Autor Téma: Je kabel obtočený okolo hromosvodu dobrá volba?  (Přečteno 72344 krát)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #54 kdy: 05.10.2012, 21:54 »

Komínek v každém případě umístit do ochr. prostoru, přičemž jeho horní vodivou část  spojit vodičem cca  Cu 25mm s HOP (většinou to jde realizovat šachtou klimatizace a pod bez větších problémů, jakož nákladů.

Pokud by to šlo a existovala dole nějaká HOP, pak by to bylo i podle mne to nejlepší řešení. Bohužel spustit nějakou šachtou 12 pater drát dolů a tam najít místo kam ho připojit je mnohdy neprůchodné. Právě kvůli takovýmto případům si začínám myslet že předpisy se odpoutaly od reality a legislativní stránka věci si žije vlastním životem odtrženým od života. Paradoxně k tomu přispívá i agresivní prosazování norem a slovíčkaření. Trvat u starého paneláku po zateplení na novém hromosvodu je podnikatelská sebevražda.
Končí to pak tím, že se najde parta, která tomu vůbec nerozumí, ale klidně udělá cokoli a bez papíru a bez zodpovědnosti. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #55 kdy: 06.10.2012, 09:09 »

Souhlasím s kolegou Alinem, najít HOP je nemožné u mnoha novějších objektů, natož u starých. Investor navíc nestojí o žádné vysvětlování, chce slyšet jen cenu a to pokud možno blížící se k nule... Pokud mu nevyhovíte, velmi snadno najde někoho, kdo si nevymýšlí (z jeho pohledu) nesmysly a je cenově někde jinde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #56 kdy: 06.10.2012, 09:26 »

Souhlasím s kolegou Alinem, najít HOP je nemožné u mnoha novějších objektů, natož u starých. Investor navíc nestojí o žádné vysvětlování, chce slyšet jen cenu a to pokud možno blížící se k nule... Pokud mu nevyhovíte, velmi snadno najde někoho, kdo si nevymýšlí (z jeho pohledu) nesmysly a je cenově někde jinde.
Ano, elektrikáři jsou na nic, jsou zbytečně drazí a pokud je v každém hobbymarketu k dostání proudový chránič a jistič, je to i z toho důvodu, že část elektrikářů byla a je schopná prostituovat a za peníze říkat co chce klient slyšet.  No a na ozvěnu se najde vždy někdo levnější.
Uvědomte si, že ty stesky na marast v oboru jsou důsledkem těchto selhání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #57 kdy: 06.10.2012, 14:28 »

Honzo  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 06.10.2012, 15:26 »

Ano přesně tak, na jednu stranu tady budete odsuzovat bastlíře vykládat, jak by to němělo být a na druhou stranu se tu bastly budou vymýšlet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #59 kdy: 06.10.2012, 18:49 »

Ano, elektrikáři jsou na nic, jsou zbytečně drazí a pokud je v každém hobbymarketu k dostání proudový chránič a jistič, je to i z toho důvodu, že část elektrikářů byla a je schopná prostituovat a za peníze říkat co chce klient slyšet.  No a na ozvěnu se najde vždy někdo levnější.
Uvědomte si, že ty stesky na marast v oboru jsou důsledkem těchto selhání.

Ano, tohle bych také dokázal napsat, možná i ostřeji, zkuste to ale v praxi vyřešit místo řečí o prostituování elektrikářů. Tohle je ten škodlivý marketing o kterém jsem psal a ne řešení, vzdělání i informace na to tady máte jako nikdo jiný aby jste navrhl modelové řešení toho paneláku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #60 kdy: 06.10.2012, 19:40 »

Souhlasím s kolegou Alinem, najít HOP je nemožné u mnoha novějších objektů, natož u starých. Investor navíc nestojí o žádné vysvětlování, chce slyšet jen cenu a to pokud možno blížící se k nule... Pokud mu nevyhovíte, velmi snadno najde někoho, kdo si nevymýšlí (z jeho pohledu) nesmysly a je cenově někde jinde.
Je takový problém při dnešních rozmanitých hromosvodních materiálech takový komínek pro sichr, když už ho nebudu mít kam pospojit na HOP ochránit oddáleně ze čtyř stran a pro další  sichr nad ním vedením z oddálených jímačů vytvořit třebas ještě kříž?
Myslím, že toto řešení bude akceptovat také kolega Alin vzhledem k jeho zkušenostem, kdy postranní výboj mine jímač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #61 kdy: 06.10.2012, 19:58 »

Ano, tohle bych také dokázal napsat, možná i ostřeji, zkuste to ale v praxi vyřešit místo řečí o prostituování elektrikářů. Tohle je ten škodlivý marketing o kterém jsem psal a ne řešení, vzdělání i informace na to tady máte jako nikdo jiný aby jste navrhl modelové řešení toho paneláku.

Ale ono řešení je, ale stojí peníze. Bohužel, když jsem měl (i chtěl) jeden panelák zpracovat, byl drahý jak projekt, tak i nastřelená cena realizace. Protože jsem v projektu chtěl řešit i HOP a pospojování v kotelně (na střechu měly příjít soláry),  kotelna byla rekonstruovaná, ale bez jakéhokoliv pospojování, chtěl jsem řešit i pospojení větracích šachet, osazení bleskosvodičů na přívodní kabel a pod, ale to všechno pro zpracování stojí čas a peníze.

