| | |-+  Je mozne oklamat proudovy chranic ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne oklamat proudovy chranic ?  (Přečteno 5267 krát)
maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 09.10.2012, 13:29 »


Je mozne nejakym zpusobem oklamat proud. chranic, kdyz chci pripojit svarecku na 4 kolik a zasuvka jistena proudovym chranicem je 5 kolikova?
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.10.2012, 00:27 »

Uveďte svářečku do stavu pro použití v síti TN-S (v případě nového stroje reklamujte).

Obejít PCH lze. Zkušený elektrikář zváží možná rizika a případně pak přepojí.
Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.10.2012, 06:25 »

Dobrý chránič nelze oklamat.... Škleb Škleb
Lze ho jen odpojit (uvést ho v nečinnost)..... tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2012, 06:26 »

pokud je svářečka v pořádku, je správně zapojená a dodržujete bezpečnost při sváření, pak není vcelku důvod, proč by měl chránič vybavit.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.10.2012, 06:58 »

...
Pokud udelam tzn. redukci tak mi chranic pada.
Z jistého pohledu jste redukcí udělal přesně to, co je zakázáno!
Ze sítě TN-S (5-i vodičová) jste přešel na TN-C (čtyřvodičová)!

To jsme ale "hajzlové",  když nasazením chrániče vytvoříme stav, aby nešlo porušovat jedno důležité pravidlo.

Rada jasná - "odborník" by měl svářečku uvést do správného stavu pro použití v síti TN-S. Jediné bezpečné řešení!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 10.10.2012, 15:20 »

Nechápu, proč by měl chránič vybavovat. Zřejmě máte něco špatně.
Jak máte zapojenou tu redukci ?
A jak je zapojena ta svářečka ?

Pokud si na to koupíte redukci v obchodě, bude zapojena správně a svářečka by vám pak měla fungovat i s chráničem (pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).

Ke snahám "oklamat" proudový chránič nevidím důvod.

Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.10.2012, 15:30 »

Pokud je svářečka zapojena tak, že ke svému chodu nepotřebuje N, nemusíte chránič vyřazovat ani nijak oklamávat.Jde o napájení řídících elektronických obvodů a nebo ventilátor chlazení.Ten, ač s trojfázovým motorkem bývá u některých svářeček zapojen jako jednofázový s kondenzátorem proto aby se točil i při změně fází na přívodu stále stejným směrem.Je-li pak použit pro chlazení ventilátor jednofázový, je nutno ho napájet přes trafo 400/230V a nebo použít jiný.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2012, 16:17 »

Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič, když jde VŽDY udělat instalaci a připojení tak, aby nevybavoval a tím splňovala celá instalace očekávanou bezpečnost. Vy obejdete chránič a pak vás může najít někdo na zemi s promodralou kůží.

Stojí vám to za to?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.10.2012, 16:56 »

...pokud nemá nadměrný unikající proud, např. přes filtr).
To bude možná ono. Nová svářečka Třebíčského výrobce spolehlivě vyhazovala chránič. Po přepojení filtru z PE na N porucha vyřešena. Už před časem tady na to láteřil kolega Kurka.  Smích
Zaznamenáno

Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.10.2012, 17:56 »

Celé téma je o ničem!
Nechápu, proč by se měl obcházet proudový chránič....

Přesně tak. Než aby tazatel zavolal odborníka, který celé zapojení a příčinu posoudí na místě, tak bude v diskuzi řešit, jaký drát kam a jak obejít bezpečnostní prvek, aniž by pochopil rozdíl mezi TN-C a TN-S.
Navíc zde nepadla ani zmínka o typu a vnitřním zapojení svářečky, je to trafo nebo invertor? Přitom to může být dost zásadní.

Pro odpovídající je to ztráta času a pro tazatele je to fest o hubu. Víc k tomu není co říct.
Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz