Autor Téma: Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?  (Přečteno 19813 krát)
Martin Severočech
« kdy: 23.10.2012, 07:37 »

Jak velký průřez prosím potřebuji podle Sichru pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?

Bude se to ukladat do chranicky (protahovat chranickou v zemi 40mm)
Jde o cerpadlo na vodu ve vodarne.
Vodarna je desne daleko v rokli Úsměv)
Ale co ubytek napeti?

Vůbec nevím na koho se obrátit a tady se to určitě uvede na pravou míru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2012, 09:23 »

Jak se to uvede na pravou míru?
Jako že vám to tu někdo vypočítá, navrhne?
Obraťte se třeba na mě.
Já vám sdělím taxu a číslo účtu. Vy mi pošlete závaznou objednávku a já vám to vypočítám.
Je tržní systém. Jak se říká......zada rmo ani kuře nehrabe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 23.10.2012, 09:36 »

Vy mi pošlete závaznou objednávku a já vám to vypočítám.
A do objednávky uveďte dovolený úbytek napětí na kabelu, jeho jištění a případně, zda máte instalován proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2012, 12:59 »

Kabel AYKY 3x240+180 tam určitě vyjde. To je odhad, nikoliv výpočet, a je v kategorii zdarma nebo do 20 Kč.

Pokud požadujete serióznější výpočet, postupujte podle rady kolegy Horského a Doležala  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.10.2012, 14:00 »

Kabel AYKY 3x240+180 tam určitě vyjde. To je odhad, nikoliv výpočet, a je v kategorii zdarma nebo do 20 Kč.

Pokud požadujete serióznější výpočet, postupujte podle rady kolegy Horského a Doležala  Mrknutí
Obávám se, že se do 40mm chráničky prostě nevejde tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.10.2012, 14:22 »

Jak velký průřez prosím potřebuji podle Sichru pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?

Vůbec nevím na koho se obrátit a tady se to určitě uvede na pravou míru.

Jednoduchá odpoveď:

- Zaregistrujte sa na www.oez.cz
- stiahnite si SICHR a nainštalujte ho
- Vložte do neho požadované údaje
- SICHR vám vráti výsledky výpočtov, kde bude aj prierez kábla vzhľadom k dĺžke a záťaži.

V prípade nejasností sa obráťte na nápovedu k programu alebo najbližšieho projektanta vo Vašom okolí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2012, 14:55 »

Milane, když budeš žgrt a vloudíš se na tajnačku na nudapláž šmírovat plavkyně, zpravidla tam budou jen obtloustlé vykopávky pamatující vítězný únor s chomáčem v podpaží a bobrem místo kormidla  tanecek

Za pohled na ladnou laňku s ladnými pohyby si budeš muset nejspíš připlatit  Mrknutí Škleb Takový je život  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.10.2012, 15:05 »

Radku souhlas, naposled když jsem chtěl ušetřit, musel jsem podplavat více metrů než jsem myslel, stálo mě to hodně sil tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 23.10.2012, 15:32 »

Je to sice mimo téma ale doufám že mi někteří dáte za pravdu, že některé odpovědi pánů Červeného a Hudce dokáží i v "den blbec" pozvednout náladu Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.10.2012, 16:43 »


Inu pozvedli jste náladu i tazateli, kterého jsem k nám poslal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 23.10.2012, 17:03 »

Inu pozvedli jste náladu i tazateli, kterého jsem k nám poslal.

Ale tazatel dostal jasnou odpověď a jasnou nabídku na vypracování jeho požadavku.
Uspokojit ho tím, že si sednu k PC a budu pracovat zdarma........ ......nejsem majitelem charitativní organizace.
To sem můžeš poslat borce, kterému tady zdarma vypracujeme PD k celému domu.

Pán píše, že vůbec neví na koho se obrátit. Zde se dozvěděl, že třeba na mě. To se mu pravděpodobně nelíbí, neboť čekal službu zdarma.
Zda je to dobře nebo špatně, to ať si odpoví každý sám za sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #11 kdy: 23.10.2012, 17:49 »

Kábel CYKY-J 5x6 by mohol stačit, ale neberte tuto radu od mna ako konečnú pretože tomu predchádza vela faktorov ktore ste neuviedly. Napr: typ s odfotením štítkom,napatie vo vašej sustane....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 23.10.2012, 17:50 »

. . čekal službu zdarma.
Zdarma to nemůže být, protože to chce projekt s výpočty. Je to totiž dlouhé vedení a špatně navržený kabel by se pěkně prodražil. Jen několik poznámek:
1. motor bude brát asi 13-16A, taková Cykyna 6 má v zemi zatižitelnost 55A. Co je to ale platné, když úbytek napětí jen na kabelu je asi 25V sdružených a nevychází impedance smyčky.
2. Nevíme, jak je "tvrdé" připojovací místo, nutno zjistit.
3. Jaké je napětí před elektroměrem? Nejedou RZ na toleranci -10% ?
4. S jakým jmenovitým proudem motor pracuje?
5. Jak je řešen rozběh čerpadla a jaký je záběrový proud? Aby se nestalo, že se motor díky poklesu napětí nerozběhne.
6. Nebude na konci vedení vhodné TT s chráničem?
Až bude vše jasno, pak se může zpracovat projekt, ze kterého bude kabel jasný. A třeba to bude Al16.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 23.10.2012, 17:57 »

Uspokojit ho tím, že si sednu k PC a budu pracovat zdarma........ ......nejsem majitelem charitativní organizace.
To sem můžeš poslat borce, kterému tady zdarma vypracujeme PD k celému důmu.