 Výsledek, je hodně podobný tomu z kterého jsem sem dával fotky.... Moc jsem se nevyptával, ale kluci co dělali hromosvod o tom neměli moc páru, jenom jim řekli, že mají natáhnout drát, nějaké pospojování uvnitř, prej jako na co .......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #62 kdy: 06.10.2012, 22:14 »

Myslím, že toto řešení bude akceptovat také kolega Alin vzhledem k jeho zkušenostem, kdy postranní výboj mine jímač.

Tady nejde o akceptování řešení mnou nebo kýmkoli jiným. Jsem dnes trochu unaven a tak možná můj příspěvek vyznívá trochu ostřeji. Určitě by to bylo lepší, jen bych nerad ze všeho dělal muničák, když do toho komínku stejně výboj pravděpodobně částečně přeskočí. Kdo tomu nevěří, ať se koukne na pár fotek nebo videí blesků, je toho plný net. Je jasně vidět že rozdíl pár centimetrů vypočítané vzdálenosti hraje roli jen v modelových případech, praxe je daleko rozmanitější.

Problém je v tom, že ať už práci udělá kdokoli, nikdy to nebude dobře do té míry abych mohl říct, tohle řešení obhájím vždy. Staré domy a nemusí to být jen paneláky, prostě nemají většinou možnost udělat ani pořádný zemnič, natož pak nějakou HOP nebo svodiče přepětí. Mnohdy to bývají dlouhé řady zástavby, která by měla řešit ochranu společně, to je ale nemožné už jen z důvodu financování. Nové domy, které jsou v době kolaudace technicky vymazlené včetně ochrany před přepětím, budou za dvanáct let také nevyhovující. Myslím že p.Hudec určitě obratem přijde na to kde jsem vzal těch dvanáct let.  Mrknutí
Chtělo by to tady nabízet v diskuzi funkční a při tom ještě dostupná řešení, aby se z nich stal standard. Místo toho zde diskutujeme o tom, že vlastně nikdo neví jak je to dobře, jen každý ví a to včetně mě, že je to špatně, elektrikáři a revizáci za to mohou, projektanti vlastně dělali jen projekt pro stavební povolení, takže to řešit nemusí a investor většinou ani nemá šanci tušit, že je něco špatně a mohlo by to být lepší. Smutek

Je to podobné, jako kdyby si najednou někdo vzpomněl, že každé auto, aby prošlo technickou, musí být vybaveno šesti airbagy a to včetně veteránů. Někde je to nemožné, někde nezaplatitelné a u nových aut standard. Prostě je to nesmysl, i když je jasné, že by to bezpečnost zvýšilo.

No, tak jsem se vykecal a je mě líp, aspoň nějaký kladný výsledek to má.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
novy1
« Odpověď #63 kdy: 07.10.2012, 10:46 »

PS: Léty prověřená konstrukce ochrany před bleskem panelových domů sice co vím nestála zatím lidský život, ale každý rok díky STA anténám, pod kterými se krčí paneláky odchází do křemíkového nebe tuny elektroniky.
Nedávno som bol v predajni antén. Okrem predavača sa tam objavil človek ( vraj RT elektro ) a pre tých, ktorí ešte pochybujú som dostal informácie:
Nevie o tom, že by do antény udrel blesk, možno vedla do strechy. Podla novej normy sa antény nesmú spajať s hromozvodom ( aspoň niečo vedel ) . Anténný zvod môže íst popri bleskovom zvode a ukázal na satelitný prijímač, ktorý má na sieťovej šnúre len dva kolíky a naviac v satelitnom prijímači je oddelovacie trafo a tak sa nemôže dostať zem na anténny zvod a prísť k preskoku blesku.
Možno to ani nebol RT elektro, ale obchod je obchod.
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #64 kdy: 07.10.2012, 10:52 »

Ochrana antény se provádí za účelem zda mají źáby čisté uši když lezou po kulatých krychlích, to je zhruba přeložený výklad onoho prodavače
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 07.10.2012, 11:10 »

[quote author=Milan Hudec vytvořit třebas ještě kříž?
Myslím, že toto řešení bude akceptovat také kolega Alin vzhledem k jeho zkušenostem, kdy postranní výboj mine jímač.
Vážim si Vaše skúsenosti a aj nápady, ale toto asi je naozaj z říše divú. Skúsili ste to aj niekomu inému navrhnúť alebo je to len taká provokácia z iného sveta.  Pán Alin má naozaj pravdu aj ke´d trpkú ale pravdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #66 kdy: 07.10.2012, 11:24 »

Ve dvou případech jsem to takto provedl, jen to nebyl můj oblíbený nerez
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #67 kdy: 07.10.2012, 11:37 »

Staré domy a nemusí to být jen paneláky, prostě nemají většinou možnost udělat ani pořádný zemnič, natož pak nějakou HOP nebo svodiče přepětí.
Všechno jde, je to pouze otázka ceny, kde je dobrá vůle a bourací kladivo, tam se to povede.


Mnohdy to bývají dlouhé řady zástavby, která by měla řešit ochranu společně, to je ale nemožné už jen z důvodu financování.
Majetek s sebou nese zodpovědnost, pokud je řadová zástavba, jsou všichni na jedné lodi, jakmile začne hořet jeden, ohrozí ostatní. Zastávám názor, že kdo není schopen se postarat o svoje peníze, nesmí se divit, když o ně přichází. Pokud nechápu základy fungování automobilu a nemám na zaplacení autoservisu, vlastnictví vozu je pouze krátkodobou perspektivou, tomu se nediví nikdo, proč by v případě domu mělo být vlastnictví majetku jiné?


