Autor Téma: Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozvaděče?  (Přečteno 21129 krát)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #18 kdy: 17.11.2012, 13:10 »

TO: Martin Daňhel  Palec vzhůru  -konečně po nesmělém  upozornění p.Jiriho Dvoraka to někdo uvedl na správnou míru

A já jenom zdůrazním, že normy pro kotelny a pro plynovou kotelnu jsou v tomto případě a pro tuto místnost řídící a ty určují, jestli tu ta vpusť vůbec smí být a kde smí být.
Dále určuje, které rozvaděče a které technologie zde smí být a smí mít rozvaděče.
Na elektrovýzbroj v kotelnách má mimo vlivů již řečených ostatními diskutujícími ohromný vliv i proud přívodního vzduchu, takže postavíte-li rozvaděče, plynové či vodovodní potrubí do jeho cesty, mají v zimě teplotu klidně -20°C i když je v kotelně u stropu 50°C. Teplotou u stropu jsou zase omezovány proudy v kabelech. Takže vhodných prostor pro umístění rozvaděčů a obslužných panelů kotlů v kotelně mnoho není.  Gula na podlaze bývá z důvodu vypouštění topné soustavy, nejde o vodu pod tlakem, ale zase musíte mít spádování podlahy tak, aby před rozvaděči a kotli byl suchý prostor podle normy.

Takže elektroprojekt ant se spolu s projektantem topení, vzduchotechnik y, plynu a vodařem, komínářem atd. sejdou u jednoho stolu. Topenář, který má hlavní slovo,  zkontroluje kubaturu místnosti podle kotlů, specifikuje typy kotlů a jejich odkouření a potřeby na saný vzduch a případně potřeby na kondenzační vodu z kondenzačních kotlů. Projektant vzduchotechnik y elektroprojekt ant a MARprojektant určí přívodní trasy a umístění rozvaděčů a regulačních uzlů. Vodař umístí přívody napájecí vody a výústí kanalizací tak, aby to vyhovovalo technologii vytápění a neohrožovalo elektriku, a zamrzání od přívodu vzduchu. Projektant elektro, MAR a topenář se dohodnou na technologii řízení, havarijních signálech, havarijním osvětlení, odstavení a napájení.  Projektant elektro, MAR a vzduchař se dohodnou na umístění ventilátorů, klapek a filtrů, jejich řízení atd. Do všeho jim mluví plynař s požadavky na ochranné zóny, havarijní uzávěr, ochranu plynového potrubí proti korozi a zamrzání, redukci tlaku a měření. Elektrikář mluví do ochranného pospojení všeho, do izolace úseku na potrubí plynu, do ochrany proti přepětí a do ochrany odkouření proti zavlečení bleskového proudu do kotelny.
Všichni kontrolují a specifikují stavební podmínky (typy podlah, směr otevírání dveří, únikové zóny, zpětné klapky na kanalizaci atd.)
Kotelna je multidisciplin ární záležitost a vyžaduje sesednutí odborníků a hlavy dohromady. Že to sesednutí je dnes přes elektronická média nevadí.  Gula je jedna z tisíců detailů nezbytných k vyřešení.
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Frühauf
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 17.11.2012, 17:01 »

Pane kolego, nenechte se zatlačit do pozice, že pro vás není na stavbě místo pro samostatný prostor na rozvodnu. Z výše uvedených příspěvků vyplývá, že by tyto zařízení měly být odděleny a být v samostatných prostorách. Proto si trvejte, u stavaře, na vytvoření místnosti pro rozvodnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #20 kdy: 17.11.2012, 19:27 »

Z výše uvedených příspěvků vyplývá, že by tyto zařízení měly být odděleny a být v samostatných prostorách.
Ne měly ale musí být jinde, protože norma pro kotelny jasně říká že tam smí být jen normou definovaná elektrovýzbroj (obdobně i smí být pouze definovaná výzbroj ostatních profesí). Takže elektrika, MAR a ochrana před NDN neživých a před přepětím a protipožár pouze to, co se dotýká technologie vytápění.

V samostatných prostorách ona zařízení z kotelny vyobcovaná nutně být nemusí.
Jenže, jde o obchodní dům a nějaká rozdílná pravidla zde platí vzhledem k tomu, že nejde o bytovou výstavbu. Jde o výstavbu se shromažďováním osob a s možností ohrožení skupiny lidí chybnou manipulací na elektrozařízen í.
Ono se možná při zpracování elektroprojekt u narazí, že tu nebude zatím řešena otázka nouzového osvětlení, uzavírání požárních úseků, evakuační výtahy a jiné věci, které si vynutí poměrně velkou místnost jako zázemí pro tato zařízení a jejich napájení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 18.11.2012, 00:33 »

Počkejte si na informace. Až budou určeny všechny VV, tak přijdou na řadu další kroky. Vybíráte potahy do auta a nevíte jaké auto si nakonec koupíte. Podle mne je to ten největší háček v celé kauze.

To je naprosto přesné!
Určovat vnější vlivy když už je prakticky "vymalováno" je slušně řečeno postavené na hlavu.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?