Ze strany zákazníka:
Zrovna tato otázka není  PD k celému důmu. A z pohledu zákazníka jít s tímto pididotazem do projekční kanceláře tak se na mne budou dívat jako na obtížný  hmyz. Je to hrozně malá věc u které administrativa je shodná s technickou prací. Už jen ten čas co ze mne budou páčit odpovědi na konkretizující dotazy, to tam budu muset jít třikrát a to si napočítají. A kdyby museli jít ke mně, tak to bude pálka.

Ze strany odborníka.
Je to zcela konkrétní dotaz vyžadující sáhnout do norem a něco i počítat, nebo malovat a přitom to není třeba vidět na vlastní oči. Je to do půl až do hodiny hotové, ale jako výplňovka je na tom administrativa u oficielní zakázky  skoro stejně časově náročná, jako sama práce. A jít na místo asi není potřeba, kdyby ten zákaznímk měl aspoň fotky, opsané štítky...

Ze strany přispěvatele tohoto fóra.
Tazatel je něco mezi zoufalcem a vyžírkou. Ale jeho dotaz není nijak technicky zajímavý, je to rutina. Odpověď je nezajímavá a mockrát zde již diskutovaná. Podle toho jak jej koštuji se nad ním možná někdo smiluje, nebo ho podráždí.

Řešení?
Kdyby si Mirek zavedl placenou sekci, kde by si tazatelé těchto otázek mohli vyzvednout odpověď dejme tomu za 100Kč a násobky (platba SMS),  pak já osobně a rád čas od času, když budu mít čas a chuť, vypočítám, zjistím doptám se. A onen SMS příspěvek nechť tu zůstane Mirkovi na provoz,  na financování setkání a jiné aktivity, které on chrlí jako sopka (s nebezpečím, že se sám zasype). Pak bych Mirkovi takovými odpovědmi rád čas od času dělal minisponzora.
Myslím tím zavést na tomto fóru něco jako jsou právní pidislužby a pidirady v občasném stánku v nákupním centru proti sámošce s potravinami...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 23.10.2012, 18:12 »


 

Řešení?
Kdyby si Mirek zavedl placenou sekci, kde by si tazatelé těchto otázek mohli vyzvednout odpověď dejme tomu za 100Kč a násobky (platba SMS),  pak já osobně a rád čas od času, když budu mít čas a chuť, vypočítám, zjistím doptám se. A onen SMS příspěvek nechť tu zůstane Mirkovi na provoz,  na financování setkání a jiné aktivity, které on chrlí jako sopka (s nebezpečím, že se sám zasype). Pak bych Mirkovi takovými odpovědmi rád čas od času dělal minisponzora.
Myslím tím zavést na tomto fóru něco jako jsou právní pidislužby a pidirady v občasném stánku v nákupním centru proti sámošce s potravinami...



Martine, to ale není vůbec špatný nápad  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 23.10.2012, 18:37 »

No konečně elektrikáři jako celek začínají chápat, že vykřikováním informací všeho druhu jenom za honbu vlastního ega nikdo nic nezíská, konečně začínají táhnout za jeden provaz a ejhle.....ono jak na sviňu....je to Mirův známý  Škleb  tanecek

Ale nápad kolegy Kurky se mi také líbí. Sekce zdarma na zhasínání žárovky vzduchovkou, pak ta symbolická SMS placenka pro rady, které jde udělat od stolu. A jednou za čas ten výnos prožrat, což se děje již nyní  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.10.2012, 18:54 »

V naprosté většině je na jakýkoĺi dotaz spektrum odpovědí od dávejte na to horké až po dávejte na to studené, placená služba by nebyla asi ono, coby nápad dobrý, ale obávám se seriozně nerealizovatel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #17 kdy: 23.10.2012, 18:56 »


Kdyby si Mirek zavedl placenou sekci, kde by si tazatelé těchto otázek mohli vyzvednout odpověď dejme tomu za 100Kč a násobky (platba SMS),  pak já osobně a rád čas od času, když budu mít čas a chuť, vypočítám, zjistím doptám se. A onen SMS příspěvek nechť tu zůstane Mirkovi na provoz,  na financování setkání a jiné aktivity, které on chrlí jako sopka (s nebezpečím, že se sám zasype). Pak bych Mirkovi takovými odpovědmi rád čas od času dělal minisponzora.
Myslím tím zavést na tomto fóru něco jako jsou právní pidislužby a pidirady v občasném stánku v nákupním centru proti sámošce s potravinami...


Pánové,
když jsem se zde zmiňoval o mikroplatbách, tak jsem asi myslel co?
Kdyby existoval funkční a zavedený mikroplatební systém, tak je mnoho věcí zcela jinak.
Ale jak už to bývá zde v diskusích pravidlem, dozvím se především jak to nikdo 100% nepotřebuje a potřebovat nebude.
 tanecek tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.