Matěj Korecký
« kdy: 26.07.2012, 18:07 »

Někdy je vhodné odlišit kabely pro telefony, počítačovou síť, zabezpečovačku, antény, kamerový systém, požární hlásiče a podobně. Kabely se dají sehnat v různých barvách pláště, ale které kam použít? Našel jsem pouze doporučení pro počítačové sítě na rozlišení kabelů mezi budovami, mezi podlažími budov, v rámci patra nebo jednotky. Další příklad jsou rozvaděče MaR: kterou barvu vodičů použít pro topení, vzduchotechnik u, klimatizaci, řízení osvětlení...?

Víte o nějakém doporučení, nebo si to každý dělá jak chce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.07.2012, 19:20 »

Zajímavý dotaz.
Já osobně jsem se tímhle ještě nikdy nesetkal, s takovýmhle požadavkem. Prostě tam každá profese dá kabely, které tam mají být, ale už se neřeší barvy plášťů kabelů.
Ale když to tak vezmu:
silové kabely CYKYny - bývají černé, případně požárně odolné - oranžové
strukturka UTP/FTP - šedá
kamery COAX - bílá, případně UTP/FTP šedá
MaR - ovládací kabely JYSTY/J(H)ST(H) - bývají červené, silové bývají CYKYny

Jediný co vím tak Jiskrově bezpečné obvody musí být modré barvy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.07.2012, 19:45 »

A to jako proč?
1/ Tyto kabely nemohou vést společně viz souběh a odstupy těchto vedení.
2/ Tyto kabely mají odlišnou konstrukci na první pohled.
3/ Některé druhy kabelů nelze klást do zdi UTP, koax atd...Musí být v trubce.
4/ Kabely důsledně značit štítky při instalaci...
Barvy vodičů jsou dané v katalogu výrobce. A vlastně i normou.
Ano můžete si od výrobce poručit jakou chcete barvu pláště kabelu, ale budete muset objednat větší množství, nejlépe v kilometrech, aby se tu vyplatilo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.07.2012, 20:32 »

Zajímavý dotaz.
...
Kolego, kam se vám ztratily moje "kdysi oblíbené" kabely SYKFY...?
Bez těch by nám ty telefonyy v minulosti moc nufungovaly...

Norma - nenorma, měli jsme to krásně natrénované jak to rozházet do párů a jednoho krásného dne se objevily kabely zahraničního výrobce a bylo to trochu jinak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.07.2012, 20:50 »

Realizator kazdej casti elektroinstala cie (silovina, EPS, MaR..) ma mat vypracovany projekt, kde je jasne dane, ake kable a ako ich ulozit (v idealnom pripade sa respektuju navzajom - subehy tras, krizenia, vzdialenosti). PD taktiez riesi znacenie kablov (ci uz na koncoch alebo aj na kabl. roste  kazdy XY cm dlzky). Preto mozu byt vsetky kable pokojne cierne (s vynimkou tras s fukcnou odolnostou pri poziari a iskrovo bezp. obvodov) pokial su znacene tak, ze v pripade potreby kabel bez problemov najdem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.07.2012, 20:53 »



Norma - nenorma, měli jsme to krásně natrénované jak to rozházet do párů ...
Rozhadzovanie takeho TCEPKPFLE 100x4x0,8 tak to je niekedy nadhera  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Ján Garaj
« Odpověď #6 kdy: 26.07.2012, 21:32 »

Tiež si prihodím.Taký výpich z kábla 600x4x0,6 zaživa na tzv kalhotky 400x4x0,6 a 200x4x0,6 keď nad Vami stojí hrozba pokuty za každý trhák, keďže sme v tom čase zasahovali telekomunistom do ich chlebíka aj keď oprávnenie ku tomu som mal, ale to boli roky 1992-1994-1996 Bratislava Lamač -Rázsochy. Piešťany Kúpele a Trnava obchodné centrum. V Čechách Vyškovsko Blanensko a ďaľšie. Ale tam už to bolo oveľa civilizovanejš ie,okrem diaľkových káblov na Blanensku,tam sme občas akože krvácali. Bejvávalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.07.2012, 21:36 »

Kolego, kam se vám ztratily moje "kdysi oblíbené" kabely SYKFY...?
Bez těch by nám ty telefonyy v minulosti moc nufungovaly...

No jo zapoměl, přemejšlím kdy jsem ji dával naposledy Úsměv Dnes se už ji moc nedáváme, většinou se použije UTP, případně nějaká JYSTY. A stejně je bílá, takže barevně podobná těm ostatním SLP kabelům
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.07.2012, 07:53 »

Např. koaxialní kabely měly barvou rozlišenou impedanci,to ještě platí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.07.2012, 09:38 »

Např. koaxialní kabely měly barvou rozlišenou impedanci,to ještě platí?
Pokud vím, tak to byl systém českého výrobce a nebylo to nějak jednotně zavedeno u jiných výrobců.
Dnes jsou často základní údaje o kabelu přímo na plášti, asi je levnější vyvíjet jeden odolný plášť jedné barvy... a natisknout tam např. že to je RG58A/U, k tomu označení výrobce, metry,...

