jsou požadovány jističe 6A v C ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.12.2012, 07:54 »

Pokiaľ tam bude tak, ako je to uvedené,  že istenie 6A ,  kľudne by som tú 1,5-ku tam dal. Uvažovať o tom, že čo ak potom nejaký šikulka vymení istič za 16A a tým ten kábel by nevyhovoval, je trochu sporné. Potom by sme mohli uvažovať aj o tom, že niekto bude mať preťažemé zásuvky ,  bude mu vypadávať  16A istč  a preto ho vymení za 25A.
V minulosti sa tu v diskusii objavili názory, že pokiaľ v činžiaku chcem vymeniť staré čierne ističe za nové ,  ktoré budú mať prúdovú hodnotu stejnú,  avšak môžu mať inú charakteristik u, mal by som na to mať projekt . Myslím si ,  že tu by to malo platiť tiež ,  ba dokonca aj keby tam bola natiahnutá 2,5-ka ,  len tak by som si nedovolil vymeniť 6A istič za 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.12.2012, 15:47 »

Nejedná se o bydlení, klidně bych to natáhl jednapětkou. Tyto zásuvky bych od "obyčejných" odlišil třeba barvou a jejich použití popsal v MPP nebo alespoň v technické zprávě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 05.12.2012, 16:58 »

Nejedná se o bydlení, klidně bych to natáhl jednapětkou. Tyto zásuvky bych od "obyčejných" odlišil třeba barvou a jejich použití popsal v MPP nebo alespoň v technické zprávě.
Obycajne tam v podstate niesu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 05.12.2012, 21:07 »

Slovem "obyčejný" myslím zásuvky pro všeobecné použití jištěné 16A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 05.12.2012, 21:08 »

Slovem "obyčejný" myslím zásuvky pro všeobecné použití jištěné 16A.
Presne tie som mal na mysli:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 05.12.2012, 21:10 »

Záver: zásuvky pre technológie natiahnute 1.5kou, v tech správe  je poznámka o ich účele. Nakolko do miestnosti maju pristup len pouceni pracovnici telekomu, nemal by v tom byt problem. "Vseobecna" zasuvka sa nachadza mimo miestnosti, za RCD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 06.12.2012, 08:33 »

Nikdy nekončící téma!!

Zmiňovaná norma všeobecně neukládá, používat na zásuvky výhradně CYKY 2,5mmm. Říká pouze to, že pokud použiju 2,5mmm kabel na zásuvky, nemusím řešit výpočty, nebo měřením, jestli je celý okruh v pořádku. Tím myslím například hodnotu jističe a pod.  Tedy v běžné bytové výstavbě.
V případech, kdy vychází v pohodě i CYKY 1,5mmm, ověřeno například výpočtem, není problém ji použít i zrevidovat. Proto se tomu nemusíte za každou cenu bránit.

Jinak ovšem zastávám názor, že použitím 1,5 na zásuvky, si za cenu ušetření pár korun, mohu zadělat do budoucna na větší problém, což mi za to vůbec nestojí. Těm, co těch pár korun za to stojí, považuju za chudáky a je mi jich opravdu líto.
Chtěl bych říci že i vaší firmy, ale opět za to může jen nějakej člověk s pravomocí, který šetří stůj co stůj, aby si pak mohl napsat větší prémie k všimnému, které mu musí prováděcí firma zaplatit a které celou cenu zakázky i patřičně zvedne. Nakonec je zakázka minimálně o 20% dražší, ale udělaná jako kdyby stála 50% té ceny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.12.2012, 09:02 »

Nikdy nekončící téma!

Zmiňovaná norma všeobecně neukládá, používat na zásuvky výhradně CYKY 2,5mmm. Říká pouze to, že pokud použiju 2,5mmm kabel na zásuvky, nemusím řešit výpočty, nebo měřením, jestli je celý okruh v pořádku. Tím myslím například hodnotu jističe a pod.  Tedy v běžné bytové výstavbě.
V případech, kdy vychází v pohodě i CYKY 1,5mmm, ověřeno například výpočtem, není problém ji použít i zrevidovat. Proto se tomu nemusíte za každou cenu bránit.

Jinak ovšem zastávám názor, že použitím 1,5 na zásuvky, si za cenu ušetření pár korun, mohu zadělat do budoucna na větší problém, což mi za to vůbec nestojí. Těm, co těch pár korun za to stojí, považuju za chudáky a je mi jich opravdu líto.
Chtěl bych říci že i vaší firmy, ale opět za to může jen nějakej člověk s pravomocí, který šetří stůj co stůj, aby si pak mohl napsat větší prémie k všimnému, které mu musí prováděcí firma zaplatit a které celou cenu zakázky i patřičně zvedne. Nakonec je zakázka minimálně o 20% dražší, ale udělaná jako kdyby stála 50% té ceny.
A to sa bavime o investorovi s niekolko milionovym obratom, kde sa skuma aj hrubka ciary v projekte. Co ak projektant pouzil viac toneru a ten by im potom nauctoval...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.