Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« kdy: 23.09.2012, 09:17 »

Úvod do seriálu o blokování přístrojů na "11"
Následujících 10 pokračování bude věnováno zajímavému tématu blokování přístrojů v rozvodnách vn. Možná to někoho zaujme tak, že rozmnoží řady "vymírajících" projektantů v oblasti vn.
Zdroj: zde...





Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Kdo neví co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2012, 11:53 »

Vím jak jsou definovány, ale nevím, např. OPV22/3 s poj. 125 A, zda funkčně je to odpojovač nebo odpínač. Dost dobře si nedovedu představit vypínání uvedenéko proudu tímto přístrojem, který nemá žádné zhášení oblouku. Katalogově je označen jako odpínač.
Jinak, odborné firmy (ČEZ, E.ON) u vn mají s vyjadřováním ODPOJOVAČ - ODPÍNAČ velké problémy. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 23.09.2012, 12:14 »

Dost dobře si nedovedu představit vypínání uvedenéko proudu tímto přístrojem, který nemá žádné zhášení oblouku. Katalogově je označen jako odpínač.
Kdyby jen jmenovitý proud:
Pojistkové odpínače OPV jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10, 14, 22. Lze s nimi bezpečně zapínat a vypínat jmenovité proudy a nadproudy až do 1,5 násobku jmenovitého proudu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 23.09.2012, 12:38 »

Ještě poznámka:
Spínání je dovoleno jen v kategorii AC-21B což znamená: příležitostně pro odporovou zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 23.09.2012, 15:25 »

Pozor na DC odpojovače OPVF! Ty pod zátěží odpínat nelze!

Ale nezatoulali jsme se od téma vn někam jinam?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Zeman
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.09.2012, 11:38 »

vypínače-vypnutí všech druhů proudů i zkratových má zhášecí komoru
odpínač-zapíná a vypíná provozní proudy,má jednoduché zhášecí zařízení
odpojovač-vypínání bez zátěže pouze viditelné odpojení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.09.2012, 13:08 »

...
odpojovač-vypínání bez zátěže pouze viditelné odpojení
Nevím jak pod "novým zařazením",  ale v dobách ZČE tady někteří pracovníci energetiky výraz odpojovač neznali, pro ně to by úsečník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Hrubý
*
Offline Offline


Začínající elektro-projektant vodních elektráren


« Odpověď #7 kdy: 24.09.2012, 13:28 »

Vypínač - vypíná nebo spíná a musí snést proudy všech provozních stavů

Odpojovač - zajišťuje spolehlivé odpojení nebo zapojení zdroje bez zátěže, jeho stav musí být dobře viditelný nebo spolehlivě signalizovaný, musí snést všechny provozní stavy, které mohou nastat. Zátěž se následně připojí výkonovým vypínačem. Odpojovačem je i pantograf na užívaný v trakci, aspoň to tak uváděla literatura, ze které jsem čerpal pro školní práci.

Uzemňovač - konstrukce podobná odpojovači, častěji se dnes užívá kombinace odpojovače a uzemňovače. V normálním provozním stavu je použit jako odpojovač, při revizi nebo opravě je ve funkci uzemňovače a odpojený vývod spojuje se zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vzdělání není patent na rozum.
IM
« Odpověď #8 kdy: 24.09.2012, 14:16 »

Nevím jak pod "novým zařazením",  ale v dobách ZČE tady někteří pracovníci energetiky výraz odpojovač neznali, pro ně to by úsečník.
Úsečník = odpínač
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Raimund K.
« Odpověď #9 kdy: 24.09.2012, 14:31 »

Nevím jak pod "novým zařazením",  ale v dobách ZČE tady někteří pracovníci energetiky výraz odpojovač neznali, pro ně to by úsečník.
Ne, úsekový odpojovač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Hrubý
*
Offline Offline


Začínající elektro-projektant vodních elektráren


« Odpověď #10 kdy: 24.09.2012, 14:46 »



podle tohoto obrázku úsečník = odpínač

soudím podle konstrukce zhášecí dráhy oblouku


* usecnik a odpojovac c.3.jpg (34.64 KB, 558x768 - prohlédnuto 2085 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vzdělání není patent na rozum.
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.09.2012, 07:16 »

A čo vám hovorí pojem rýchlo-odpojovač, (rýchlo-odpínač)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 25.09.2012, 07:56 »

Úsečník je lepší odpojovač, který umí vypínat jmenovité proudy do 630A. Má výhodu, že je umístěn venku na stožárech a oblouk není na překážku. Má opalovací růžky, jejichž vzdálenost se směrem nahoru zvětšuje a oblouk se na nich přirozenou cestou "natahuje" až do zhasnutí.
Když už jsme u názvosloví, tak existuje "recloser",  což je venkovní vypínač vn na stožáru, který umožňuje dálkové spínání vn a tím měnit konfiguraci sítě. Je ovládán radiově a jeho ovládací skříňka je napájena z akumulátoru, který je napájen z přístrojového transformátoru napětí vn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
IM
« Odpověď #13 kdy: 25.09.2012, 08:58 »

Úsečník je lepší odpojovač, který umí vypínat jmenovité proudy do 630A.
Kroutím očima Tak tuto definici slyším poprvé. Dle toho je každý odpínač lepší odpojovač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 25.09.2012, 09:18 »

To není definice, je to mými slovy.
Odpínače na rozdíl od odpojovačů mají aktivní zhášení oblouku (stlačený vzduch, olej, vakuum, SF6) a v zapnutém stavu mají nastřádanou pružinu, která umožňuje mnohem rychlejší vypnutí na rozdíl od odpojovačů a úsečníků.
Je ale pravdou, že kromě odpínačů v zapouzdřené skříni vn, je podobně jako na odpojovačích viditelná dráha odpojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 25.09.2012, 10:03 »

A čo vám hovorí pojem rýchlo-odpojovač, (rýchlo-odpínač)?
DC vypínače úsekov na trakcii napríklad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
3914
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 21.12.2014, 20:19 »

Když se zde probírají odpojovače,odpínače,...
Tak by mě zajímalo jak to vypadá při zapnutí a vypnutí transformátoru
(Rychlost,oblouk,možná nebezpečí)


* douo.jpg (60.2 KB, 480x640 - prohlédnuto 2088 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 21.12.2014, 23:09 »

Na každé rozvodně je popsán postup a jaké musí mít obsluhovatel pomůcky a výzbroj na odpojení.
ČEZ a ostatní správci sítí musí mít také interní předpis a postup odpojování sekčáku, před trafem.   angel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 23 dotazů.