Radim Jonák
« kdy: 30.10.2012, 12:13 »

Potřebuji změřit diagram odběru elektrické energie objektu, abych měl přehled, jak moc se během dne mění spotřeba energie (minima, maxima, atd) a jak je vyvážený odběr na jednitlivých fázích. Měření bude probíhat několik měsíců až rok (ne trvale).

K dispozici mám pojistkovou skříň, kde jsou přístupné vodiče jednotlivých fází. Představoval bych si sehnat troje proudové kleště 0-200A s výstupem 0-10V nebo 0-20mA. Tyto signály už mohu a umím bez problému zaznamenávat.

Vodiče napájení objektu nemohu přerušit, proto proudové kleště. Po změření diagramu celkového odběru chci pokračovat na dalších vodičích k jednotlivým rozvodnicím.

Bohužel jsem zatím nenašel žádné proudové kleště s takovým výstupem. Pouze s výstupem 0-1V pro osciloskopy. Dále jsem našel Rogowského cívku, ale jen u přístrojů Fluke což je zbytečně drahé.


Nemáte někdo tip na takové kleště, či vhodné, rozebiratelné měřicí trafo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2012, 12:33 »

Potřebuji změřit diagram odběru elektrické energie objektu, abych měl přehled, jak moc se během dne mění spotřeba energie (minima, maxima, atd) a jak je vyvážený odběr na jednitlivých fázích. Měření bude probíhat několik měsíců až rok (ne trvale).

K dispozici mám pojistkovou skříň, kde jsou přístupné vodiče jednotlivých fází. Představoval bych si sehnat troje proudové kleště 0-200A s výstupem 0-10V nebo 0-20mA. Tyto signály už mohu a umím bez problému zaznamenávat.

Vodiče napájení objektu nemohu přerušit, proto proudové kleště. Po změření diagramu celkového odběru chci pokračovat na dalších vodičích k jednotlivým rozvodnicím.

Bohužel jsem zatím nenašel žádné proudové kleště s takovým výstupem. Pouze s výstupem 0-1V pro osciloskopy. Dále jsem našel Rogowského cívku, ale jen u přístrojů Fluke což je zbytečně drahé.


Nemáte někdo tip na takové kleště, či vhodné, rozebiratelné měřicí trafo?

Tak to splňuje www.energomoni tor.cz Pavel Štorek 736 614 999


My s tím zrovna sledujeme odběr studia ...


* odber_elektrika_tv.gif (21.38 KB, 1020x822 - prohlédnuto 1155 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 30.10.2012, 14:43 »

Tak jsem si to náležitě prostudoval a nezdá se mi to být ale vůbec špatné.
To je moc dobrá, vychytaná a vypečená věcička.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.10.2012, 22:27 »

Tak jsem si to náležitě prostudoval a nezdá se mi to být ale vůbec špatné.
To je moc dobrá, vychytaná a vypečená věcička.

Nechápem ako môže niekto iba na základe merania prúdu stanoviť spotrebu elektriny.
Ak som to správne pochopil, energomonitor nemá žiadne napäťové vstupy na jednotlivých fázach, ale iba prúdové snímače.
Viete aký jalový prúd odoberá napr. v sieti pripojený PC zdroj a aký je v porovnaní s týmto prúdom odoberaný činný výkon?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.10.2012, 22:30 »

Proto taky je to indikátor, a ne měřicí přístroj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.10.2012, 22:41 »

Proto taky je to indikátor, a ne měřicí přístroj.
Ako indikátor to beriem, ale výrobca prístroja hovorí o meraní.

"Víte, kolik má vaše domácnost trvalý příkon? Tedy nejnižší hladinu, kterou domácnost spotřebovává, i když nejste doma? Kterou odebírá lednička, televize ve stand-by režimu, čerpadlo vodárny či filtr akvária? A kolik vás stojí provoz bazénu? Nemáte ani ponětí.
energomonitor. cz vám to řekne."


Obávam sa že hlavne toto mi energomonitor neřekne.
Spotreba v stand-by režime spotrebičov bude hodne skreslená. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.10.2012, 22:57 »

Obávam sa že hlavne toto mi energomonitor neřekne.
Hluboce s Vámi souhlasím.
Mám např. doma 3 chladicí kompresory. Činný příkon mají stejný, ale kdybych je posuzoval energomonitore m, pomýleně bych dva z nich (Electrolux) považoval za 1,5x žravější, než ten třetí (Liebherr) s vykompenzovaný m účiníkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
raj
« Odpověď #7 kdy: 30.10.2012, 23:19 »

Energomonitor je jen hračka co snad nemohl navrhnout elektrikář.
Bez vzorku napětí nelze získat účiník.
Bez vzorku napětí nelze získat směr výkonu
Pokles napětí v síti může zanést do meření velkou chybu.

