Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 15.09.2012, 11:56 »

Do záhrady som si namontoval stĺpik s dvoma zásuvkami na kosačku (sekačku). Pripojuje sa cez svorkovnicu, v stĺpiku sú vodiče v štandardných farbách.

Pri premeraní som zistil, že mám fázu vpravo, teda že výrobca (Philips) zapojil hnedý vodič do pravej dierky. Viem, že na funkciu a bezpečnosť to nemá vplyv.

Zaujímalo by ma, či je správnejšie dodržať farby vodičov (hnedý na hnedý, modrý na modrý) alebo dodržať pravidlo, že v celom dome je vždy fáza vľavo, ale potom by som musel preznačiť a pripojiť hnedý na modrý a naopak.


* massive_auckland.jpg (67.39 KB, 436x436 - prohlédnuto 1136 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.09.2012, 12:24 »

Ve Vašem konkrétním případě je jen jediné řešení. Zařízení upravit, přepojit tak, aby jste měl jednotně fázi v celém zájmovém objektu, tedy ve Vašem případě vlevo při pohledu, kdy kolík zásuvky je nahoře.
Vodič s barvou ochranného vodiče zelená/žlutozelená - nelze přeznačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2012, 16:27 »

Nic bych neupravoval, hrozí ztráta záruky! Nevím o předpisu, který by nařizoval shodu zapojení v nějakém prostoru. Je to samozřejmě lepší, nemůže dojít k překvapení u poučeného laika nebo u mizerného elektrikáře.

Jak byste řešil případ, kdy jsou v jednom prostoru jednofázové zásuvky, ale každá na jiné fázi? Tam máte mezi nimi 400V a nikdo z toho problém nedělá.

A co teprve Němci se svým SCHUKO. Ty mají fázi tam, kam si jí zrovna pošlou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.09.2012, 17:01 »

Ztráta záruky sice hrozí, ale protože životnost toho vehementu bude v desítkách let a pravděpodobnos t uplatňování záruky tak cca 10-5,  vůbec bych se tímto aspektem nezabýval a dráty si pro pořádek přepojil jak praví kol. Molák  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 16.09.2012, 19:11 »

So zapojením hnedá vpravo, modrá vľavo som sa stretol v prívodnej šňúre od kúpeľňových ohrievačov Eta - ináč rebrandovaný čínsky export, ten istý výrobok s potlačou nejakej maďarskej firmy je možné kúpiť za 60 percent ceny Ety. Euro-Schuko koncovka bola samozrejme zatavená v jednom kuse, bez možnosti "opravy".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.09.2012, 00:51 »

Dodržel bych barvy (abych zbytečně nedělal zmatek) a víc bych to neřešil. Jednotné provedení vývodu není povinné, pouze se doporučuje. Takže zde bych dal větší váhu barevnému značení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.09.2012, 07:03 »

Pokud hovoříme jen o vodičich N a L je a dokonce musí být jejich barevné značení i orientace v zásuvkách jakési splnění přání té které normotvůrné komise a nemá na technický stav instalace nijaký vliv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.09.2012, 10:17 »

Pokud hovoříme jen o vodičich N a L je a dokonce musí být jejich barevné značení i orientace v zásuvkách jakési splnění přání té které normotvůrné komise a nemá na technický stav instalace nijaký vliv

Dodržení barev vodičů i jejich umístění ve svorkách ovšem na přehlednost a tím pádem i na bezpečnost, pozitivní vliv mít může.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.09.2012, 10:46 »

Souhlas nicméně zmatek v tom dělají normotvůrci jinak dnes nemáme ze starší doby coby N šedý a dnes modrý
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 17.09.2012, 11:15 »

