Autor Téma: Není v roce 2022 větší šance klamavého Eltricku?  (Přečteno 27448 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #270 kdy: 08.04.2013, 22:16 »

OSobně bych asi netrápil kolegy a veřejnost, celým tímto vláknem. 18 stran (edit. Už 19 ) je trochu moc na přelouskávání. Reportáž je sestříhaná, doplnil bych fakta, jako je zápis z měření (ten má redakce k dispozici).  Pak bych to asi zveřejnil.. Jsem přesvědčen o tom, že se pod tímto videem,  ještě objeví dost dalších příspěvků, kde budeme moci reagovat

Ještě si dovolím přiložit tabulku, kterou zpracoval Petr Doležal, na základě námi zjištěných skutečností.
Je v ní i vypočteno, jakou teplotu by musela mít voda v boileru, po skončení pokusu, pokud by Eltrick opravdu fungoval. A to s účiností o 10%,   20%  a 30% větší, než je klasický ohřev tělesem.

* eltrick_ petr2.2.xls (33 KB - staženo 62 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #271 kdy: 08.04.2013, 22:28 »

Jsem přesvědčen o tom, že se pod tímto videem,  ještě objeví dost dalších příspěvků, kde budeme moci reagovat
Pod tím videem vede link na tuto uzavřenou diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #272 kdy: 08.04.2013, 22:41 »

S tou Petrovou tabulkou bych si dovolil polemizovat.

Podle zápisu se posledních (nejteplejších) 10 l neměřilo (nebyla na to nádoba),  Petr je v tabulce rozpočítal mezi ostatní nádoby (a přiřadil tedy těm 10 litrům nesprávnou, nižší teplotu).

Nesouhlasím s poznámkou 4 - teplo ztracené stěnami nebylo v obou případech stejné, protože nebyla stejná doba ohřevu. V případě ohřevu bez Eltricku bylo toto teplo cca dvojnásobné, než s eltrickem. Po započtení tohoto faktoru se rozdíl mezi eltrickem a neeltrickem ještě zvětší.

Nesouhlasím s poznámkou 3 - nevím, jak velká byla chyba měření, ale už z principu muselo měření s eltrickem dát nižší účinnost, protože nějaká energie se musela ztratit v eltricku (jsou tam cívky, diody...).
Je ale pravdou, že rozdíl mezi oběma způsoby ohřevu (cca 2%) je menší, než chyba měření (odhaduji 3,5%).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #273 kdy: 08.04.2013, 22:54 »

Podle zápisu se posledních (nejteplejších) 10 l neměřilo (nebyla na to nádoba),  Petr je v tabulce rozpočítal mezi ostatní nádoby (a přiřadil tedy těm 10 litrům nesprávnou, nižší teplotu).


Ano. To bylo na můj popud. Hned vysvětlím proč. Sice byli jasně definované obsahy nádob, ale ty byly naplněny skoro po okraj, Tedy vysoko nad definovaný objem. Skutečné množství "ztracené vody" bylo mnohem menší, než 10l.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #274 kdy: 09.04.2013, 05:29 »

Teplo ušetřené kratší dobou ohřevu jde ke cti eltricku, takto bych chápal poznámku 4
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #275 kdy: 09.04.2013, 10:37 »

Ne. Téhož se dá samozřejmě dosáhnout i přetížením těch topných patron bez eltricku, (stejně jako se to udělalo s eltrickem - cpát 6 kW do dvou 1,5 kW patron je humus). Proto trvám na tom, že teplo vyzářené stěnami boileru při delším (regulérním) ohřevu je další porce energie, kterou regulérní ohřev předal do vody (na rozdíl od eltricku). Ale to už je detail, jedná se o nějakých 20 Wh.

