Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 22.07.2012, 22:38 »

...kolik z vás by si ještě trouflo bez Sichru ...
A Sichr je taky "český"...
O co z řady 33 2000-XXXXX v orignálu, který by měl platit i v Německu, se opřít. Víme jestli němci všechno převzali?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #19 kdy: 22.07.2012, 23:51 »

Pouze bych upozornil, že ona 2,5 platí pro třífázové okruhy, a to ještě soustavy TN-S...
Chtělo by to vždy uvést zdroj informace.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #20 kdy: 23.07.2012, 00:02 »

Pánové příští test uděláme na zatížení 1,5 a 2,5.
Ve škole nás učili: Nevymýšlet vymyšlené!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 23.07.2012, 07:05 »

"Co by na tom mělo být špatně, když to funguje?"

Už jsem to sem asi psal. Malá dílnička, přívod asi 8 - 10m vzduchem, na tu jednu žárovku stačí cokoliv, třeba i "zvonkáč" s dráty o průměru 0,8mm (průřez necelých 0,5mm2)
Když už je tam ten přívod, zásuvka by se občas taky hodila...
A jednoho krásného dne to skončilo velkým zábleskem - při pokusu s tímto přívodem svařovat dráty prostě nevydržely... Uhořely, skončily na zemi. Podle zbytku na zemi to vypadalo, že se izolace tavila a někde se dráty protavily do zkratu.
Je otázkou, jestli tam bylo jištění jak má být...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.07.2012, 08:20 »

Chtělo by to vždy uvést zdroj informace.  Kroutím očima
7.7.7 ČSN 332130 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hromada
« Odpověď #23 kdy: 23.07.2012, 11:02 »

Dělá to na mě dojem, že normy se řeší jen u nás a částečně na Slovensku. Mrknutí

Popravdě - toto téma by mne docela zajímalo a Elektrika by se na něj třeba mohla podívat trochu důkladněji. Myslím z praktického pohledu, nikoliv legislativy.

Nemyslím blízký či vzdálený východ, ale spíše západní a jižní okolí ČR. Zkušennosti mám pouze jako technik strojů odtamtud dovezených (a to se tu už otáčelo mnohokrát) a občasný turista (kdy se po nahlédnutí do otevřeného rozvaděče v hotelu nestačím divit).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #24 kdy: 23.07.2012, 11:19 »

Popravdě - toto téma by mne docela zajímalo a Elektrika by se na něj třeba mohla podívat trochu důkladněji. Myslím z praktického pohledu, nikoliv legislativy.
Nemyslím blízký či vzdálený východ, ale spíše západní a jižní okolí ČR. Zkušennosti mám pouze jako technik strojů odtamtud dovezených (a to se tu už otáčelo mnohokrát) a občasný turista (kdy se po nahlédnutí do otevřeného rozvaděče v hotelu nestačím divit).
Připojuji se k tomuto návrhu. Také mám obdobné zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #25 kdy: 23.07.2012, 14:07 »

7.7.7 ČSN 332130 ed.2
Snad jen dodat, že z normy by se měly uvádět pouze citace. Ostatní odvolávky jsou subjektivním výkladem.  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 23.07.2012, 16:22 »

Snad jen dodat, že z normy by se měly uvádět pouze citace. Ostatní odvolávky jsou subjektivním výkladem.  Kroutím očima
Co je subjektivního na tom, když je v normě uvedeno, že 2,5 platí v systému 3N PE AC 50Hz TN-S, a já zde uvedu, že ona 2,5 platí v třífázové síti TN-S, to tedy nevím, držím se přesně normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #27 kdy: 23.07.2012, 17:44 »

Co je subjektivního na tom, když je v normě uvedeno, že 2,5 platí v systému 3N PE AC 50Hz TN-S, a já zde uvedu, že ona 2,5 platí v třífázové síti TN-S, to tedy nevím, držím se přesně normy.
Je to úplně jasné. Subjektivní je to, že jste si sám určil, že to neplatí pro 1f. zásuvky. K čemu je pak odvolávka na uvedenou tabulku?
Když je na rozvodnici uvedena soustava 3N PE....TN-S, to znamená, že tam nemohou být 1f vývody?
To bych zas já mohl např. tvrdit, že článek neplatí pro soustavu TN-C-S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 23.07.2012, 18:20 »