Termín "indikátor výkonu" beru.


Vodiče napájení objektu nemohu přerušit, proto proudové kleště. Po změření diagramu celkového odběru chci pokračovat na dalších vodičích k jednotlivým rozvodnicím.

Bohužel jsem zatím nenašel žádné proudové kleště s takovým výstupem. Pouze s výstupem 0-1V pro osciloskopy.
Nemáte někdo tip na takové kleště, či vhodné, rozebiratelné měřicí trafo?

Protože pro FVE potřebuji něco podobného a produkty jako třeba wattrouter mi absolutně nevyhovují, dobastluji si právě 4Q wattmetr
Zavolejte Ing. Valentovi do Troniku.
Popište mu, co chcete.
Právě mi 3 taková trafa dělá.
Bude to rozříznutý toroid, co se po provléknutí zafixuje po obvodu "bindou".
Převod 1:1000.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: 30.10.2012, 23:25 »

Ako indikátor to beriem, ale výrobca prístroja hovorí o meraní.

"Víte, kolik má vaše domácnost trvalý příkon? Tedy nejnižší hladinu, kterou domácnost spotřebovává, i když nejste doma? Kterou odebírá lednička, televize ve stand-by režimu, čerpadlo vodárny či filtr akvária? A kolik vás stojí provoz bazénu? Nemáte ani ponětí.
energomonitor. cz vám to řekne."


Obávam sa že hlavne toto mi energomonitor neřekne.
Spotreba v stand-by režime spotrebičov bude hodne skreslená.  


Nevím co zde řešíte.
K přesnému měření máme na trhu hromady analyzátorů.
Tento indikátor prozradí co nám kdy běží, v kterou dobu máme špičky, zatížení jednotlivých fází ...
Řekl bych, že je to určeno spotřebitelům, že si o elektrikář změří přesněji analyzátorem. Nesmysl! Sám elektrikář jsem, kolem sebe mám samé elektrikáře, ale že by mi to někdo mimochodem za osm roků změřil, to ne. Až tato sada mi dala nějakou představu co se kde u nás na sítí nn děje. Až bude chvilka připojíme do stejného měření přesné analyzátory abychom srovnali odchylky. Ovšem již nyní vím, že přesnější čísla přinesou úplně stejnou informaci.

Co pak byste chtěl spotřebitelům psát jiného, než napsal výrobce? Zasypal byste je přednáškou o činné energii? Zkuste přijít se svým nápadem. Svou krabičku popište vědeckými vzorci a uveďte ji na trh.

Pokud snad namítnete, že jde o klamání spotřebitele, pak nikde není uvedeno, že jde o fakturační, notabene cejchované měřidlo. A pohledem na cenu této sady si myslím, že je další polemika bezpředmětná.

Energomonitor je jen hračka co snad nemohl navrhnout elektrikář.
Bez vzorku napětí nelze získat účiník.
Bez vzorku napětí nelze získat směr výkonu
Pokles napětí v síti může zanést do meření velkou chybu.

Zdenku koukám, že se svými soudy proslavuješ dál. Ani v jednom, co zde tvrdíš nemáš pravdu. To sis jako s tím elektrikářem a chybějícím vzorkem napětí nějak vydedukoval? Nebo se ti to zdálo? Nebo kde je to uvedeno, že nemají vzorek napětí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
raj
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2012, 07:53 »

"Hrabáním se " v průbězích se živím. A dobře.
Fyzika se oblafnout nedá.
Jak jsem psal, připouštím slovo "indikátor". Nic víc.
Nicméně žijeme ve svobodné zemi, ať si každý dělá, co chce.

A vzorek napětí? Koukám a vidím. Není ...


* Výstřižek.JPG (177.97 KB, 605x799 - prohlédnuto 1661 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 31.10.2012, 08:21 »

Celé by se to mělo nazvat hlídač proudu s přepočtem na Kč. Ten proud je změřen objektivně, jalovina nejalovina. Na grafu odběru studia je v levém sloupci údaj kWh, což znamená činný výkon a to není pravda. Tak jak už uvedli přede mnou. Údaj z místa měření je pouze proud. Vypočítáván je zdánlivý příkon, napětí do součinu se asi bere jmenovité, protože to vyhodnocujeme jinde. Pochybuji, že v místě PC je přivedeno 3f napětí aby se dalo předpokládat, že je to napětí v místě měření, je li to celé umístěno ve stejném objektu. Takže ty kWh jsou nepřesné a tím celý výpočet Kč je na nic. Možná by šla dodělat funkce měření proudu z atomového zdroje tak, jak už to zmákli v Rakousku.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 31.10.2012, 08:37 »

Mimo první pochybnosti

Energomonitor je jen hračka co snad nemohl navrhnout elektrikář.

nelze než s dalšími body souhlasit

Bez vzorku napětí nelze získat účiník.
Bez vzorku napětí nelze získat směr výkonu
Pokles napětí v síti může zanést do meření velkou chybu.


