mknet
« kdy: 04.11.2012, 23:00 »


Mám přivedeny k vypínači dva samostatné kabely, které chci napojit na dvojitý vypínač.
Ten má ale spojenou část, na kterou se přivádí fáze (zřejmě).

Je možné, abych nějak mechanicky rozdělil tuto spojenou části, abych nemusel instalovat dva vypínače pod sebe?
Zaznamenáno
Filip Dobiáš
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.11.2012, 00:16 »

Spojenou část nerozdělíte, ale můžete použít přepínač 5B (6+6).
Zaznamenáno

Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2012, 08:46 »

Také záleží, jak máte vyřešen odchod ke světlu a k ventilátoru a jestli ventilátor používá doběh, nebo ne. Předpokládám instalaci za chráničem, která má svoje pravidla.
Zaznamenáno

Revize E1B
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2012, 13:49 »

Tak na toto si dejte VELIKÝ pozor!
Už ze samotného dotazu na mě dýchlo plánované dílo kutilské...... ...........
Pokud chcete ovládat svítidlo a ventilátor samostatně (bez doběhu),  pak je použití spínače č.5
v naprostém pořádku. Proboha, hlavně neodstraňovat žádnou propojku!
Pokud máte v plánu, že použijete dva nezávislé přívody do jednoho spínače, pak na to honem zapomeňte. Toto je nepřípustné! Pro takový případ musíte instalovat další instalační krabici (viz. asi tisíc diskusních příspěvků, které dohledáte pomocí tlačítka vyhledávání)
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 05.11.2012, 16:00 »

Pokud máte v plánu, že použijete dva nezávislé přívody do jednoho spínače, pak na to honem zapomeňte.

Zrovna na tohle teď hledám nějaký článek. Nemůžete mě nasměrovat? Projektant navrhnul dva zářivkové obvody, jeden z normální sítě, druhý ze zajištěné sítě. Oba dva zavedl do jednoho spínače 6+6.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.11.2012, 16:14 »

Zrovna na tohle teď hledám nějaký článek. Nemůžete mě nasměrovat? Projektant navrhnul dva zářivkové obvody, jeden z normální sítě, druhý ze zajištěné sítě. Oba dva zavedl do jednoho spínače 6+6.
Obávám se, že přesně na toto žádný článek není, je to zhovadilost, a ty se řeší obecným ustanovením, ať již z 33 2000-1 ed.2, případně nějakou vhodnou vyhláškou.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.11.2012, 16:37 »

Pokud není projektant zběhlá v drobných niancích norem, tak bych ho možná zkusil nachytat na 33 2000 5-52 ed.2 521.8.3, jinak jak uvádím výše, spíše všeobecná ustanovení, dle mého názoru bez ohledu na ustanovení norem je to bezpečnostní incident, o kterém by nemělo být těžké alespoň trochu technicky a logicky smýšlejícího jedince přesvědčit.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2012, 16:42 »

Již několikrát zde probíhaly sáhodlouhé diskuse právě o soustředění více napájecích okruhů ve stejné instalační krabici (viz. diskuse o zás. okruzích). Jak píše Milan, není třeba neustále něco dokládat články z ČSN, ani v nich není uvedeno vše a ostatně, všichni víme, jak to s texty v ČSN vypadá. Je třeba se řídit hlavně selským rozumem, který kolikrát napoví daleko víc, než zkomolená a velice nejasná věta od našich normotvůrců.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 05.11.2012, 17:17 »

Jak píše Milan, není třeba neustále něco dokládat články z ČSN, ani v nich není uvedeno vše a ostatně, všichni víme, jak to s texty v ČSN vypadá.
Právě že je, když se na to píše revize. Hrozící riziko uvádím až tehdy, když článek nenajdu.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.11.2012, 17:57 »

Můžete na to také jít "z druhé strany",  tj. použiji poslední větu 134.1.1 (ve schematech zapojení 6+6 od výrobců je vždy spínač napájen jediným obvodem)
  podivej Mrknutí
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.11.2012, 18:12 »

Můžete na to také jít "z druhé strany",  tj. použiji poslední větu 134.1.1 (ve schematech zapojení 6+6 od výrobců je vždy spínač napájen jediným obvodem)
  podivej Mrknutí
To by šlo.  Palec vzhůru
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #11 kdy: 05.11.2012, 18:19 »

Můžete na to také jít "z druhé strany",  tj. použiji poslední větu 134.1.1 (ve schematech zapojení 6+6 od výrobců je vždy spínač napájen jediným obvodem)
  podivej Mrknutí

Milane Palec vzhůru

Už jsem několikrát v revizní zprávě uváděl závadu s odkazem na návod a doporučení výrobce a to právě v případě, že jsem nemohl nalézt vhodný článek a v návodu se dal nalézt zákaz takového provedení jaké bylo na místě spácháno.
Jenže než mi to vždycky došlo. To víte také patřím k těm jedincům, kteří čtou návody až když už neví kudy kam. Škleb
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.11.2012, 18:30 »

Milane Palec vzhůru

Už jsem několikrát v revizní zprávě uváděl závadu s odkazem na návod a doporučení výrobce a to právě v případě, že jsem nemohl nalézt vhodný článek a v návodu se dal nalézt zákaz takového provedení jaké bylo na místě spácháno.

Bohužel na to nemám osvědčení, ale jako podstatnou závadu vidím, když se do bikin rve ani ne tak plnoštíhlá, jak tlustá plavkyně, kam se na to hrabe nějaký vypínač Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.11.2012, 18:55 »

Klidně bych se pod to podepsal, kdyby tam byla u vypínače "trvanlivě" umístěna výstražná tabulka formátu A4 se sdělením, že je tam "více napěťových soustav"
Třeba by investor "umlátil tou tabulkou" projektanta sám...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 05.11.2012, 19:05 »

Klidně bych se pod to podepsal, kdyby tam byla u vypínače "trvanlivě" umístěna výstražná tabulka formátu A4 se sdělením, že je tam "více napěťových soustav"
Třeba by investor "umlátil tou tabulkou" projektanta sám...
Tabulku bych prosil nejlépe z 3mm plechu smaltovou.