kaja novak:
O rozdělení PEN na PE a N jetu hodně diskuzí,nenašel jsem však žádné obrazové materiály tak jeden přikládám k posouzení zda je provedeno dobře.
Filip Dobiáš:
Je to dobře provedeno.
Jiří Schwarz:
Jako základní schéma by to mohlo být dobře.
Nerespektuje to 2 "detaily"
- pokud to bude rozsáhlejší instalace, je neštěstí mít tam centrální chránič 30mA, ale na toto téma tu již byla velká diskuse
- pokud by tam byl "dvoutarif", je třeba věnovat pozornost zapojení ovládacího obvodu blokování, takže by to možná chtělo "druhý N můstek", "před chráničem"...
kaja novak:
jedná se o bývalou stodolu přestavěnou na RD.Podle projektu by tam měl být centrální chránič 40A/0,003 mA.nevím přesně co máte na mysli "dvoutarifem" ??HDO?
Štefan Beláň:
Citace: Filip Dobiáš 20.10.2012, 18:01
Je to dobře provedeno.
Dobře? ::)
Dobře, znamená instalovat tři sběrnice PEN, PE a N.
Rozdělní všech tří sběren má své výhody jak z hlediska měření, tak i z hlediska přehlednosti pracovních a ochranných vodičů. :)
Navíc pro každý vodič platí trochu jiné požadavky.