Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Prečo nie je nutné saunový ohrievač zapojiť cez prúdový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Prečo nie je nutné saunový ohrievač zapojiť cez prúdový chránič?  (Přečteno 6687 krát)
Lelkes Vojtech
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.09.2012, 09:41 »

Podľa normy 2000-7-703, pri všetkých obvodoch sauny s vynímkou obvodu saunového ohrievača sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Prečo je saunový ohrievač vynímkou?
  
Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.09.2012, 10:59 »

Protože je to pevně připojený tepelný spotřebič, u kterého by mohlo docházet k nechtěnému vypínání chráničem.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 12.09.2012, 11:31 »

Asi normotvůrce chodí málo do sauny a neví čim všim se kamna polévají, jinak by chránič jistě předepsal
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.09.2012, 12:14 »

Podľa normy 2000-7-703, pri všetkých obvodoch sauny s vynímkou obvodu saunového ohrievača sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Prečo je saunový ohrievač vynímkou?
  
Pozrite sa na to inak. To, ze tam byt nemusi, neznamena ze ho tam dat nemozete. Opat situacia, kedy je treba zapojit zdravy rozum. Aki ludia chodia do sauny, ake je tam prostredie, aku velku skodu sposobi vybavenie chranica (okrem nadavok saunujucich sa)?
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.09.2012, 12:16 »

Protože doplňková ochrana RCD 30 mA je primárně určena pro spotřebiče držené za provozu v ruce. U ostatních zařízení postačuje obvykle spojení neživých částí s ochranným obvodem. Podobnou výjimku má např. boiler v koupelně. Takto je nastaveno normové minimum, které lze samozřejmě na straně bezpečnosti zvyšovat.

Vzhledem k tomu, že sauna je dřevěná, by nebylo od věci, aby všechny obvody byly přes proudový chránič, 300 mA nebo méně.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 12.09.2012, 12:16 »

Ono obecně u tepelných spotřebičů (ať je to kdekoliv) jsou trochu větší únikové proudy a tam asi normotvůrci zůstali u bezproblémovéh o provozu spotřebičů, než jejich bezpečnější stav... Nerozhodný
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 12.09.2012, 13:18 »

Podľa normy 2000-7-703, pri všetkých obvodoch sauny s vynímkou obvodu saunového ohrievača sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovými chráničmi. Prečo je saunový ohrievač vynímkou?
Piecka môže byť bez chrániča a pri svetle je RCD povinný? Myslím si, že mám po elektrikárskej stránke uplne bežnú domácu saunu, ale takto by sa to ani nedalo zapojiť. Na stene je ovládač s jedným prívodom CYKY a z neho vedú káble SiF do kabínky, a to aj do piecky aj do lámp.
Zaznamenáno
wilix
« Odpověď #7 kdy: 12.09.2012, 13:52 »

Saun jsem zapojoval poměrně dost, ve firmě ve které jsem působil jsme měli jako jeden z požadavků pro přívod proudový chránič 30mA. Důvod proč chránič nezapojit vyplývá pravděpodobně z možnosti problémů při  topnicích s vyšším svodem; nedokonalostí výroby – 1 zkušenost za několik let, kamna šli k reklamaci, bez problémů vyreklamováno, navlhnuté  – což se běžně stává v případě delší odstávky a umístění sauny v prostředí se zvýšenou vlhkostí ( bazénová hala, koupena....) - ale pokud se jedná o tento problém je řešení jednoduché ( musí zhodnotit elektrikář po prohlídce a ideálně proměření isolace). Vřazení proudového chrániče před topidlo vřele doporučuji, běžná závad a topidla po delším používání jsou popraskané, zdeformované topnice z kterých „kouká“ vnitřní topný drát a td....
A v té normě není tuším napsáno že topidlo být připojeno nesmí, ale že musí být vše mimo topidla, což topidlo nevylučuje Úsměv
Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 12.09.2012, 14:28 »

Požadavek vychází z velikosti povoleného unikajícího proudu u takto vysokých výkonů.
Dalším hřebíčkem do rakvičky by pak u levnějších RCD mohla být nežádoucí reakce na vysoký spínaný proud.
Proto z důvodu spolehlivosti instalace nemusí být kamna přes chránič, ale jak už psali kolegové, já bych neváhal a vrazil ho tam.
Vím o dvou domácích saunách, kde už několik let 30mA RCD bez problémů funguje.
Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.09.2012, 17:04 »

No, jak jsem kdysi někde četl, kamna v suaně před nebezpečným dotykem prý chrání především jejich vysoká teplota ....  to cumim zed
Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #10 kdy: 12.09.2012, 20:31 »

Co jsem měl možnost se saunovými místnostmi přijít do styku, tak se jednalo o černou krabičku, instalovanou vně sauny pomocí které se ovládala kamna i osvětlení. Velké spínací proudy byly ošetřeny tak, že kamna byla rozdělena na dvě samostatné části, a pro dosažení max. výkonu se připínaly postupně. Celé to bylo napájeno z rozvaděče kde byl na vývodu pro saunu instalován proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA a naprosto bez problémů. Již několik let. Dokonce i výrobce uváděl v návodu celou sestavu chránit proudovým chráničem 30 mA.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 21 dotazů.