Autor Téma: Dle které normy je nutné označovat obvody před HV v el. rozv. (přívodní svorky)?  (Přečteno 3438 krát)
Josef Palán
*
Offline Offline



« kdy: 31.08.2012, 10:46 »

Dle mého názoru by měly být obvody před hlavním vypínačem (přívodní svorky atd.) označeny a měly by mít samostatný kryt. (Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200. V ČSN EN 60204-1 ed.2, která je náhradou, jsem toto však již nenašel.) Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 31.08.2012, 17:34 »

Vážený pane Paláne,
odpovím pouze co se týče strojních zařízení.
ČSN EN 60204-1 ed.2 opět ukázala, jak se dříve jasné a v jednom článku nalezitelné pokyny normy rozletují do různých článků jak broky rozstřelení asfaltoví holubi. A jak bez toho, aniž by se stal každý specialistou na  "svou" normu v ní dnes těžko nachází dříve jasné pokyny. A to u strojních zařízení se to zatím příliš moc nerozprskává do jiných norem a "podnorem".


Článek 5.1 doporučuje ukončení napájecích vodičů na svorkách hlavního vypínače.

Článek 5.3.5 - Obvody představující výjimku dává povinnost
-  štítku u hlavního vypínače
- povinnost stítku u obvodu / prostorového oddělení / oranžového vodiče (doporučeně dle čl.13.2.4.)
U těchto obvodů  musí být splněna aspoň jedna z těchto 3 podmínek.

Do těchto obvodů se musí počítat i ochrana proti atmosférickému a spínacímu přepětí, protože ta musí být dle čl 7.9 připojena ke vstupním svorkám hlavního vypínače.
 
Další rozptýlené informace jsou v čl.6.21.2 za Poznámkou 2 se píše ...Všechny části, které jsou stále živé po vypnutí odpojovacího přístroje...  
o povinném krytí IP2X nebo IPXXB,
o označení značkou blesku v trojúhelníku dle 16.2.1 atd.

A hlavně je tam, že z toho jsou
vyňaty napájecí svorky hlavního vypínače, pokud je tento vypínač namontován samostatně ve zvláštním krytu.
Tudíž, není-li v samostatném krytu, krytí svorek  IP2X a označovací blesk být musí.

Vše platí, pokud nemáte blokaci krytů (vypnutí při otevření dveří rozvaděče).  


Povinný zvláštní kryt svorek v této normě nenajdete. Pro zvýšení krytí velkých svorek na IP2X vyrábí všichni výrobci svorek přídavné plastové překrývací štítky s oním bleskem v trojúhelníku.

Co se týče obvodů před hlavním vypínačem u nestrojních věcí vám poradí nejlépe kolegové normoznalci - Illek, Beláň...


* 5d604a29c46eec9b45e4c16ceff56b18_120_120.jpg (1.85 KB, 120x120 - prohlédnuto 510 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 31.08.2012, 18:36 »

Tento požadavek byl například v normě pro pracovní stroje ČSN 33 2200..... Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.

TO: Palán

Ochranu před nebezpečným dotykem s živými částmi  v oblasti "instalací" řeší tyto dvě normy.

1) ČSN EN 60439-1 ed. 2  "rozvaděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče"
čl. 7.4.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

2) ČSN EN 50274   "rozvaděče nn- Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí"
čl. 7 Požadavky

PS: Norma 1) ČSN EN 60439-1 ed. 2 bude nahrazena od 09-2014 novou ČSN EN 61439-1
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
IM
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2012, 00:06 »

Chtěl jsem tento požadavek aplikovat jako závadu v revizi objektu u el.rozvaděče pevné instalace. Mám však problém s odvoláním na konkrétní normu a článek. V normách pro el.rozvaděče jsem tento požadavek rovněž nenašel.
Proč řešíte v revizi rozvaděč? Jedná se o výrobek.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.09.2012, 12:04 »

Proč řešíte v revizi rozvaděč? Jedná se o výrobek.  Jsem v rozpacích

Řekl bych že proto, že má nějakou závadu. Vše v instalaci je výrobek, co pak vlastně při revizi řešíte když vynecháte výrobky? Zbývá sekretářka.  Mrknutí
Zaznamenáno