Nebo kde je to uvedeno, že nemají vzorek napětí?
Toť otázka, bez jejíž odpovědi nelze vynášet na konkrétní přístroj ani soudy ani chválu.



BTW u takovéhoto druhu přístroje si dovedu představit, že:
1) pseudovzorek napětí se vezme z napájecího adaptoru vyhodnocovací části. Od průchodu nulou se vezme fázový posuv jedné fáze, pro další fáze se provede prachsprostý časový posuv po 6,7msec. Ze všech možných kombinací vyšlých činných výkonů se programově vybere ten s největším kladným činným výkonem a do výpadku napájení se počítá podle této varianty.

2) velikost napětí se může korigovat podle amplitudy napětí z napájecího adaptoru měřeného před usměrňovačem. Sice jen pro jednu fázi, ale i to je lepší než nic.

3) souhrnný výsledek se může korigovat podle třeba denního odečtu elektroměru. Výsledná přesnost pro informativní výstup bude u normální a nezávadné instalace naprosto dostatečná.

Osobně si myslím, že pro hledání úspor, není důležitá absolutní přesnost výsledné elektrické práce a výkonu. Jen jejich časový průběh a poměry.
Ovšem zkreslení způsobené fázovým posuvem má na úvahy podstatný vliv a nadhodnocuje vliv standby odběrů a odběrů induktivního charakteru zejména chladniček a klasických zářivek, kapacitních odběrů napájecích obvodů PIR spínačů, zásuvkových časových relé, schodišťových automatů ap.
Takže fázový posuv určitě korigovat podle 1) body 2) a 3) jsou pro hledání úspor naprosto zbytné, jsou potřeba jen na zpřesnění vyčíslení ekonomiky úspor.



P.S. Kritériem indikátorovost i, nebo měřákovosti uvedeného přístroje je třeba odchylka měsíčního součtového údaje z energomonitoru od údaje fakturačního elektroměru - třeba v onom studiu Elektriky Mrknutí



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
IM
« Odpověď #12 kdy: 31.10.2012, 09:02 »

Nechápem ako môže niekto iba na základe merania prúdu stanoviť spotrebu elektriny.
Ak som to správne pochopil, energomonitor nemá žiadne napäťové vstupy na jednotlivých fázach, ale iba prúdové snímače.
Viete aký jalový prúd odoberá napr. v sieti pripojený PC zdroj a aký je v porovnaní s týmto prúdom odoberaný činný výkon?
Jsem v rozpacích Pokud se máme technicky správně vyjadřovat, nutno podotknout, že jalový proud neexistuje, pouze jalový výkon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 31.10.2012, 09:23 »

...BTW u takovéhoto druhu přístroje si dovedu představit, že:
1) pseudovzorek napětí se vezme z napájecího adaptoru vyhodnocovací části. Od průchodu nulou se vezme fázový posuv jedné fáze, pro další fáze se provede prachsprostý časový posuv po 6,7msec. ...
Přesně to mě napadlo a přemýšlel jsem, jestli je možné, aby při výrazném fázovém posuvu proudu u "vyhodnocované" fáze (směrem ke kapacitnímu i induktivnímu charakteru) mohlo dojít k chybnému určení fáze...

Podle zákona o metrologii musí mít platný kalibrační protokol každé měřidlo používané mj. v obchodním styku, udělování sankcí,...
Na tohle asi někdo těžko udělá kalibraci.
Bez kalibrace je to informativní měřidlo, indikátor...
Pokud někomu vyhovuje "chytrost",  ať si to používá. K vysledování průběhu odběru, "zviditelnění" špiček se to použít dá a i to pro mnohé může mít svůj přínos.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 31.10.2012, 10:08 »

Pokud něco píšou v Praze tak je to pravda.
zdroj:  http://www.energetickyporadce.cz/slovnik/jalovy-proud.html

Jalový proud.
Je definován v obvodech střídavého proudu. Při sinusovém průběhu střídavého proudu je roven součinu efektivní hodnoty proudu a hodnoty sinu fázového posuvu proudu a napětí, tj.:

– kde φ je fázový posuv mezi vektory proudu a napětí.

Jinými slovy lze jalový proud definovat jako složku celkového (komplexního) proudu, která je kolmá na napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

dolac
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.11.2012, 12:22 »

Jsem v rozpacích Pokud se máme technicky správně vyjadřovat, nutno podotknout, že jalový proud neexistuje, pouze jalový výkon.
Samozrejme, že máte pravdu. Nevyjadril som sa technicky správne.
Možno by sa dalo hovoriť o rozklade prúdu na jalovú a činnú zložku, nie však o jalovom prúde. Napriek tomu som presvedčený, že všetci odborníci, vrátane vás pochopili, čo som chcel tým neodborným vyjadrením povedať.   