Nové domy, které jsou v době kolaudace technicky vymazlené včetně ochrany před přepětím, budou za dvanáct let také nevyhovující.
Tak to jste v ochraně před bleskem vedle, pokud by někdo v roce 1970 postavil na domu hromosvod podle platné normy, byl by stále víceméně v pohodě. Pokud by to udělal po roce 1933, tak v podstatě také.
Dům jsem si v roce 2001 stran elektrické instalace standardně vybavil a stále, kromě LAN je v pohodě a mnohem komfortnější, než to co se prodává jako vyšší standard v případě developerských staveb domů.

Chtělo by to tady nabízet v diskuzi funkční a při tom ještě dostupná řešení, aby se z nich stal standard.
Dostupné řešení pro lidi je to, co jim sám a zdarma uděláte a ještě jim porůznu doma rozstrkáte obálky se svazky dlouhodobě cenné měny, když už to nebudou zlaté cihličky. Když se s lidmi bavíte o autech, kolik procent z nich se chlubí stabilizačními systémy, ABS, EDS a počtem airbagů a kolik se chlubí výkonem, spotřebou  a cenou auta? Pokud byste se jich ptal při hodinách na náledí, poměr by byl zcela jiný. A stejné je to s jakoukoliv investicí v rámci bydlení, nejenom hromosvody.





Je to podobné, jako kdyby si najednou někdo vzpomněl, že každé auto, aby prošlo technickou, musí být vybaveno šesti airbagy a to včetně veteránů.

Tak proč musí být energetický štítek i na domy postavené před jeho zavedením? To je to samé jako chtít po lidech lepení hvězdiček na auto z roku 1970. 

Líbí se mi metodika jednotných výpočtů pro srovnání, ale nelíbí se mi jejich povinnost. Byl bych rád, pokud bychom se časem jako elektrotechnic i domluvili na něčem podobném. Tak bychom laika informovali o kolik větší nebezpečí smrti mu v objektu hrozí, než třeba jeho sousedovi, který se plácl přes kapsu více.

Jak již jsem několikrát napsal, lidé v ČR, ale i jinde,  stále nechápou, že majetek se musí spravovat a že  mezi jejich majetek patří i jejich život. Jsou často zamrzlí v dětském věku a myslí si, že stačí začít brečet a všichni se seběhnou a postarají se o ně. A navíc část předpokládá, že jim ostatní koupí novou zmrzlinu, za tu co jim spadla.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #68 kdy: 07.10.2012, 11:37 »

Ještě dodám, že to bylo provedeno ještě za doby 1390
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 07.10.2012, 12:06 »

Všechno jde, je to pouze otázka ceny, kde je dobrá vůle a bourací kladivo, tam se to povede.
Je to pravda ale je to otázka ceny, která je mnohdy nad možnosti skupin, kterých se to týká. Nelze od lidí vybrat víc než vydělají.

Majetek s sebou nese zodpovědnost, pokud je řadová zástavba, jsou všichni na jedné lodi, jakmile začne hořet jeden, ohrozí ostatní. Zastávám názor, že kdo není schopen se postarat o svoje peníze, nesmí se divit, když o ně přichází.
Také pravda ale neřeší vůbec problém řemeslníka, který má zakázku na jednu část a nemůže sáhnout na jinou.
Paradoxně v případě výběrových řízení je prosazováno pravidlo nejnižší ceny které nabádá k použití těch nejhorších možných řešení. Mnohdy úředník ví, že vybírá špatně, ale nemůže jinak, protože by měl problémy při výběru dražší firmy.

Tak to jste v ochraně před bleskem vedle, pokud by někdo v roce 1970 postavil na domu hromosvod podle platné normy, byl by stále víceméně v pohodě. Pokud by to udělal po roce 1933, tak v podstatě také.
Nemyslím si to.

Tak proč musí být energetický štítek i na domy postavené před jeho zavedením?
Protože si to prosadil někdo, kdo z toho bude mít prospěch. Je to podobný faul, jako zákaz žárovek. Takových lobby je zcela jistě mnoho.

Jak již jsem několikrát napsal, lidé v ČR, ale i jinde,  stále nechápou, že majetek se musí spravovat a že  mezi jejich majetek patří i jejich život. Jsou často zamrzlí v dětském věku a myslí si, že stačí začít brečet a všichni se seběhnou a postarají se o ně. A navíc část předpokládá, že jim ostatní koupí novou zmrzlinu, za tu co jim spadla.
A možná že to chápou, jen se jim do toho stále někdo plete a hází jim klacky pod nohy viz citované štítky, žárovky, požární hlásiče ke kolaudaci, ...... . Všechno jsou to dobré věci, pokud ovšem nejsou povinné ale dobrovolné.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #70 kdy: 07.10.2012, 12:21 »

Nelze od lidí vybrat víc než vydělají.
Mýlíte se ,státu se to již dlouhou dobu daří.



Paradoxně v případě výběrových řízení je prosazováno pravidlo nejnižší ceny které nabádá k použití těch nejhorších možných řešení. Mnohdy úředník ví, že vybírá špatně, ale nemůže jinak, protože by měl problémy při výběru dražší firmy.
Kdepak, to čtete jen začátek článku, takto to začíná a cenou vyšší než v Německu to končí. Problém je v těch lidech, které si nominujeme, aby se nám starali o peníze, furt tam cpeme ty na které si stěžujeme.