P.S. nás ve skutečnosti nezajímá, jak rychle se voda ohřála, kam se vyrobené teplo podělo, a co se nakonec s vodou stalo (nejspíš skončila v kanálu). Nás zajímá, kolik energie se odebralo ze sítě a kolik energie topení odevzdalo do vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #276 kdy: 09.04.2013, 11:55 »

Proto si myslím, že se mělo měřit wattmetry i warmetry nebo 4Qelektroměrem .
Není mi jasný důvod nárůstu proudu. Pokud by to byl pouze činný proud, Eltrick by byl pouze větší zátěží a tím se logicky zkrátí doba ohřevu. Pokud by narostl proud jalovým proudem, práci by nekonal, uplatnily by se pouze Jouleovy ztráty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #277 kdy: 12.04.2013, 08:55 »



Kdo uhádne co mi zavolal Tomáš Bláha po té co poslal link videoklipu panu Sedláčkovi do Kroměříže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #278 kdy: 12.04.2013, 08:57 »

a/ pan Bláha už neprodává Eltrick
b/ walmag hrozí soudem při zveřejnění

B/ asi bude správně  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #279 kdy: 12.04.2013, 09:03 »

a/ pan Bláha už neprodává Eltrick
b/ walmag hrozí soudem při zveřejnění

B/ asi bude správně  Nerozhodný

B je správně. Nejsou zmíněny výsledky měření. Můžete je tedy někdo zpracovat do podoby, která je publikovatelná? A s patřičným komentářem? nemohu komentovat tabulku, kterou jsem nezapisoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #280 kdy: 12.04.2013, 13:16 »

B je správně.
Jasný symptom toho, že se jedná o podvod - namísto snahy o komunikaci a pozitivní řešení, vyhrožování.

Nejsou zmíněny výsledky měření. Můžete je tedy někdo zpracovat do podoby, která je publikovatelná? A s patřičným komentářem?
Já bych to klidně sepsal, má to ale nějaká ALE.
Nejistota v tom, kolik bylo vody v jednotlivých nádobách (jsou dva různé výklady) způsobuje velkou chybu měření, celkové teplo ve vodě je pak ± 5,5%
Nenašel jsem informaci o přesnosti elektroměru, musím tedy předpokládat přinejmenším ± 1% ± 0,1 kWh, což dělá ± 3,5 %.
Celkově tedy ± 9%,  a měření pak dává výsledek úspory eltrickem v intervalu <-20%; +16%>. Takový výsledek je k ničemu, protože nedokazuje nic.
Takže účastníci zájezdu - jak to bylo doopravdy s tou vodou? (prosím litry, s jakou přesností, teploty, s jakou přesností). A elektroměr - jakou měl přesnost, na jakém rozsahu a s jakým rozlišením se měřilo, měl platný cejch?
Neberte to jako zpochybňování, ale jestli se má něco publikovat, tak to musí být neprůstřelné. Jinak bude mít pravdu p. Bláha, že "se úsporu nepodařilo prokázat",  ale ani vyvrátit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #281 kdy: 12.04.2013, 15:34 »

Aktuální situace:
Dnes jsem se sešel s Tomášem Sedláčkem ze společnosti Eltrick v brněnském Kampusu. Jsme dohodnutí na setkání se samotným vynálezcem a také na plánovaném testu v Kroměříži.
Ten bych opravdu chtěl vidět, protože právě na tomto záleží celá plánovaná budoucnost této firmy a všech lidí s ní spojených.
Předpokládám, že v Kroměříži dopadne ukázka jinak, proto je dobré se účastnit také.

Souběžně probíhá modelování tohoto podaného patentu v Brně na VUT u našich partnerů. Nejdříve proběhne Kroměříž, pak výsledky srovnáme s modelem.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #282 kdy: 12.04.2013, 18:34 »

Nenašel jsem informaci o přesnosti elektroměru, musím tedy předpokládat přinejmenším ± 1% ± 0,1 kWh, což dělá ± 3,5 %.
Jednalo se o elektroměr DTS-353 (viz. foto),  dle údajů výrobce tř. přesnosti 1.


* P1010858.JPG (618.41 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 44 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #283 kdy: 12.04.2013, 19:49 »

Jednalo se o elektroměr DTS-353 (viz. foto),  dle údajů výrobce tř. přesnosti 1.
Takže:
- základní chyba při 1f odběru a účiníku 1: ±2%
- chyba způsobená kolísáním napětí v mezích 10%: ±0,7%
- chyba způsobená teplotou (elměr obložen jističi - odhad oteplení 15ºC): 15ºCx0,05%/K = ±0,75%
(předpokládám, že jste neměřili průběžně ani napětí,  ani teplotu elměru).
Celkem tedy ±3,45%. Moc jsem se tedy s odhadem ±3,5% na elměru nesekl.


