Jde ještě nějak zapojit napěťový chránič do starší stávající soustavy TN-C?

Tazatel chce vědět, jak chránič použít.
Já jsem se s tím sešel vždycky jenom jako s ochranou obsluhy - třeba té elektrocentrál y, když u ní stojí po kotníky v blátě.
Takže - odpojíme kostru předmětu který chceme chránit od PEN, zapojíme ji na uzemění přes cívku chrániče a zkontrolujeme, jestli chránič není přemostěn.
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 24.11.2012, 14:03 »

Ještě bych připoměl související záležitost kterou je hlídání napětí na PEN, ono se to někdy plete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Janča
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.11.2012, 16:37 »

Napěťové chrániče se používaly v době, kdy se proudové ještě nevyráběly. S ohledem na nutnost samostatného uzemnění bylo jejich použití omezené, jen u pojízdných a převozných prostředků, kde neživé části jsou izolované od země. Ochranné kolíky zásuvek byly spojeny na ochrannou sběrnici, která byla spojena přes cívku chrániče na zem. Chránič vypínal při napětí menším než 24V proti zemi.
Použití starého napěťového chrániče do nové instalace bych moc nedoporučoval. Při jeho stáří, tipuji 35-40 let, bych si nebyl jist jeho vypínací dobou. Tuším, že požadavek na vypínací čas byl do 0,2 s.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 24.11.2012, 17:26 »

Aby bylo jasno.
A když vezmeme jak by to dnes asi mělo být - ať už je tam TN-C nebo je to za přechodem na TN-S, cosi nám normy doporučují ohledně hlavního ochranného pospojování a v tom okamžiku už je trochu složitější tahat si "pomocnou zem" v lepším případě na druhý konec zahrady, v horším až "někam za vesnici",  protože sousedův domek může mít HOP, hromosvod,... spojený s PENem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 24.11.2012, 19:24 »

S napěťovým chráničem jsem se setkal jen jednou, v otázce u zkoušek.
Ale nějal mi uniká důvod, proč by hlídání hladiny napětí na kostře zařízení nemělo fungovat, nebo mohlo být nebezpečné?
Prosím o vysvětlení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 24.11.2012, 19:51 »

Napěťovému  chrániči stačí  zem asi do 200 Ohm, na to postačí prakticky  trubka zatlučná do země, snad s vyjímkou písku.
Naopak je problém s odizolováním chráněného předmětu od země.
Postavíte si míchačku na mokrý trávník a uděláte dva paraelní odpory.
Jeden kostra míchačky-zem, druhý kostra míchačky-chránič-zem.
A  napěťovým chráničem tečou hausnumera.
On je to sice napěťový chránič ale těma cívečkama co vybaví mechanismus stejně musí téci proud, závislý na velikosti napětí na neživé části chráněného předmětu.
 U maringotky na gumových kolech je to brnkačka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 24.11.2012, 20:27 »

Napěťovému  chrániči stačí  zem asi do 200 Ohm, na to postačí prakticky  trubka zatlučná do země, snad s vyjímkou písku.
K výbavě těchto zařízení patřil i cca 80 cm dlouhý hliníkový kůl se závitem a páka na snadnější vrtání.
Zem pro chránič jsme si tím vytvořili a nemuseli jsme ji odnikud tahat.
Slouží samozřejmě pouze pro cívku chrániče a s napájeným rozvodem nemá nic společného.
Připojovala se na něj přes chránič pouze kostra chráněného zařízení.
K napájenému zařízení vedl  čtyřžilový kabel a bylo někdy i desítky metrů vzdáleno.
Že by se to dnes dělalo jinak ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 24.11.2012, 20:48 »

...
Zem pro chránič jsme si tím vytvořili a nemuseli jsme ji odnikud tahat.
...
Jenže aby chránič fungoval a smysluplně "pomáhal",  musím mít k dispozici potenciál tzv. "referenční země"!

Představte si toto:
- domek, který je na konci vedení, daleko od posledního uzemnění sítě TN, domek má vlastní uzemnění, které je spojené s PEN.
- dám si napěťový chránič, zem nebude dostatečně "oddělená" od přizemnění sítě sítě (uzemnění u domku, připojené na PEN)
- dojde k poškození PENu na přívodu k domku. PEN bude mít potenciál "podobný potenciálu místní země",  je celkem pravděpodobné, že na chrániči nebude dostatečné napětí aby zareagoval, ale bude to bezpečné, nemůže se mi tam objevit někde něco nebezpečného?

Pokud by to byla síť TT, kde nebudu mít PEN, ale jen N v přívodu a budu mít "místní zem" přivedenou na chránič, už se to bude chovat trochu jinak...
Síť TN je postavena na jiných principech ochrany a napěťový chránič byl určen především pro ochranu v sítích TT
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 24.11.2012, 21:37 »

Napěťový chránič slouží pouze k tomu, aby v případě, že se na vodivé části proti zemi
IZOLOVANÉHO elektrického zařízení, kterého se někdo může dotknout, vyskytne při
poruše nebezpečné napětí, toto zařízení odpojil v předepsaném čase.
Neboli - jakmile se mezi izolovanou kostrou a místu kde se člověk dotýká nohama země objeví určité napětí,
projde cívkou proud, ta přitáhne a spojený spínač odpojí zařízení od všech možných zdrojů napájení.

Používat něco takového v domovním rozvodu považuji dneska za šílené.
Ale u mobilních zařízení to funguje od nepaměti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #27 kdy: 25.11.2012, 00:22 »

...
Elektrocentrál y byly TN-C, tenkrát se o nějaké S vůbec neuvažovalo.
...
Toto prohlášení hraničí s trestným činem "pokus o zabití elektrickým proudem"!

Elektrocentrál a s výstupem TN-C by musela být již podle 33 2000-4-41, 34 1010 znala ochranu nulováním (v podstatě TN) nebo ochranu zemněním (TT).
A podle 33 2000-4-41 byste asi normální mobilní centrálu nedokázal uzemnit tak, aby splnila požadavky na uzemnění PEN vodiče v síti TN!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.