Autor Téma: Je tento bleskozvod spravne na projektovany?  (Přečteno 22314 krát)
Milos123
« kdy: 11.07.2012, 08:43 »

Potreboval by som poradit či je bleskozvod na projekte spravne naprojektovany vzhladom na pocet zvodov.


Popis RD:
Dvojpodlazny RD s terasou, rozmery su v zakrese, problem je ze terasa je na urovni prveho podlazia a okolo terasy je antikorove zabradlie, projektant navrhol na streche RD zberacie tyce v rohoch budovy aby bola terasa a jej zabradlie pod ochrannym uhlom. Mam ale dojem ze v lavo dolu by mal byt este jeden zvod. zvod vpravo dolu je rieseny kablom HVI koli problemu s bezpecnou vzdialenostou od zabradlia...


* bleskozvod.png (87.9 KB, 1348x937 - prohlédnuto 19618 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.07.2012, 12:08 »

Svod je spojovací vedení mezi střešní jímací soustavou a zemnicí soustavou.
Proč byste chtěl táhnout ještě jeden ausgerechnet přes terasu?
Neměl jste na mysli spíše uzemnění toho zábradlí? (počet svodů se jeví býti dostatečný).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
milos123
« Odpověď #2 kdy: 11.07.2012, 16:39 »

Svod je spojovací vedení mezi střešní jímací soustavou a zemnicí soustavou.
Proč byste chtěl táhnout ještě jeden ausgerechnet přes terasu?
Neměl jste na mysli spíše uzemnění toho zábradlí? (počet svodů se jeví býti dostatečný).

pomer budovy sirky k dlzke je vacsi ako 1:5 tak by mal byt kazdych 30m jeden zvod, ale nebol som si isty ci sa rata sirka iba pod strechou alebo sirka celeho objektu ako takeho... lebo ak mam ratat pomer sirky k dlzke a ako sirku zoberiem len sirku strechy kde je na streche sustava tak pomer je mensi a potom mi vychadza zvod kazdych 15m. na terase bude asi nejaka podlaha pravdepodobne a pod podlahou som myslel dat tiez kabel HVI. Ak na tejto spodnej strane, tak ju nazvem staci jeden zvod bude to aspon menej nakladne  Šok
Zabradlie sa pripoji vodicom PE na HUS ktora je v dome v kotolni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.07.2012, 18:38 »

Myslím, že je to v pohodě.
Zábradlí určitě přípojit na uzemnění. Jestli to tahat někam na HOP (u vás HUS) nebo z toho zábradlí udělat jeden svod do země na uzemnění myslím vyjde na stejno. Možná bych se spíše přiklonil k připojení na uzemnění venkem než to tahat do domu. Částečně by zábradlí mohlo fungovat jako náhodný jímač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
IM
« Odpověď #4 kdy: 11.07.2012, 18:53 »

pomer budovy sirky k dlzke je vacsi ako 1:5 tak by mal byt kazdych 30m jeden zvod...
Podívejte se, jak to řeší nová norma...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 11.07.2012, 20:34 »

Dost přemýšlím, jak to okomentovat... . Hlavně k tomu chybí vícero informací, stavební výkresy, skladby, pohledy, specifikaci materiálů, takže toto berte jako první pohled a věci kterém vidím a mohly by být i v pořádku.

Z toho co vidím ,jedná se o plochou střechu, plochou terasu.

Co vidím:
1) Projektant se snažil evidentně udělat elektricky izolovaný hromosvod, dokonce k tomu používá HVI (jaký?),  ale značně pochybuju o izolaci a vzdálenosti od konstrukčních částí (věnců),  - ale třeba je to dřevostavba, pak bych se ale vyhnul FeZn, který se výrazně více oteplí oproti AlMgSi
2) Počet svodů nezpochybňuju ani neobhajuju, nemám údaje o dostatečné vzdálenosti vypočítané projektantem, ale rozmístění se mě zdá dost divoké.
3) Skryté svody v trubce, jak je chce kotvit po 1m délky?
4) Atika, jaká bude, jak je vyřešeno její spojení nebo elektrické odizolování (v půdoryse nevyčtu)
5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
6) Proc se vás snaží zruinovat trasováním HVI kolem terasy, proč ho nestáhne rovnou dolů (možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného),  nehledě na to, že tím navyšuje izolační vzdálenost S. Jen pro předtsavu katalogová cena HVI light je kolem 1200Kč/m
7) Myslím, že HVI je dokonce zbytečný (pokud tedy vyhoví ostatní svody na izolační vzdálenosti, tak proč by tento neměl),  když by se svod oddálil od toho zmiňovaného zábradlí. (Zase ale platí: možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného)
Super! Zábradlí připojit k uzemnění samostatně, nehnat na něj cíleně bleskový proud ze střechy, ale uvažovat, že může dostat boční úder (jak píše bráha - náhodný jímač)
9) O překrytí terasy jímací tyčí 1,5m ze střechy trošku pochybuju, ale bez řezů se to blbě odhaduje a možná se tam zvedá terén, tak to vyjde...   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 11.07.2012, 21:25 »