Všechno jsou to dobré věci, pokud ovšem nejsou povinné ale dobrovolné.   
Takže v současné době máte v modrých obálkách seznamy ze kterých vybíráte ty, co to změní. Pro jistotu obíháte spoluobčany a vysvětlujete jim, proč si vybíráte dané kandidáty, tím zajistíte, že i ostatní budou volit možná obdobně.

Pokud to neděláte, tak vám současný stav s možností brečet vyhovuje.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 07.10.2012, 12:47 »

Mýlíte se ,státu se to již dlouhou dobu daří.
Stát se o to snaží, jenže se mu to právě nedaří. Mimochodem, nyní vedou tuším Japonci.  Úsměv

Kdepak, to čtete jen začátek článku, takto to začíná a cenou vyšší než v Německu to končí. Problém je v těch lidech, které si nominujeme, aby se nám starali o peníze, furt tam cpeme ty na které si stěžujeme.
Ano, tak to většinou končí. Poraďte jak je tam nenacpat a já to zkusím.

Takže v současné době máte v modrých obálkách seznamy ze kterých vybíráte ty, co to změní. Pro jistotu obíháte spoluobčany a vysvětlujete jim, proč si vybíráte dané kandidáty, tím zajistíte, že i ostatní budou volit možná obdobně.

