Autor Téma: Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?  (Přečteno 19827 krát)
XpipinX
« kdy: 09.09.2012, 15:46 »

V přízemí nám dělal elektriku elektrikář což je v pořádku ale vytáhl nám kabely do prvního patra o průřezu 2,5mm ale pak nás napadlo že si jí už uděláme sami ale bohužel jsme použily na zásuvky kabel 3x1,5mm a je to na jističe 16A a zajímá mě jestli je to hodně velký pruser nebo ne a jedná se o pokoje kde bude jenom pc a tv maximálně občas zapojení vysavače a lampička...a napojení toho 3x1,5mm je maximalně 5metrů jedna větev která se pak napojuje do krabičky kde už je 2,5mm pruřez.....

Původní otázka: Mohu nechat takhle zapojené zásuvky na 1,5mm?
Vy jste to zapojovala s dalšími ženami? A co ta dlouhatánská jedna věta bez otazníku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2012, 16:49 »

Tyto kabely nejsou jištěny proti přetížení. Vyměňte jištění těchto okruhů za jistič 13A nebo 10A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #2 kdy: 09.09.2012, 17:14 »

No, máte to špatně. Buďto přetahejte kabely za správné nebo jak řekl kolega, snižte jištění těchto okruhů.

P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
XpipinX
« Odpověď #3 kdy: 09.09.2012, 17:31 »

A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...A ano použil jsem 2x rozbočovací krabičku ale jednu jenom na prodloužení kabelu a druhá tam to mam uprostřed místnosti a mam to zní roztahané do levé a pravé strany....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #4 kdy: 09.09.2012, 17:39 »

Nechte si udělat revizi a uvidíte, zda jste to dělaly správně.  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #5 kdy: 09.09.2012, 17:42 »

P.S.: ještě používáte rozbočovací krabičky?
To se už považuje za znak zaostalosti?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 09.09.2012, 17:50 »

To se už považuje za znak zaostalosti?  Šok

No néé, to neříkám, jen se ptám. Jde to i elegantněji, že ano.. Ale o tom toto vlákno není  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
XpipinX
« Odpověď #7 kdy: 09.09.2012, 18:34 »

Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 09.09.2012, 18:36 »

A když to necham takhle jak to je je to veliký průser nebo ne...

Nie, teraz je všetko v poriadku, svetlá predsa svietia, spotrebiče fungujú. Prúser to bude, až keď vám zhorí dom. Taký celkom veľký prúser.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.09.2012, 18:41 »

Tak jsem se rozhodl že snížím jističe na 13A tak doufám že se nic nestane....
Záleží na uložení onoho kabelu, na umístění jeho jističe, na úpravě izolace jeho konců (především tam se mění oteplovací koeficient),  úbytku napětí, atd.,  jednoznačná odpověď  na dálku možná není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XpipinX
« Odpověď #10 kdy: 09.09.2012, 18:45 »

Kabely jsou uloženy v omítce a ostatní je uděláno přesně tak jako to dělal elektrikář jenom ty kabely že jsou 1,5mm a né 2,5mm....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XpipinX
« Odpověď #11 kdy: 09.09.2012, 18:48 »

A jak jsem psal na jeden jistič poběží jedna tv ,počítač, nabiječka na mobil lampička a občas vysavač nic jiného tak by snad nemuselo vadit že tam bude jistič 13A a kabel 1,5mm....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.09.2012, 18:51 »

13A jistič bude s největší pravděpodobnos tí v pohodě, za určitých podmínek by tam mohl zůstat i 16A, ale to již záleží na drobných niancích, které po mailu nevyřešíme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XpipinX
« Odpověď #13 kdy: 09.09.2012, 19:32 »

Velmi děkuji všem za odpovědi a tam dam jistič 13A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Vondrák
« Odpověď #14 kdy: 09.09.2012, 19:49 »

Tak to s tou 1.5 Cu nechapu.Ja napriklad bydlim v dome postavenem na klic a vsechny zasuvkove obvody jsou zde natazene v Cu 1.5 mm a jisteny 16A jisticem.Vubec jsem to nevedel az do doby kdy zacal zlobit proudovy chranic a musel jsem privolat elektrikare.Te n rekl ze tohle jeste nevidel ze je to proti normam a tak.Nic mene na zavadu neprisel a az casem se ukazalo ze nebyla v elektroinstala ci ale v prodluzovaku k zahradni sekacce.Tvrzen i pana elektrikare mi ale nedalo a zavolal jsem RT aby vse prosel a zkontroloval take puvodni revizni zpravu.Ten rekl ze tahat zasuvkove obvody v cu 1.5 neni uplne bezne ale vsechna mereni mu vysla a normam pry nic neodporuje.Mam tedy elektroinstala ci v poradku nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.09.2012, 20:03 »

Oni normotvůrci trochu laškují, jednou 1,5 stačí, pak zas ne, nicméně z hlediska fyzikálních zákonů máte instalaci zřejmě v pořádku a to je rozhodující.
Problém může nastat z hlediska úbytku napětí k některým žravým spotřebičům (např. invertorová svářečka),  kde budete muset pevnou 1,5 dohnat o to silnějším prodlužovacím kabelem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Vondrák
« Odpověď #16 kdy: 09.09.2012, 20:27 »

No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.Me taky trochu stve ze mam zasuvky v Cu 1.5 mm ale dodavatel stavby potreboval asi usetrit no.Jinak tedy musim priznat za 14 let krom toho prodluzovaku zadna zavada tak snad i nadale bude vse v poradku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XpipinX
« Odpověď #17 kdy: 09.09.2012, 21:07 »

Tak teda ted nevím jestli tam mam teda ten jistič 16A a nebo ho vyměnit za 13A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.