Autor Téma: Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?  (Přečteno 42518 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #36 kdy: 02.05.2012, 18:44 »

Citace
CO by TIČR například dělal se svými původními posudky? Museli by dát opačná stanoviska, než původně, nebo by se to nechalo dožít, jak to u zrušených norem bývá.

To by zajímalo i mě....
Ale i jiné "problémy"...třeba v TNI 34 1390 je řečeno (psáno  Mrknutí)že se staré hromosvody výlučně posuzují podle starých norem (tehdy platných) ,nikde není ani zmínka že se se musí "staré" hromosvody dotlačit upravit podle nových norem....
Někde ve článcích zde na Elektrice bylo hodně "povyku" že se musí napsat do RZ nesplňují podmínky podle dnešních norem.......ba l,bla.......atd....to není pravda podle této TNI !
TNI je jaká si kuchařka pro 62305-X jak se mají používat !!
Pak si vyber !?!?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #37 kdy: 02.05.2012, 19:04 »

.... bylo hodně "povyku" že se musí napsat do RZ nesplňují podmínky podle dnešních norem.......ba l,bla.......atd....to není pravda podle této TNI !
TNI je jaká si kuchařka pro 62305-X jak se mají používat !
Pak si vyber !?!?

Podle mne to je spíš tak, že pokud se nezmění využití budovy a chráněné hodnoty jsou stejné, nebo podobné těm původním, mohu stávající hromosvod zachovat. Tedy, pokud bude v pořádku.
V momentě kdy zjistím, že se využití stávající budovy změnilo, nebo že už chráním zcela jiné hodnoty než před XX roky, měl bych logicky vypracovat novou analýzu rizik a posoudit, jestli je stávající stav k ochraně mého majetku dostatečný. Věřím, že tam kde byla ochrana provedena správně i podle původní normy, budou další úpravy a vylepšení vnější ochrany, nutné jen v řádu pár tisíců. Například přidáním jednoho, či dvou svodů, nebo doděláním jímačů.
Píšu tedy o běžných budovách. Ne o "extrémech". Tam bude zřejmě i extrémní navýšení za ochranu. Ale to je asi jasné všem.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #38 kdy: 02.05.2012, 23:44 »

Tyto jímače nejsou teoreticky zakázány ani normami ČSN ...

viz :TNI 34 1390 čl.5.1.3

Dovoluji si připomenout, že TNI nebyly a nejsou žádné normy.  pozor nenene
Je to jakési povídání o normě, jejíž označení TNI (k matení publika) používají.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #39 kdy: 03.05.2012, 07:03 »

Dovoluji si připomenout, že TNI nebyly a nejsou žádné normy.  pozor nenene
Je to jakési povídání o normě, jejíž označení TNI (k matení publika) používají.  Hněv

To je jasné....ale například
v posledních cca 4 letech veškeré projekty ve zdravotnictví jsou výslovně dělány podle TNI 33 2140,
taky jsme to říkal projektantům a ti oponovali že ta původní je stará, nová ještě není tak se všechno dělá podle této TNI......nevím jakou to má právní sílu !
Jsou takto projektovány sály,JIPky a celé budovy v nemocnicích !

Něco podobného jako TNI pro hromosvody!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Wolfgang Marks
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 04.05.2012, 00:50 »

Pořád si musíme uvědomit "co je pojem a co je průjem". Pokud si přečtete bez emocí certifikáty od kohokoliv, zjistíte milý detail, jedná se totiž nikoliv o hromosvod, ale pouze o jímač. A tedy jímač je součástí ochrany před bleskem, tedy hromosvodu. Nic tedy nebrání je prodávat, mají udělené CE z Francie a evropská unie umožňuje volný prodej výrobků navíc splňují podmínky ČSN EN 50164. Ale tím celá legrace končí. Hromosvod je sestaven z několika částí jímací soustavy, svodů, uzemnění a vyrovnání potenciálů a tedy splňuje pouze první bod. Revize na hromosvod s jímačem ESE dopadne pouze tehdy když budou splněny všechny podmínky.
Dále platí zákony stavební a o metrologii a hromada dalších, chcete-li změřit předstih ESE musíte použít spec. měřicí BLACKbox, který nelze u nás ve specializovaný ch pracovištích běžně kalibrovat (předávám co jsem slyšel),  tak je to zase špatně. přidám další chuťovky: ČSN 50310  a ČSN EN 50147-2, normy o funkční bezpečnosti a parametrech provozní spolehlivosti (SIL) ČSN EN 61508, ČSN 332000-5-54 ed.2
ČSN 332000-4-41 Nařízení vlády 616 atd. atd. Takže zpátky k dotazům a komentářům  ať neztrácíte čas.
V jedné zajímavé přednášce jsem se dozvěděl, že E.S.E je pasívně laděný oscilační obvod (anténa) a bouřková fronta a výboje blesku fungují jako radiové vysílače ve velmi širokém frekvenční spektru, ale my nemáme jistotu, zda se jímač naladí tak, aby ho blesk vnímal a nebo udeří jinam do objektu. Za další, koho baví neustálé testování bleskem, mě ne, ať jde bouřka jinam, já ji nechci.
Závěrem Česká republika má právo zakázat věci které nechce, ale musí dokázat, že škodí. Předchozí výpis je tomu snad trošku nápomocen.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 20.06.2012, 02:52 »

Jelikož do této diskuse : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23052.0.html
nelze přispívat a tato je vlastně na shodné téma, dovoluji si upozornit na již přístupný článek v časopisu Elektro 05/2012, strany 15-18. K dispozici na W+W+W odborne+casopisy cézet
Co víc k tomu dodat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: 1 2 [3] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.