Pokud to neděláte, tak vám současný stav s možností brečet vyhovuje.
Vždy si pečlivě přečtu co v obálkách je a zkusím vybrat dle svého svědomí. Obíhání spoluobčanů samozřejmě vynechávám, protože nejsem blázen, ani nehraji v americkém béčkovém filmu, ale diskuze s přáteli občas proběhnou a umíme si i naslouchat, ne jen prosazovat každý svou pravdu. Bohužel, vždy po vyhodnocení obálek dojde k prostřídání těch samých a pokračování nastoleného trendu jako kdyby se nic nestalo. Povídání o brečení je populární, nemám v okolí nikoho kdo by brečel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proud opět zabíjel!
 Na golfovém hřiští u Benešova zahynul muž po zásahu bleskem
 Jak dalece radit laikům?
 Co s probíjející pračkou?
 Vy by ste sa odvážili na niečom takom pracovať?
 Nemáte bližší info o hořlavých rozbočkách NOELL?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Podívejte se na dítě a mlýnek na maso!
 Co říkáte na vrut v rozvodnici mezi jističi?
 Co vy na horiace zásuvky?
 Jaké jsou časté nešvary kutilů?
 Už jste četli jak chtěl zloděj ukrást kabel pod napětím?
 Jsou ještě běžní podobní odborníci?
 Jak zformulovat upozornění na nevyhovující stav elektroinstalace?
 Lze ještě dnes legálně zrealizovat plot pod napětím 22kV?
 Už jste viděli sekačku trávy na 380 pardon 400 voltů ?
 Máte představu coby se stalo kdyby vn drát upadl na rozvody nn?
 Čo poviete na neznámý kabel v zemi?
 Co byste poradili městu Domažlice nebo i dalším městům?
 Také si myslíte, že postel pacientky zřejmě zapálila zářivka spadlá ze stropu?
 Není neetické uvádět v knize záběry na obličeje mrtvých?
 Dění ve Strašicích - považujete hypotézu vědce Ivana Cimbolince za důvěryhodnou?
 Je možné mít po zásahu el. proudem popáleniny 3. stupně a přežít?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jak dnes opilec přidal práci všem a za naše peníze ...
 Tragédie z Kambodže - stálo to slavností osvětlení za to?
 Kolik lidí z vašeho okolí tuší, že je může krokové napětí zabít?
 Kolik podobných vánočních případů nás ještě čeká?
 Ukázka práce elektrotopenáře! Jak je tohle možné?
 Chcete být elektrikářem za tři hodiny?
 Znáte technologii přenosu TV signálu 230V?
 Môže takto v dnešnej dobe vyzerať bytový rozvádzač?
 Přečo nechajú elektrikári po sebe takéto zverstvá?
 Sousedova otázka: Nejde mi zásuvka ve sklepě, můžeš se mi na to podívat?
 Víte jak po "zednicku" opravit svoje elektrické nářadí?
 Hrobař měl dovolenou, že "rybáře" nevaroval?
 Dalo by se elektricky bojovat proti španělským slimákům?
 Copak byste řekli fasádníkům na taková připojení v krabicích vy?
 Máte zajímavé zkušenosti při práci s elektřinou?
 HROBAŘ: Vratký závěšák nebyl ani pro holuby
 Máte někdo zkušenosti s vyháněním krtka elektřinou?
 Nekoupíte si taky tento stavební rozváděč?
 HROBAŘ: Letovaná nožová pojistka
 HROBAŘ: O tom, když je na obou koncích samice
 Je tato redukce homologovaná?
 Chybí nám podobná varování v elektrotechnice?
 Máte svého anděla strážného?
 Máte něco proti zásuvkám 230V ve vozidle?
 Co říkáte na tuto letovanou třífázovou zásuvku ?
 Z jaké příčiny se mohla tato svorkovnice usmažit?
 Už jste viděli žárovku jako projektil?
 Co se asi mohlo stát dnes v Plzni?
 Krást pod napětím nic moc!
 Lidé stále častěji riskují zásah elektrickým proudem. Energetici varují kutily, firmy, zloděje i děti před podceňováním nebezpečí.
 Víte, kdo vyrábí krytí IP igelitka?
 Jak okomentujete tento přívod v zemi vedle okapu?
 Je na těchto fotkách něco divného?
 Nahlásili byste rozpojený svod hromosvodu?
 Krádeže oleje z transformátorů objasněny
 Musí mít elektrikář lékařské vzdělání se zaměřením na ortopedii?
 Musí osoba s odbornou kvalifikací zasáhnout a zajistit odvrácení nebezpečí?
 Hrobař: Stavební rozvaděč vzor "cedník" ...
 Může být hromosvod využit i jako "elektrické křeslo"?
 IKEA je fajn, ale nepřehání to se záměnou L a uzemněním?
 CO říkáte tomuto "měniči" z 380V na 220V?
 Jak je možné, že se 7 roků nepřišlo na černý odběr z veřejného osvětlení?
 Víte, jak nepřipojovat míchačku?
 Kolik porušení norem je vidět od prvního pohledu?
 Čím nahradit jistič, či pojistku?
 Komu se ukradená měď kabelů vyplácí?
 k čemu je přechodka z 230V na 400V?
 Zachytil by se muž, pokud by byl tehdy kabel už v chráničce?
 Má existovat nějaká prevence a represe neodborných zapojení?
 Je opravdu topenář je víc, než huťák?
 Pomůžete nám vytvořit seznam objektů, které nejsou podle u nás platných norem?
 Kolik najdete chyb na tomto exempláři zkušební svorky?
 Šlo o lajdáctví nebo pokus o vraždu?
 Máte představu o počtech smrtelných úrazů způsobených elektřinou?
 O tom jak mohou kabely v Blance zkratovat ...
 Co se stane, když do klasické WAGO dáte slaněný vodič?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Může podobná reportáž otevřít oči laikům?
 Co vše hrozí při "lovu" žížal elektřinou?
 Myslíte si, že se dalo zabránit úmrtí pracovníka v míchárně barev?
 Jak revidovat osvětlení fasády?
 Jak se vám líbí dvoulinky na fasádě?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Jak (ne)zhotovit elektroinstalaci ve sklepě?
 Zažili jste také úraz při manipulaci nožovými pojistkami?
 Kde najít vypínecí charkteristiku k této proklemované pojistce?
 Byli jste svědkem úrazu při měření měřicím přístrojem?
 Zažili jste úraz v souvisosti se zkoušečkou Z10?
 Špatně provedená elektroinstalace?
 Může být instalace koaxiálních kabelů na střeše blízko hromosvodu?
 Kdepak soudruzi z Trstené (SK) udělali chybu?