Když je na rozvodnici uvedena soustava 3N PE....TN-S, to znamená, že tam nemohou být 1f vývody?
Na druhou stranu, když do bytové rozvodnice bude 1f přívod, bude poněkud obtížné obhájit tvrzení, že ten byt má soustavu 3N PE....TN-S  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 23.07.2012, 18:31 »

Je komické, jak se dá norma překroutit.
To tvůrce jistě ani ve snu nenapadlo, že při napájení 230V je lepší použít slabší vodiče.  tanecek  Obzvlášť když tab.6 mluví o světelných zásuvkách. Ty jsou vždy 230V.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

hrenek
« Odpověď #30 kdy: 26.07.2012, 09:29 »

A co se týče té zásuvky hned vedle roháčku pro pračku? to se dá nějak vyargumentovat, že je to špatné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #31 kdy: 26.07.2012, 10:06 »

Ve škole nás učili: Nevymýšlet vymyšlené!

Myslím, že nikdo nechce nic vymýšlet.
Norma něco doporučuje, ale ve skutečnosti nepopisuje praktický stav.
Aby člověk mohl efektivně využít doporučení normy a rozhodnout se, měl by vědět jak se chová vodič při průchodu různých proudů.
Pokud si nasimulujeme možná uložení samotných vodičů a kabelu a budeme měřit teplotu při různých proudech je to jen názorná ukázka.

Apropo, ne všechno co ve škole učili bylo vysloveno pro všechna možná provedení. Nás učili, že Sovětský svaz náš vzor, náš učitel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 26.07.2012, 10:56 »

Je komické, jak se dá norma překroutit.
To tvůrce jistě ani ve snu nenapadlo, že při napájení 230V je lepší použít slabší vodiče.  tanecek  Obzvlášť když tab.6 mluví o světelných zásuvkách. Ty jsou vždy 230V.  Smích
Síť 400V bude mít více zatížených vodičů, tj potřebu vodičů vyššího průřezu Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #33 kdy: 26.07.2012, 15:37 »

Myslím, že nikdo nechce nic vymýšlet.
Norma něco doporučuje, ale ve skutečnosti nepopisuje praktický stav.
Aby člověk mohl efektivně využít doporučení normy a rozhodnout se, měl by vědět jak se chová vodič při průchodu různých proudů.
Pokud si nasimulujeme možná uložení samotných vodičů a kabelu a budeme měřit teplotu při různých proudech je to jen názorná ukázka.
Apropo, ne všechno co ve škole učili bylo vysloveno pro všechna možná provedení. Nás učili, že Sovětský svaz náš vzor, náš učitel.
K těm údajům, týkajícím se zatížitelnosti, se snad dospělo měřením. Co se týká Sovětského svazu, opravdu byl naším vzorem a sice v rozpadu systému. S tím rozdílem, že u nás nepřišla po perestrojce 2. etapa perestrelka, ale 17. listopad.  Škleb
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 26.07.2012, 15:53 »

Klidně uvedu ale bude záporná  Škleb.

Pokud bude záporná, jste povinen uvést, s jakým čl. normy je instalace v rozporu, tak se ptám, jaký článek by jste v tomto případě uvedl.
Že je v normě ta soustava nešťastně uvedena je asi jasné všem, leč co je psáno, to je dáno.
Jinak řečeno, pokud zhotovitel provede instalaci dle nějaké chyby v normách, na kterou ještě nevyšla oprava, jak se k tomu má stavět RT, uvést, že instalace sice normě odpovídá, ale jako RT předjímá, že je v normě chyba?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 26.07.2012, 15:57 »

... jak se k tomu má stavět RT, uvést, že instalace sice normě odpovídá, ale jako RT předjímá, že je v normě chyba?
Trochu mi to připomíná tu frašku, když soudce prohlásil, že je sice vnitřně přesvědčen i vině souzeného, ale musí ho pustit na svobodu, protože nemá dostatečně přesvědčivé důkazy...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.