Čo sa týka energomonitora, o ktorom je reč, nemám nič proti tomu, ak ho niekto používa pre monitorovanie prúdového profilu záťaže. Teda aby zistil kedy a ako často sa ktorý spotrebič zapína.
Považujem však za klamanie spotrebiteľa zo strany výrobcu to, keď tvrdí, že je týmto prístrojom možné zistiť spotrebu elektriny u spotrebičov ktoré bežia 24 hodín denne (chladničky, mrazničky, rôzne čerpadlá, spotrebiče v stand-by režime a pod.). A ešte to rovno prepočíta na koruny, ktoré musíme zaplatiť. Z vlastnej skúsenosti viem, že práve táto otázka najviac zaujíma spotrebiteľa.

Čo sa týka vzorky napätia, myslím si, že tam žiadna vzorka k dispozícii nie je, preto že to jednak výrobca nikde nespomína a aj preto, že by toto zariadenie potom muselo spĺňať trochu iné podmienky. Videl som zopár podobných  zariadení, ktoré fungovali podobne ako energomonitor a samozrejme bez akejkoľvek vzorky napätia. Výkon prepočítavali z menovitého napätia pri účinníku 1.
Príspevok p. Kurku beriem iba ako dobre prepracovaný návrh, ako by to mohlo fungovať aj bez napäťových meracích vstupov. Neverím však, že to takto v energomonitore funguje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.11.2012, 15:45 »

Dobrá, máme nějaká méně či více přesná data, co s nimi dál?,  abychom dosáhli původně stanoveného cíle, tj. placení méně za elektřinu, zatím, co jsem vypozoroval v praxi, věc zůstane právě u nějakého pozorování, které je více či méně po čase nudné, a nic se dál něděje, mimo nějakých fantas. co si dobrovolně sníží napětí v síti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 02.11.2012, 02:30 »

Přesně to mě napadlo a přemýšlel jsem, jestli je možné, aby při výrazném fázovém posuvu proudu u "vyhodnocované" fáze (směrem ke kapacitnímu i induktivnímu charakteru) mohlo dojít k chybnému určení fáze...
Pokud nemá také informaci o polaritě (sekundár jeho napájecího trafa může být jak ve fázi, tak v protifázi),  tak k chybnému přiřazení fází dojde velmi snadno - krok totiž pak není 120º, ale jen 60º.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik budu platit za spotřebič 3kW v případě 400V a 230V?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Může mě distributor EE nutit abych odebíral EE od něj?
 Kdo vyrábí zařízení, které spíná kontakt při překročení stanoveného odběru?
 Mám velkou spotřebu el.energie, nebo je to v normálu ?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Jaká je průměrná denní spotřeba v bytě 3+1?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Kdo ví jak pracuje zařízení Fostac Maximus?
 Jaká je spotřeba sazbové cívky elektroměru?
 Kolik je možné v ČR zaplatit za 1 kWh?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Jak je odebírán proud z fází při použití sporáku nebo elektrokotle?
 Jak snížit klidovou spotřebu pohonu garážových vrat ?
 Čo môže spôsobovať zvýšený odber u žiarivkových svietidiel?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Jak změřit spotřebu LCD televize v pohotovostním režimu?
 Ako merat spotrebu el. v domacnosti?
 Může si zapojit energomonitor opravdu každý?
 Jak rozpočítat spotřebu elektrické energie vodárny?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Měříme odběr Orlovny!
 Zvýší se spotřeba na elektroměru vyndáním odrušovacího kondenzátoru na tepovači?
 Jaký odběr elektřiny je u nabíječky na e-cigarety, mobilu, notebooku ...?
 Je spotřeba žárovek pořád stejná?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?
 Poradí mi někdo, proč vyměněný elektroměr u RD vykazuje 100% nárůst spotřeby?
 Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Je z pohledu úspor výhodnější bojler na poloviční nebo plný výkon?
 Kolika procentní je rozdíl vytápění a ohřevu vody mezi plynem a elektřinou?
 Špecifikuje nejaká norma výpočet predpokladanej ročnej spotreby RD?
 Jak odečíst spotřebu z elektroměru když neznám počáteční stav?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jaka je spotreba jedne plotenky sklokeramicke varne desky?
 Spotřebič připojený k autobaterii odebere kolik potřebuje nebo se může spálit?
 Je spotřeba 7000 kwh za 2+kk možná?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Vypařuje se mi elektřina?
 Jaký je odběr televize ve stand-by režimu?
 Čím může být způsobená nerealná spotřeba elektřiny?
 Jaký je správný postup reklamace nefunčního elektroměru a co dál??
 Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?
 Proč máme doma vysokou jalovou dodávku/odběr?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 25 dotazů.