 Jak byste dnes zabránili požáru od zapomenuté zapojené žehličky vy?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Co dodat k vraždící zbrani z UPSky?
 Víte, kde všude vám může hrozit nebezpečí, ohledně úrazu el. proudem?
 Jak ochránit spotřebitele při špatném umístění teplometu?
 Nejsou neuklizené prostory, které navštěvujete, možnou příčinou rozšíření požáru?
 Přidáte také svůj letní úlovek elektrotechnické prasárničky?
 ČEZ diskriminoval Romy. Nenechal je krást proud?
 Setkáváte se ve své praxi s opravenými pojistkami?
 Jak se vám líbí mé opravy pojistek?
 Znáte hrobařovu speciální zásuvku do sítě TN-C?
 HROBAŘ: Zatéká vám pod střechu?
 Jak se hospodský inspiroval v Orientu
 HROBAŘ: Pozor na spojování šňůr!
 HROBAŘ: Jak drhli len a podpálili stodolu
 Víte, jak ukládá žluto/zelený vodič Anglický Resort?
 Co říkáte na malý podzimní testík elektrikáře?
 Posílám fotku rozvaděče, na který mám udělat RZ. Lze vůbec udělat?
 HROBAŘ: Desetiletý kluk a úraz od uzemnění
 HROBAŘ: Tři číšníci
 HROBAŘ: Rozkaz k zapnutí
 Co vede lidi k vyřazovaní jistících prvků z obvodu?
 HROBAŘ: Zmýlená platí!
 HROBAŘ: Úraz kominíka
 Jak se vám líbí zajímavě pojatej okruhák?
 KURIOZITY: Zedníkova ochrana svítidla zábranou
 HROBAŘ: Neprošlo to!
  HROBAŘ: Co je to vpravo a co vlevo?
 HROBAŘ: Stavební zámečníci jako akrobaté
 HROBAŘ: Oprávněné podezření
 HROBAŘ: Požár dřevěné rozvodnice v kravíně
 HROBAŘ: Nespoléhejte na svou paměť
 HROBAŘ: Úraz v tunelu
 HROBAŘ: Úraz v měnírně
 HROBAŘ: Hrdinství pod vlivem alkoholu
 Úspora na chráničích se nevyplácí!
 HROBAŘ: Školáci na chmelu
 HROBAŘ: Elektrický transportér
 Mohl bych poprosit o odbornou radu při psaní scénáře?
 Co vše je na této koncovce pohyblivého přívodu špatně?
 HROBAŘ: Zmařená svatba
 Jak zhodnotíte uložení vedení v této novostavbě v Rosicích?
 To, co Panthenol už určitě nezachrání
 Test připojené základní desky pc natvrdo k síti 230V
 HROBAŘ: Jistič jako vypínač
 Jak může dopadnout rybář za bouřky?
 HROBAŘ: Sekl do kabelu
 Je možné, že kogenerační jednotka přímo generuje vysoké napětí?
 HROBAŘ: Každý nemá stejné štěstí
 HROBAŘ: Smutné Vánoce
 HROBAŘ: Smrtelný úraz od telefonu
 Nemělo by být nepoužití proudového chrániče trestným činem?
 HROBAŘ: Nechtěl si zadat
 Co zavinilo smrt zkušeného vedoucího inženýra zkušebny?
 Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný?
 Víte, jak může být osudová absence jednoho vodiče v zásuvce?
 Proč musel hostinský strhnout z postiženého hořící oblek?
 Je toto správně provedená neměřená část přípojky pro RD?
 Proč je dobré kontrolovat uzemnění spotřebičů?
 Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
  HROBAŘ: Zákonitost série tří
 Jak si vysvětlit roztavené moduly jističů?
 HROBAŘ: Úraz v pivním sklepě
 HROBAŘ: Svítidlo na pracovním stroji
 HROBAŘ: Neopatrnost + zbrklost = dva úrazy
 HROBAŘ: Rosa v trávě a smrt děvčátka
 Jak byste klasifikovali antény a rozhlas umístěný na jímači hromosvodu?
 Jak nezvyklá prodlužka zachránila životy několika rodin ...
 Proč se lidi zabijou s telefonem ve vaně?
 Čtyři muži se schovali v bouřce pod strom, dopadli tragicky
 Jaké znáte elektrotechnické mýty?
 Jak prochází periodickou revizí zařízení neschopné bezpečného provozu?
 #EH: Jak se nevyplácí internet na hromosvodu
 Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
 Místo pojistky hřebík?
 Soustružníkova pojistka.
 Také si v zahraničí (nejen tam) všímáte práce kolegů?
 Jaké max. napětí uvažujete na sekundáru zdroje označeného SELV?
 Jsou opravdu všichni majitelé RD odpovědní za své elektroinstalace?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozne, ze vedou elektricke kabely v podlaze v panelaku?
 Jaké potřebujeme povolení, pro uložení UTP do elektrických stoupaček v domě?
 Jak připevnit samonosný kabel svisle na komín?
 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Aka je cena za drazkovanie do panelu?
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Lze vést kabel lištou kolem plavoucí podlahy?
 Může být elektrika v komíně?
 Jakým způsobem mam zadelat stoupacky v paneláku?
 Jaky zvolit kabel pro trvalé uložení zeminy?
 Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?
 Mohu umístit vedenie elektrickej instalacie v RD v podlahe?
 Jaké kabely a uložení v kuchyni pod podlahou?
 Lze použít PVC elektroinstalační lišty do nevytápěných prostor?
 Jaká jsou pravidla pro vedení vodičů místností jiného uživatele?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Je lepší rozvod propojením mezi zásuvkami nebo rozvodnými krabicemi?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být vedení uloženo v chráničce do betonové podlahy?
 Lze nad draty pro privod el. proudu do bytoveho domu umistit stojan na kola?
 Jak zabezpečit silové vedení v zemi proti hrabošům?
 Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?
 Lze u rekonstrukce instalace vést vodiče po povrchu nebo jen pod omítkou?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi silovým vodičem a koaxiálem?
 Existuje nejaky plochy vodic na zelezobetonovy strop?
 Existuje nějaká norma, kolik kabelů lze umístit do jedné lišty?
 Muže se el.instalace provést do omítky komína?
 Je možný kabel CYKYLO nebo CYMY pro přívod světla vedený mezi palachem a dřevem?
 Možu sa položiť káble do podlahy aj na podlahové vykurovanie?
 Může vést elektroinstalace bytovým jádrem?
 Pro který rozvod elektroinstalace se rozhodnout? Podlahou nebo stropem?
 Vylučuje některý předpis vedení v chráničkách a se zásuvkami 25cm nad zemí?