Pri premeraní som zistil, že mám fázu vpravo, teda že výrobca (Philips) zapojil hnedý vodič do pravej dierky. Viem, že na funkciu a bezpečnosť to nemá vplyv.
Např. Francouzi mají zapojení fáze opačně než my, ničemu to nevadí a stejně je tomu i v přívodní šňůře (zjištěno rozkucháním zatavených vodičů) a je jasné, že to nikdo nebude opravovat. Čili předpokládám, že Vámi uvedené zapojení není vlivem nějaké hlouposti výrobce. Pokud se jedná o výrobek, připojíte ho na svorky, dle návodu a vnitřní zapojení vás nemusí zajímat. To v případě dodávky elektromontáže .
Pokud se jedná o domácí kutilství, záleží na vás, zda si vodiče přepojíte, ale nemá to žádný smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.09.2012, 13:38 »

Práve som prehodil vodiče L a N priamo na oboch zásuvkách. Fáza je teraz vľavo a je hnedá  Úsměv. Spravil som teda triviálny, ale neoprávnený zásah do výrobku.

Elektrikársky je to asi nezaujímavé, ale pri dodržaní všetkých pravidiel som sa dostal do situácie, že nikto nie je na vine a napriek tomu nie je všetko v poriadku. Systém pravidiel je teda protirečivý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 17.09.2012, 14:24 »

Osobně bych to bral jako "hranici" mezi pevným rozvodem a "prodlužkou",  nedělal bych tady až takový problém s barvou drátů nebo zapojením L a N.
Spíše bych se zeptal na něco jiného:
- je to přes proudový chránič?
- jak je to daleko od HOP, nebylo by to na nějaké "přizemnění"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 17.09.2012, 14:28 »

Elektrikársky je to asi nezaujímavé, ale pri dodržaní všetkých pravidiel som sa dostal do situácie, že nikto nie je na vine a napriek tomu nie je všetko v poriadku. Systém pravidiel je teda protirečivý.

Omyl. V pořádku to vlastně už bylo. Sice patřím mezi zastánce fáze vlevo, ale na druhou stranu je jasné, že funkčně i bezpečnostně je to vlastně jedno. Tedy pokud používáte vhodné prodlužováky a elektrické spotřebiče/nářadí. I norma připouští fázi vpravo.

PS: osobně bych si to taky doma upravil  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 17.09.2012, 15:00 »

Spíše bych se zeptal na něco jiného:
- je to přes proudový chránič?
- jak je to daleko od HOP, nebylo by to na nějaké "přizemnění"?
Áno, doma mám všetko cez prúdový chránič. Samozrejme, že nie centrálny. Nerobil som žiadne výnimky podľa hesla, že keď chránič vypne, má dôvod.

Prizemnenie by bolo komplikované. Stĺpik má svoj betónový základ v zemi v "okapovom" chodníku na rohu terasy. Z jednej strany dom, z druhej obrubníky v betóne. Od rozvádzača von k zásuvkám je to asi 25 metrov kábla prerušeného vypínačom vnútri na stene (16A, dvojpólový). Mám taký zvyk vypínať vonkajšie zásuvky, keď sa práve nepoužívajú.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #14 kdy: 17.09.2012, 15:08 »

Pokud z toho v noci nemůžete spát, tak to zapojení přehoďte.
PS: Já bych si to doma asi přehodil ...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.09.2012, 15:15 »

25m je jasná situace pro pouźití TT sítě, jedna nerezová tyč přes předvrtaný základ sloupku bude zřejmě stačit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #16 kdy: 17.09.2012, 18:53 »

Práve som prehodil vodiče L a N priamo na oboch zásuvkách. Fáza je teraz vľavo a je hnedá  Úsměv. Spravil som teda triviálny, ale neoprávnený zásah do výrobku.
Elektrikársky je to asi nezaujímavé, ale pri dodržaní všetkých pravidiel som sa dostal do situácie, že nikto nie je na vine a napriek tomu nie je všetko v poriadku. Systém pravidiel je teda protirečivý.
Pravidla jste nedodržel. Zasahoval jste do výrobku.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 17.09.2012, 19:00 »

Pravidla jste nedodržel. Zasahoval jste do výrobku.  Smutek
Veta o dodržaní pravidiel sa sťahovala na situáciu, do ktorej som sa dostal.

Zásahom do výrobku som sa z nej dostal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?