P.S. definice tříd elměrů viz ČMI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #284 kdy: 12.04.2013, 21:23 »


Jak tak koukám, ne všude Walmag uvádí pravdivé údaje. Myslíte, že není něco ta správná pravda?  podivej

http://www.walmagelectrics.cz/index.php/divize-erz/divize-erz-2


* walmag_eltrick_jen_trochu_lze.JPG (105.1 KB, 930x414 - prohlédnuto 53 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #285 kdy: 13.04.2013, 16:02 »

To je ale záhada. Uvedená společnost není na rejstříku a pod IČem je někdo jiný. Zřejmě nějaká rezonance.
http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?code=w58y2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #286 kdy: 13.04.2013, 16:50 »


Já ji na ARESu vidím
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/darv_or.cgi?ico=29310822&jazyk=cz&xml=1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #287 kdy: 13.04.2013, 18:26 »

Beru zpět, je to tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 23 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je váš názor na Energy saver PRO?
 Setkal se někdo s zařízením na úsporu KVARWOX MULTICOMPACT?
 VTIP: Chcete si snížit náklady na energie?
 Lze ušetřit solárním mikroinventorem?
 Máte někdo zkušenost s reduktorem Home Energy Saver opravdu spoří?
 Má smysl na malém městě instalovat Lighting Energy Saver?
 Funguje zařízení s názvem HOMEWOX?
 Koupíte si nové perpetuum mobile, resp. další topení zdarma?
 Je Power Factor Saver další zázrak či další podfuk?
 Jak je možný odporový ohřev DALYN s účinností 130%?
 EcoQuantum Saver - další variace na téma Eltrick a co je elektrikář 6 třídy?
 Také víte, jak na pasivní domy?
 Jak spočítat roční energetickou spotřebu?
 Jak stanovit spotřebu elektrické energie?
 Existují nějaké měřiče spotřeby ve formě zásuvkového adapteru?
 Jakou spotřebu má 200W trafo, pokud z něj zrovna neodebírám proud?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Čím měřit spotřebu podnájemníka v jednom bytě?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Jaká je energie spotřebovaná výbojkou?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jaká je spotřeba zářivky při startu?
 Co je příčinou rozdílu naměřeného odběru různých elektrospotřebičů?
 Jaký příkon mají chladící pulty v supermarketu ?
 Je mozne, ze by bol elektromer vadny a tocil sa rychlejsie?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Kolik energie spotřebuje elektromotor se zvýšenou efektivitou?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Co říkáte na měřič spotřeby zieNu vy?
 ENIKA: Automatická regulace vlastní spotřeby v režimu \
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jaká je spotřeba infračidla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Prečo sú povolené mikrovlnky, keď klasické žiarovky sa zakazujú?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Co byste dodali k zásuvkovým indikátorům spotřeby vy?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Který spotřebič má malý a stálý proud?
 Co je to forecasting spotřeby?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 A co www.usporavydelava.cz, to není podvod?
 Energomonitor připravuje novinky!
 Co nosí guerillový elektřikář v Řecku u pasu?
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak zaintegrovat "introvertní" spotřebiče?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jak změřit dlouhodobě odběr bojleru jištěný chráničem?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 ENIKA: Specializovaný web k monitoringu spotřeby energie
 Chcete se stát partnery projektu Energomonitor?
 Máme dnes tolik energie, že už nad spotřebou není potřeba přemýšlet?
 ENIKA: Navisys měření a monitoring energií
 WAGO: Měření proudu a energie
 Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
 Kterými funkcemi může systémová instalace proti klasice ušetřit energii?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 ENERGY BOX monitoruje spotřebu výrobního provozu. Půjčte si jej!
 Máte praktické zkušenosti s mikrosítí (Microgrid)?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jakým systémem řídit dynamický tarif energetiky?
 Ušetří řešení CESS skutečně nějakou energii?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla v klidovém stavu?
 Nemáte někdo bližší podrobnosti k elektroměru Landis+Gyr ZMD100 AP/AS?
 Co je to zkratka BEMS?
 Ceny energií ve stálém pohybu a co my s tím?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.