 Jaký průřez vodiče bude stačit pro volně uložený kabel?
 jak hluboký výkop je třeba připravit pro venkovní podzemní vedení 230V?
 Jaká je minimální vzdálenost el.vedení od RD domu.
 Vedení napájecího kabelu
 Mohl bych vést kábl ke světlu jen tak napovrchu omítky?
 Vadí hliníkovému kabelu jeho položení v zemi bez připojení k el. síti?
 Je v pořádku volně ložený kabel v podhledech?
 Mám vést kabel na POZEMEK nad nebo pod tratí?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Je lepší protáhnout husími krky pouze vodiče nebo kabely?
 Jaký kabel použít do rákosového stropu?
 Mohu vést hadicí (Kopodur,Kopoflex) více vodičů s různým napětím?
 Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
 Mohu mít silový a sdělovací kabel v jedné chráničce?
 Mohou vést kabely ve zdi za topením?
 Může se kabel CYKYLO vést skrz cihlovou zeď bez ochranné trubky?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je nutné ukládat kabely pod omítkou ještě do husích krků?
 Jak připravit kabeláž pro inteligentní instalaci RD?
 Jaká pravidla platí pro položení kabelu do země ?
 Může být spojovací krabice za radiátorem ?
 Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
 Vie niekto poradiť pri identifikácií nájdeného kábla uloženého v zemi?
 Co doporučuje norma při ukládání vedení do vozovky?
 Liší se způsob uložení zemního kabelu v chráničce?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Lze umístit instalační krabici do jímky, nebo raději vně?
 Mohu použít stávající elektroinstalační trubky ve zdivu?
 Musí být kabel (pro zásuvku) za kuchyňskou linkou celý zasekaný do zdi?
 Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
 Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
 Existuje estetická průchodka pro kabel/vodič vývod ze zdi?
 Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
 Lze instalovat kabel CYKY na vnější těleso stavebnicového komínu?
 Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
 Jak daleko uložit kabel od chodníku?
 Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
 Musí byť káble betóne v trubke?
 Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
 Brání nějaký předpis uložení kabelu ve sklepě pod omítku
 Je vhodné pro rekonstrukci panelového bytu použít přípodlažní lišty?
 Moze sa elektrika viest docasne v liste po mure ked je byt obyvany?
 Může být veden kabel CYKY za předsazenou stěnou z ytongu, a za jakych podminek?
 Lze využít jednu chráničku pro vedení a druhou pro dešťovku?
 Existuje hezčí způsob uchycení kabelu než ošklivými příchytkami?
 Mohl bych za nějakých okolností uložit venkovní vedení na své náklady pod zem?
 Mohou být rozvody zalité v betonovém hrobečku?
 Lze kabely v bytě nastřílet či nalepit na zeď a přelepit tapetou?
 Aký typ kábel volit pre závlahový systém?
 Nebylo by výhodnější, kdyby se kabely vedly v zemi?
 Kudy by mohly vést hlavní přívodní kabely do bytu v panelovém domě z roku 1970?
 Ako ochránim káble uložené pod podlahou?
 Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?
 Smí být uložený kabel ve výkopu s plynovým potrubím?
 Čím udělat drážky do zdi do panelu pro kabely a krabici na vypínač?
 Mohu uložit kabel nn v chráničce do zemně bez pískového lože ?
 Lze provést elektroinstalaci mezi sádrokartonovým stropem a původním dřevěným?
 Mohu pouze vyvrtat díru skrze trám a kabel CYKY 3x2,5 tím trámem protáhnout?
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Lze kabel CYKYLo vést v podlaze těsně pod povrchem?
 Mohu protáhnout dvě chráničky se silovými kabely PVC rourou v zemi?
 Není podelným rozříznutím chráničky snížena její funkce?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Ako proviest instalaciu v kamennom dome?
 Co vše porušil soused, když vede kabel mým pozemkem?
 Existuje norma která zakazuje táhnout přívody k zásuvkám v drážkách podlahy?
 Mám dát instalační kabely do trubek ano či ne?
 Ako správne postupovať u vedeni nad sadrokartónom?
 Je to vhodná "chránička" na drevo /krov/?
 Nemusi sa dat elektricky kabel, ktory ide do zemem do chranicky?
 Aká je vzdialenosť zemného nn kábla od RD?
 Jaká je minimální vzdálenost souběhu kabelu a vodovodní přípojky?
 Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?
 Lze polozit kabel pod plovouci podlahou?
 Mozem umiestnit predlzovaci kabel pod drevennu podlahu?
 Kudy vést nové rozvody při renovaci panelového bytu? Podlahou nebo stropem?
 Jaké mohou být v instalačních trubkách vodiče?
 Je možné vést elektroinstalaci stoupačkou bez dodatečné chráničky?
 Vadí když je za svodem okapu volně položen přívodní kabel na vytápění žlabů?
 Jak ochranit stavajici kabely pri budovani noveho vjezdu?
 Je nutne, aby bol CYKY kabel ulozeny v chranicke ?
 Môžem viesť v trubkách CYYpL ?
 Mohu vést CYKY 2.5 pro zásuvky izolací podlahy (min. vata) bez chráničky ?
 Porušuje vedení CYKYLo 3x2,5 v koupelně volně vzduchem bezpečnostní normy?
 Co je to za oválnou trubku a k čemu je?
 Jaké rozměry výkopu pro vedení z elekroměru do zařízení v chatce?
 Jak správně nahradit vedení k lustrům v rákosovém stropě?
 Jaké použít krabice pod omítku pro přístroje s roztažitelnými drápky?
 Mohu vést kabel dočasné přípojky nn v chráničce po zemi?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak se může ohýbat kabel CYKYLo?
 Jak docílit, aby ČEZ táhl infrastrukturu zemí v CHKO?
 Mohou silové kabely vést těsně vedle sebe v délce 2m?
 Mohu vést zásuvkový okruh 5 cm nad podlahou a 5 cm pod radiátorem?
 Stačí vést pouze fázový vodič a N a PE vzít "odjinud"?