Barvy a označení řeší několik norem, ale je to především u "silových" kabelů, např. ČSN 33 0166, 34 7013 (ČSN EN 50363),  34 7403, 34 7409,...
A v řadě ČSN 34 7xxx je mnoho norem, které řeší tepelnou a protipožární odolnosti, mechanické vlastnosti kabelů a vodičů,... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav 3
« Odpověď #10 kdy: 27.07.2012, 09:52 »

Barevné značení koaxiálních kabelů podle impedance byl náš systém, měl ale fůru vyjímek, takže řešení pomocí popisu je daleko jednodušší a spolehlivější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.07.2012, 10:36 »

Nemyslím, že by výrobce dokázal dodávat i malá množství v barvách pláště podle požadavků zákazníka.
Možná kdyby se jednalo o desítky kilometrů ...
Pokud jde o plášť jsou určitá pravidla, například
---
Optické kabely podle TIA-598C:
žlutý plášť ... kabel s vlákny SM (single-mode)
oranžový plášť ... kabel s vlákny MM (multi-mode),50/125 µm (OM2) and 62.5/125 µm (OM1)
tyrkysový (aqua) plášť ... kabel s vlákny MM (multi-mode),  50/125 µm (OM3)
---
Metalické kabely:
Kabely bezhalogenové s odolností proti šíření plamene, určené pro EPS ... plášť červený
Kabely bezhalogenové se zvýšenou odolností proti šíření plamene (R) ... plášť oranžový
Kabely bezhalogenový kabel ohniodolné se zajištěnou funkčností (V) ... plášť hnědý
---
Označení u barev pláště "oranžová" a "hnědá" ale není jednoznačné a existují výjimky.

Lapp Kabel a němečtí výrobci mají modrý plášť do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.07.2012, 11:14 »

Lapp Kabel a němečtí výrobci mají modrý plášť do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).
Do prostredi Ex muzete pouzit i CYKYnu, spise zalezi na konkretnim prostredi, napr kvuli odolnisti ropnym latkam atp.
Modre kabely se pouzivaji na jiskrove bezpecne obvody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.07.2012, 12:17 »

Jiskrově bezpečná zařízení jsou jedním z typů zařízení s nevýbušným uzávěrem (Ex i).
Ale jinak máte pravdu, Lapp píše, že kabely a ostatní součásti rozvodu pro instalaci, která je sama o sobě z hlediska nebezpečí výbuchu bezpečná (ve které nemůže vzniknout jiskra schopná iniciovat výbuch) musí mít modrou barvu (RAL 5015).

U volitelného barevného provedení plášťů kabelů je snad jedna výjimka - pláště metalických LAN kabelů, které můžete dostat až ve 12ti různých barvách.

Pro LAN kabely je zpracován standart ANSI/TIA/EIA-606:
Administration Standard for the Telecommunicat ions Infrastructure of Commercial Buildings Distributed, který říká o barevném odstínu plášťů kabelů (uvedeny odstíny Pantone)-
(- viz též obrázek v příloze)
---
Orange (150C) ... Demarcation point-Central Office terminations
Green (353C) ... Network Connections (customer side of demarc point)
Purple (264C) ... Common Equipment (PBXs, computers, LANs)
White ... First Level Backbone
Gray (422C) ... Second Level Backbone
Blue (291C) ... Station Termination (req'd at TR and ER only)
Brown (465C) ... Interbuilding Backbone Cables
Yellow (101C) ... Auxilliary Circuits (alarms, security)
Red (184C) ... Key Telephone Systems
---
A třeba Panduit uvádí jako příklad
---
• Blue – Primary server connection
• White – Secondary server connection
• Green – Analog phones
• Yellow – WAP connection
• Red – Security connection
• Orange – Visitor VLAN
---
Takže u LAN kabelů je velká rozmanitost.


* TIA-EIA-606-A.png (21.37 KB, 763x564 - prohlédnuto 2664 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #14 kdy: 27.07.2012, 12:59 »

U mě furt platí, že značka, na kabelu kterou si sám udělám, je nejlepší rozlišovač.

- Narozdíl od barvy kabelu, podle čísla se dá poznat i to, odkud kam vede.
- Nemusím mít 5 barev UTP podle toho, jestli jde ven z budovy, je v tom POE nebo končí ve webkameře nad dveřma - nižší náklady.
- Barevný rozlišení uvnitř trubky, zasekané ve zdi nebo schované za sádrošem, stejně nikdo neuvidí.

