Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je možné v oceľových rúrach pretlakov použiť ručné náradie 230V AC?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné v oceľových rúrach pretlakov použiť ručné náradie 230V AC?  (Přečteno 2282 krát)
Imrich
« kdy: 12.10.2012, 10:32 »

Pri realizácií pretlakov z oceľových rúr napríklad s priemerom 800mm, je niekedy potrebné, aby pracovník v rúre použil ručné elektrické náradie. Je možné v tomto prípade použiť náradie napájané z elektrického rozvádzača, kde vývod je vyzbrojený RCD s Ir=30mA a odpovedajúcim ističom ? Ak nie, aké máme možnosti aby všetko zodpovedalo požiadavkam bezpečnosti ,
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 12.10.2012, 12:16 »

Opět to, co už tady padlo v jiné souvislosti.
Organizace by měla mít osobu zodpovědnou za jisté činnosti, to je ten, kdo by měl posoudit a vyhodnotit přímo na místě prací rizika a podle toho navrhnout takovou technologii práce s takovým vybavením, aby rizika byla minimalizována .
Protože nevíme přesněji o jaké činnosti s jakým nářadím se jedná, tak jen obecně:
- dnes je k dispozici dost ručního nářadí  v provedení s napájením AKU, to bych jednoznačně preferoval
- pokud nářadí na 230V, tak jednoznačně jen nářadí ve třídě II, pokud prodlužovací kabely, tak vybrat vhodné provedení s dostatečnou odolností proti mechanickému poškození
- a kdyby snad nějaké potřebné ruční elektrické nářadí existovalo pouze v provedení s ochranou ve třídě I, asi bych v tomto případě nespoléhal na chránič a kdyby to bylo "na moji zodpovědnost",  požadoval bych napájení přes oddělovací trafo v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ed.2, část Ochranné opatření-elektrické oddělení
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.10.2012, 12:36 »

Myslím si, že se jedná o typický příklad omezených vodivých prostorů. Toto řeší 33 2000-7-706 ed.2, která pro ruční nářadí nařizuje SELV nebo elektrické oddělení.

Zaznamenáno

Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.10.2012, 16:27 »

Pokud by se nejednalo o zdroj typu centrály použil bych SELV, oddělení ze stav rozvaděče bych se bál s ohledem na vznik porubhy v jiném okruhu, hodně bude riziko souviset s proporcemi onoho pracovníka