Karel Frištenský
|
|
« Odpověď #109 kdy: 15.08.2012, 17:02 » |
|
Jistě se dá v normách najít ustanovení, že veškeré vstupující vodivé části do stavby je nutno pospojit s HOP. Pokud se shodneme, že voda je schopna přenést potenciál blesku, musím nějakým způsobem pospojit i onu, přes to, že je rozvod proveden PVC potrubím, jak to provést? Napadly mě dvě možnosti. 1. Nechat vodu téci přes HUP - trochu nepraktické 2. Vložit do rozvodu vody kus kovové trubky a bleskový proud "odsát" pomocí této.
V diskusi zmiňovaný vodivý povlak trubek se dá vyřešit (nic lepšího mě nenapadlo) vytvořením závitu na plastovém potrubí.
Obě opatření se dají realizovat za několik stokorun.
Bleskový proud nemusí po vodě přijít zrovna z vodárny, ale také (nedávnou mnou řešený případ), kdy soused má uzemnění svého hromosvodu nad litinovým starým rozvodem vody, z něhož se pomocí pklastových trubek připojovala novostavba vedle.
Když už, tak by se to mělo řešit elektrickým připojením vodovodního uzávěru - ty bývají zpravidla kovové, i když jsou použity plastové trubky.
|
|
|
|
tatahub
|
|
« Odpověď #110 kdy: 15.08.2012, 17:32 » |
|
Když už, tak by se to mělo řešit elektrickým připojením vodovodního uzávěru - ty bývají zpravidla kovové, i když jsou použity plastové trubky.
U obvyklého uzávěru vychází jeho malá plocha vzhledem k uvažované proudové hustotě
|
|
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #111 kdy: 16.08.2012, 09:07 » |
|
Jistě se dá v normách najít ustanovení, že veškeré vstupující vodivé části do stavby je nutno pospojit s HOP.
Takže zpět k tématu. Kohoutek nad vanou je vodivý vstup do stavby? A co polička nad vanou z materiálu sklo/kov? A vruty, na kterých drží? Přece těch 40cm cihly na štítové zdi v případě zásahu stěny taky nebude dokonale izolovat a něco se na tu poličku dostane...
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #114 kdy: 16.08.2012, 10:02 » |
|
Po hromosvodech asi nejvýživnější téma.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #115 kdy: 16.08.2012, 10:04 » |
|
A co polička nad vanou z materiálu sklo/kov? A vruty, na kterých drží?
Kabely musíte mít v 5 cm pod omítkou.
|
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #116 kdy: 16.08.2012, 11:12 » |
|
Kabely musíte mít v 5 cm pod omítkou. Nemluvím o kabelech. Mluvím o zásahu budovy bleskem mimo hromosvod. Vážně je bezpečný nemít pospojovanou kovovou poličku na vnější stěně domu? Nebo jinak, počítejme kohoutek v LPZ1, vodovorní potrubí k němu z plastu, u vstupu do domu vodivá pospojená část. Jaký je riziko při bouřce?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #118 kdy: 16.08.2012, 12:09 » |
|
.... Já koukám při bouřce rád z okna, takže to mám vlastně už spočítané. ... Když jsme u těch oken, dřevěné okno mělo relativně malý "kus kovu" jako zavírací mechanismus. Když staré okno nahradíme plastovým, to má "kovový vnitřek", tím se můžeme dostat na nevyhovující vzdálenost kovového předmětu nezanedbatelné velikosti od nějaké části hromosvodové soustavy. Už jste viděli na "plastovém okně" nějakou zemnící svorku?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #119 kdy: 16.08.2012, 12:23 » |
|
Nemluvím o kabelech. Mluvím o zásahu budovy bleskem mimo hromosvod. Vážně je bezpečný nemít pospojovanou kovovou poličku na vnější stěně domu?
A jak kvalitní potenciál země podle vás ta polička má? Proč by mělo její ukotvení ve stěně blesk zajímat? TO Schwarz : Na plastovém okně ještě ne, ale s hliníkovými rámy se již v předstihu před lety začalo v jednom špitále - viz http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,15009.msg110604.html#msg110604
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #121 kdy: 16.08.2012, 14:15 » |
|
Naštěstí ne a doufám, že už tady nebudu tak dlouho, abych se toho dožil. Dělání nesmyslů se poslední dobou rozmnožilo a mě to jaksi nebaví. Radši dělám něco, z čeho má někdo užitek, nebo alespoň radost.