Takže barevně mám rozlišený jenom doma patch kabelu v racku - červená je "špinavý" web před firewallem, černá je 100Mbit, šedá 1Gbit, žlutá nestandardní napájení (12V ve volných párech atd.),  modrá 802.11af na 100Mbit, zelená 802.11af na 1Gbit,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 27.07.2012, 14:44 »

Máte pravdu - dobrý popis uspoří spoustu hledání (obrázek cabl-55). Ale barvičky také mají něco do sebe - v malém (obrázek cabl-33) nebo větším rozvaděči (obrázek cabl-11).
Jinak by byl chaos (obrázek cabl-00).


* cabl-55.jpg (36.62 KB, 440x324 - prohlédnuto 1563 krát.)

* cabl-33.jpg (30.3 KB, 442x193 - prohlédnuto 1052 krát.)

* cabl-11.jpg (26.48 KB, 223x374 - prohlédnuto 1021 krát.)
* cabl-00.jpg (33.85 KB - staženo 257 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Matěj Korecký
« Odpověď #16 kdy: 27.07.2012, 14:47 »

Výborně pane Běhunčíku, přesně tohle mě zajímalo. Takže ANSI/TIA/EIA-606, proto jsem to nenašel v ČSN :-). Dnes se LAN kabely (UTP, FTP) používají i na kamerové okruhy, telefony i zabezpečovačku a dají se sehnat v mnoha barvách. Často se vedou společně v trubkách, kabelových žlabech či jen tak volně v dutých podlahách nebo stropech.

Nebo, jak psal Petr M, barevné odlišení patch kabelů. A jsme u toho: červená pro "špinavou síť",  nebylo by logické použít červenou naopak pro důležitou či zabezpečenou "čistou" síť? Proto se hodí mít nějaký standard, aby se v té instalaci vyznal i jiný technik bez dlouhého studia plánů.

Také může být datový rozvaděč s patchpanely pro LAN, telefony, kamery a pomocí barev se tom rychle vyznat a nezapojit např. telefon místo kamery. Textový popis je samozřejmostí, ale kdo to bude číst u 50 kabelů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 27.07.2012, 15:47 »

Ten poslední obrázek chaosu není JPG, ale JNG (takový formát opravdu existuje).
Pro jistotu dám ještě správný JPG.


* cabl-00.jpg (35.39 KB, 267x399 - prohlédnuto 1181 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Barevné značení vodičů z Itálie je jiné, mám to rozporovat u dodavatele?
 Zase bude nové označení kabelů? Zruší se "A, B"?
 Dajú sa vodiče kábla 3C preznačiť ako keby to bol kábel 3A v prípade ovládania osvetlenia?
 Jakou barvu volíte za vypínačem u 2A kabelu?
 Je barevné označení ZAP/VYP jističů správné?
 Barevné značení vodičů
 Jaké je správné barevné značení přívodu ke chrániči?
 Nevíte, které barvy u relé odpovídaly jednotlivým napětím?
  S "podivným" novým barevným značením jednotlivých žil se máme smířit již na věky?
 Kterou žílu přeznačit ? Černou nebo hnědou?
 Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?
 Jsou u nas mozne i jine barevne oznaceni vodicu?
 Ako mám správne zapojiť sústavu svetelného obvodu s káblami CYKYLO?
 Je nějaká norma ČSN která by jasně říkala barevné řazení vodičů na jističi?
 Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?
 Proč neuznává revizní technik tři bílé vodiče v zásuvce 230V?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Jak moc se má důsledně dodržovat barevné označení sledu fází při rekonstrukci ?
 Může se stále používat barevné značení CYKY 5Cx6?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jak se bude v praxi líbit nové barevné značení kabelů?
 Mohu u vícežilového kabelu cyky(O)7x1,5 přeznačit černý smršť. bužírkou na PE?
 Jak postupovat při přeznačení a použití ochranného vodiče PE na vodič N?
 Jak vzniklo barevné značení pojistek a jističů
 Ochrana proti přetížení
 Existují bezpečná pravidla napojení různě barevně značených vodičů?
 Jakou barvu má mít signalizační (detekční) vodič?
 Jaké je přesně aktuální barevné značení žil v kabelu pro L1, L2, L3?
 Vyhovuje použití černé smršťovací bužírky na PE vodiči?
 Dáme dohromady přehled historického barevného značení vodičů?
 Jakou barvou se značí vodič neuzemněného místního pospojování (PU)?
 Jaké barvy svorek jsou povolené pro rozdělení PEN?
 Môže mať stroj riadici obvod na 230V červenú farbu?
 Jak posoudit starý kabel napájení se stejným barevným značením?
 Lze žluto/zelený vodič použít po přebarvení pro jiný účel než PEN?
 Lze ve světelném okruhu přeznačit zeleno/žlutý na pracovní vodič?
 Jaké je správné značení DC vodičů? Vadilo by použítí US normy?
 Jaké je dnes správné značení vodičů pro 24VDC?
 Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?
 Kdo začal s barevným značením hodnoty jističů?
 Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
 Kniha o značkách, barvách a alfanumerickém značení v elektrotechnice
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.