Lika Zdeněk
« kdy: 23.10.2012, 22:13 »

V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.10.2012, 22:46 »

Pokud jsem vás pochopil dobře, tak by to němělo ničemu vadit, ba naopak. V kuchyni se vyplatí mít pár samostatných zásuvek(dvouzásuvek) zapojených na různé fáze, aby bylo dosaženo co možná nejrovnoměrněj šího zatížení všech 3 fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2012, 22:48 »

Zásuvky v kuchyni vždy rozděluji do více fází, nic tím neporušíte a ještě zvětšíte pravděpodobnos t rovnoměrného zatížení fází. Většina zákazníků se naučí co kam připojovat i když nejlepší je vědět dopředu co kde bude připojeno a podle toho fáze rozdělit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 24.10.2012, 04:47 »

Je otázkou, co je myšleno tím - vedle sebe. Pokud jde o dvě samostatné zásuvky, je to v pořádku. Pokud by ovšem byly spojeny do jednoho vícerámečku, jde o závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.10.2012, 06:44 »

Je otázkou, co je myšleno tím - vedle sebe. Pokud jde o dvě samostatné zásuvky, je to v pořádku. Pokud by ovšem byly spojeny do jednoho vícerámečku, jde o závadu.

To je tvoje osobní přesvědčení, nebo si takto vysvětluješ článek 5.3.8 normy 33 2130, ed.2 ?
Já už jsem několikrát přemýšlel jestli to tak autoři normy mysleli nebo ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2012, 07:17 »

Ne, nemysleli. Podle mě je vícenásobnou zásuvkou myšlena taková, která má od výrobce propojeny sdířky. Například klasická dvojzásuvka.

Dvě samostatné zásuvky ve vícerámečku jsou pořád dvě zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.10.2012, 07:25 »

To je tvoje osobní přesvědčení, nebo si takto vysvětluješ článek 5.3.8 normy 33 2130, ed.2 ?
Já už jsem několikrát přemýšlel jestli to tak autoři normy mysleli nebo ne.

Samostatné jednozásuvky, které jsou v samostatných krabicích se společným rámečkem se  za vícenásobné zásuvky nepovažují.
První indície je zmínka o tom, že se nesmí přerušit propojení obou zásuvek a doslovně je to popsáno v TNI 33 2130 / 3.8.8.

Kdyby ano, tak by to mohl někdo chápat tak, že může mít na jednom zásuvkovém okruhu připojeno 50 zásuvek.

edit: pozdě  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2012, 08:15 »

Je to naprosto běžná praxe u parapetních žlabů.
Považoval bych to za dvě samostatné zásuvky, umístěné jen vedle sebe.
Rozfázování je pak jen žádoucí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.10.2012, 08:36 »

V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.
Zkontrolujte, zda je to v souladu s projektem...  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 24.10.2012, 08:49 »

Zapojme zdravy rozum. ake nebezpecenstvo od takto zapojenych zasuviek hrozi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 24.10.2012, 09:27 »



Dvě samostatné zásuvky ve vícerámečku jsou pořád dvě zásuvky.
Ne, ne, souhlasím s Honzou Fraňkem, viz čl.7.7.8
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Pech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.10.2012, 09:40 »

Jako osoba zde na tomto webu stále ještě "neautorizovaná",  nečiním si nárok vstupovat po odborné stránce do této diskuze. Úsměv
Nicméně dle mého skromného názoru považuji plastový vícerámeček  spíše za předmět estetického významu než funkčního ( i když dle konkrétní konstrukce může plnit i funkci krytí např. model TANGO).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.10.2012, 09:55 »

Zase ty nesmiřitelné tábory  Mrknutí
Vícerámeček je pouze designový prvek. I při jeho absenci jsou veškeré zásuvky v samostatně oddělených instalačních krabicích, pokud by náhodou nešlo o krabičky bez vnitřních přepážek.
Kdyby se měl chápat vícerámeček jako prvek, způsobující tuto neoddělitelnos t, jak potom pohlížet na sousedství spínačů, TV a datových zásuvek. To by byly závadou i tyto, hojně rozšířené, běžné kombinace?
Nevidím rovněž žádný důvod, proč by nemohli být zásuvky se společným vícerámečkem napájeny z různých fází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.10.2012, 10:12 »

Zase ty nesmiřitelné tábory  Mrknutí
Vícerámeček je pouze designový prvek. I při jeho absenci jsou veškeré zásuvky v samostatně oddělených instalačních krabicích, pokud by náhodou nešlo o krabičky bez vnitřních přepážek.
Kdyby se měl chápat vícerámeček jako prvek, způsobující tuto neoddělitelnos t, jak potom pohlížet na sousedství spínačů, TV a datových zásuvek. To by byly závadou i tyto, hojně rozšířené, běžné kombinace?
Nevidím rovněž žádný důvod, proč by nemohli být zásuvky se společným vícerámečkem napájeny z různých fází.
Ano souhlasím, logiku to moc nedává, leč v normě je to předepsané pro zásuvky celkem jasně, pro ostatní kombinace přístrojů nikoli, je to divné, ale je to tak zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 24.10.2012, 10:34 »

Možná normotvůrce uvažoval tak, že při práci na zásuvkách mě po vyhození jednoho jističe nemusí napadnout, že zásuvka vedle má jistič jiný, tak při kombinaci zásuvky a vypinače pod společným rámečkem mě trkne, že je každý z jističe jiného
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.10.2012, 10:38 »

Možná normotvůrce uvažoval tak, že při práci na zásuvkách mě po vyhození jednoho jističe nemusí napadnout, že zásuvka vedle má jistič jiný, tak při kombinaci zásuvky a vypinače pod společným rámečkem mě trkne, že je každý z jističe jiného

Normotvůrce z nás tedy úspěšně udělal pitomce. Jiný důvod mě nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.10.2012, 10:39 »

Možná normotvůrce uvažoval tak, že při práci na zásuvkách mě po vyhození jednoho jističe nemusí napadnout, že zásuvka vedle má jistič jiný, tak při kombinaci zásuvky a vypinače pod společným rámečkem mě trkne, že je každý z jističe jiného

A nutno podotknout, že uvažoval v tomto případě celkem logicky.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.10.2012, 10:48 »

Chlapi, já tu normu nepsal, tak mě nesežerte, navíc v elektrice by se měl hrabat jen elektrikář a ten má na to zkoušky, že mu proud neublíží
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?