 Mohou být jednožilové vodiče (CY, ...) v instalačních lištách?
 Musi byt kabel CYKY ulozeny v zemi v trubke?
 Jakou mám použít kabelovou lištu?
 Na jaký materiál připevnit krabice se svorkovnicemi ?
 Je potřeba použít husí krky na CYKY kabely?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak široká by měla být drážka pro 11 kabelů?
 Môže byť zavesený CYKY 5Cx6 vystavený mrazu a inému nepriaznivému počasiu?
 Môže ísť hlavný prívod do bytu po povrchu v lište?
 Ako vyvrtat diery pre zasuvky do tehly a ytongu?
 Je možné vést kabely CYKY mezi parketami?
 Kudy vést kabel ke keramické desce?
 Podle čeho se rozhodovat při ukládání privodniho kabelu domovní rozvodnice?
 Mohou být vedeny kabely z elm. rozvaděče k byt. rozvodnicím v plast. lištách?
 Může být kabel CYKY kolem stoupaček topení?
 Co si myslíte o ovládání pomocí UTP na hořlavém povrchu?
 Projdou revizí elektroinstalace omítkou nezahozené kabely?
 Jaké použít chráničky pro venkovní vedení?
 Existuje norma uvádějící prostupy kabelů přes plechové hrany?
 Mohu vedení uložit přímo pod plovouci podlahu?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Lze dovést 3f přívod v paneláku v liště na stěně chodby až do bytu?
 Jaký je vhodný kabel do země k čerpadlu?
 Je mozne pouzit kable cyky a PVC listy na povrchovu montaz?
 Lze vést elektroinstalaci ve zděném schodu paneláku do sprchového koutu?
 Brání nějaká norma osazení krabic až na obklady?
 Je potřeba uložit chráničku kabelů do pískového lože?
 Je nejaky duvod proc pro ulozeni 230V nepouzit PVC trubku?
 Jak utěsnit kabel v krabici Acidur?
 Jak ochránit Kopoflex před překopnutím?
 Jak se mohu branit rozkopani cesty kdyz existuje jina moznost napojeni?
 Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Je možné vést domovní rozvod komínem společně s vodou a odpadem?
 Je možné tahat elektroinstalaci sadrokartonovým stropem?
 Jak se rozvádí instalace v litém betoně?
 Jaké zvolit lišty pro rozvod elektriky po zdi?
 Lze vést elektroinstalaci pod podlahou, tak jak je na fotce?
 Jsou kabely pod podkladovým topením uloženy bezpečně?
 Je možné uložení zásuvkových vodičů CYKY pod okrajovou lištu parket ?
 Mohu vést 230V pro vestavné zásuvky v pracovní desce kabelem 3Gx1,5mm2?
 Je možné volné uložení kabelů v liaporu pod podlahou z osb desek?
 V čem ochránit vedení zahradního osvětlení?
 Lze položit dvojlinku pod koberec a za jakých podmínek?
 Jaké si vybrat lišty pro rozvod vodičů v paneláku?
 Mohu pro vedení kabelu v dřevěné dutině použít pevnou PVC trubku?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Jak bezpečně vést vedení 230V přes dřevěné skříně?
 Může vést pod vanou volně ložený kabel?
 Jak správně uložit vedení do duté podlahy v RD?
 Lze k bojleru přivést kabel volně nechráněn?
 Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
 Je uložení rozvodů v rekonstruovaném RD jinde, než v podlaze reálné?
 Je možné vést se stoupačkou vody a kanalizace i přívod elektriky do bytu?
 Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou?
 Lze vést prodlužovací kabel po kovovém zábradlí?
 Může nás ČEZ nutit k přeložení vrchního vedení do kabelu?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Jaké vzdálenosti dodržet mezi kabely v chráničkách u vedení 12V a 230V?
 Lze propojovat instalační krabice mezi sebou?
 Mohou vést kabely zrušenou vodovodní sítí?
 Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
 Je v pořádku použití samostatných vodičů (drátů) pri elektroinstalaci v RD?
 Je možné vést novou elektroinstalaci v kabelových kanálech na půdě?
 Jaká je vhodná hloubka uložení chráničky do zahradní zeminy?
 Jak uložit správně kopoflex do země?
 Jak se řeší přechod kabelu z omítky do svítidla?
 Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení?
 Lze montovat zásuvky na trám ve zdi ?
 Je možné protáhnout kabel 2,5mm CYKY bývalou odpadní trubkou ?
 Lze vést kabely v SDK podhledu v koupelně přímo nad vanou?
 Musia byt dátové káble vedené o drevo v chráničke?
 Jak se v rodinném domě ukládá vedení přes stropy a základy?
 Jak hluboko pod povrchem má být uloženo vedení do elektroměrového pilíře?
 Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?
 Je vedení kabelů v podlaze vedle rozvodu topení a pod tepelnou izolací bezpečné?
 Jakou zvolit kombinaci lišt a drážek při rekonstrukci panelového bytu?
 Definuje norma výšku zásuvky při lištovém rozvodu v obytných prostorech?
 Jak nejlépe rozbočit kabel CYKY v zemi?
 Lze vést kabel v rýze mezi stropními panely v paneláku?
 Upravuje ČSN uložení kabelů v podlaze?
 Lze kabel CYKY 5x2,5 uložit do sedlové střechy mezi trámy do vaty?
 Jak ukončit kabel pro zabetonování?
 Jak dostat kabel do chráničky ve zdi, kde už nějaké kabely jsou?
 Lze uložit kanal, vodovod. potrubí a chráničky pro tel. a opt. kabel společně?
 Jakou použít kabelovou chráničku v souběhu trubky topení?
 Jak změnit rozhodnutí o umístění kabelu vn?
 Můžeme vést kanalizaci po vedením?
 Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?
 Jak protáhnout kabel sádrokartonovou zdí skrz kovové profily?
 Jak nejlepe vest kabely vnejskem terasove zdi?
 Jak detekovat kabel v základech domu?
 Aký priemer chráničky volit na 2x 3x2,5 CYKY J?
 Jak je náročné vyměnit kabel v chráničce za jiný?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jaký uvažovat nový způsob uložení vedení v případě rekonstrukce starých rozvodů?
 Může rezavá svorka poškodit kabel?
 Lze vest v jedne liste kabely 230V a 12V?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.