Já jsem to také psal jako jakousi nadsázku, i když z jistého úhlu pohledu může být člověk u "plasto/kovového" okna za bouřku ohrožen podobně jako druhý člověk, co si myje ruce pod nepospojovaným kohoutkem...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
tatahub
|
|
« Odpověď #122 kdy: 16.08.2012, 20:21 » |
|
A co polička nad vanou z materiálu sklo/kov? A vruty, na kterých drží? Přece těch 40cm cihly na štítové zdi v případě zásahu stěny taky nebude dokonale izolovat a něco se na tu poličku dostane... Někde jsem slyšel, že existuje dostatečná vzdálenost od svodů hromosvodu, to bude asi kvůli těm poličkám. A prý když má dům hromosvod, tak neudeří do jeho stěny.
|
|
|
|
Petr M
|
|
« Odpověď #123 kdy: 17.08.2012, 09:01 » |
|
A jak kvalitní potenciál země podle vás ta polička má? Proč by mělo její ukotvení ve stěně blesk zajímat?
Na to, aby se objevil potenciál, musí být předmět uzeměný? Neřešíme náhodou, jak předejít vyrovnání potenciálu skrz člověka? Pokud se na poličce může objevit potenciál (ten se objeví, pokud není pospojována a je na cestě bleskoproudu) a kohoutek ho dokáže skrz člověka vyrovnat, tak podle logiky pospojovačů musí být mezi poličkou a kohoutkem minimálně CY6. A prý když má dům hromosvod, tak neudeří do jeho stěny.
Ne, blesk může udeřit kamkoliv. Jenom je statisticky větší šance, že na domě s hromosvodem se trefí právě do hromosvodu. Proto neexistuje v 62305 jenom jedna univerzální ochrana, ale několik supňů (LPL) podle toho, jakou šanci chceme dát bleku, aby minul hromosvod. A málo lidí si bude dům chránit líp, než muničák...
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #124 kdy: 17.08.2012, 09:13 » |
|
Jak se tu většinou stává, diskuze se stočila do jiného směru, než bylo původně myšleno. K situaci : Jde o nájemní byty, které patří obci. Není moc prostoru k vymýšlení čehokoliv nad rámec minimálních požadavků norem, vzhledem ke značně omezenénu rozpočtu.
Diskuze o tom, co by bylo lepší a bezpečnější a nejlepší a nejbezpečnější mají význam v situaci, kdy máte někoho, kdo je ochoten za to zaplatit, což v tomto případě rozhodně neplatí.
Držme se tedy tech minimálních požadavků norem. Současná definice ČSN 33 2000 - 7 - 701 Ed. 2 je podle mého soudu v tomto směru slušně řečeno nejednoznačná.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #125 kdy: 17.08.2012, 10:26 » |
|
.... Současná definice ČSN 33 2000 - 7 - 701 Ed. 2 je podle mého soudu v tomto směru slušně řečeno nejednoznačná.
Místo výrazu nejednoznačná bych snad použil i drsnější slovo... Na straně 3 se v části Změny proti předchozím normám uvádí: - rozšíření zóny 3... - ale norma v podstatě zónu 3 zrušila (o zóně 3 se v normě nepíše, není definována,...) - vyjasnění požadavků na místní doplňující pospojování - mě to bod 701.415.2 moc nevyjasnil Dále se X-krát v normě objevuje termín Doplňuje se - kam, do čeho? Do základu souboru 33 2000? Ono by to mohlo svádět k myšlence, že se doplňuje něco do "prvního vydání", ale to ed.2 zrušila k 1.9.2009 A kdyby si nějaký optimista myslel, že najde nějakou "radu" v TNI, tak je to přesně naopak, TNI 33 2000-7-701, ed.2 z listopadu 2008 uváděla, že tam, kde není provedeno hlavní ochranné pospojování, připojují se k doplňujícímu pospojování mj. kovové části vodovodu a odpadu. Takže kdyby se našel nějaký "snaživý blbec", mohl by při pochybnostech o správnosti a dostatečnosti hlavního pospojování chtít "pospojit" třeba i řetízek od špuntu!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|