On se HVI vyskytuje ve spoustě projektů jako Deus ex machina. Vodič HVI je špičkové technické řešení, ale je to pořád jen technický prostředek, který při špatném použití bude fungovat špatně či vůbec.
Mrkněte se na návod : http://www.dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2010/DEHNconductor_system.pdf

On, aby HVI vodič fungoval správně, musí být věnována velká pozornost oblasti koncovky, tedy začátku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milos123
« Odpověď #7 kdy: 11.07.2012, 23:47 »

Dakujem za prispevky:
jedna sa o stavbu tehlovu, vsetky vedenia bleskozvodu su riesene vodicom AlMgSi


odpovede>
1) Projektant se snažil evidentně udělat elektricky izolovaný hromosvod, dokonce k tomu používá HVI (jaký?),  ale značně pochybuju o izolaci a vzdálenosti od konstrukčních částí (věnců),  - ale třeba je to dřevostavba, pak bych se ale vyhnul FeZn, který se výrazně více oteplí oproti AlMgSi
- je to murovana stavba pouzitie HVI je len koli terase aby pripadny bleskovy prud nepreskocil od zvodu do zabradlia...


2) Počet svodů nezpochybňuju ani neobhajuju, nemám údaje o dostatečné vzdálenosti vypočítané projektantem, ale rozmístění se mě zdá dost divoké.
- rozmiestnenie je divoke, problem tam robi terasa,

3) Skryté svody v trubce, jak je chce kotvit po 1m délky?
- zvody su ukotvene plechovou uchytkou a primurovane po celej trase v murive


4) Atika, jaká bude, jak je vyřešeno její spojení nebo elektrické odizolování (v půdoryse nevyčtu)
- atika je plechova, svorkami SS je na nej uchytena zachytavacia sustava na strechce domu

5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
- oblast koncoviek HVI kablu zacina pripojenim na mrezovu zachytavaciu sustavu strechy a konci v skusobnej svorke. pre HOP je v RD vyvedeny z uzemnovacej sustavy zvlast vyvod FeZn

6) Proc se vás snaží zruinovat trasováním HVI kolem terasy, proč ho nestáhne rovnou dolů (možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného),  nehledě na to, že tím navyšuje izolační vzdálenost S. Jen pro předtsavu katalogová cena HVI light je kolem 1200Kč/m
- ano cena HVI je vysoka, ale je tam okno a mala terasa z obyvacky, takze tam ten zvod nepripada v uvahu, preto je na oko vedeny az na vzdialenejsiu stenu vpravo dolu.

7) Myslím, že HVI je dokonce zbytečný (pokud tedy vyhoví ostatní svody na izolační vzdálenosti, tak proč by tento neměl),  když by se svod oddálil od toho zmiňovaného zábradlí. (Zase ale platí: možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného)
- presne tak nieje to mozne, vzdialenost s vysla cca 55cm a pri tom zvode v pravo dolu nieje mozne ulozenie aby nebola porusena max. s

Super! Zábradlí připojit k uzemnění samostatně, nehnat na něj cíleně bleskový proud ze střechy, ale uvažovat, že může dostat boční úder (jak píše bráha - náhodný jímač)
- uvazovat ze moze dostat bocny uder je sv. pravda... takze lepsie ho nepripojit na HOP ale pripojit ho k zvodu v pravo dolu? potom je HVI zbytocny... vlastnekoli tomu sa to cele riesi... aby sa nestalo ze niekto bude na terase a zvod zavedie bleskovy prud do zabradlia... to by malo byt pripojene len na HOP si myslim...

9) O překrytí terasy jímací tyčí 1,5m ze střechy trošku pochybuju, ale bez řezů se to blbě odhaduje a možná se tam zvedá terén, tak to vyjde...   
- je to preratane projektantom tyc podla koty je umiestnena tak aby prekryla aj najvzdialenejs i roh terasy...

[/quote]

ak sa mi podari skusim prilozit nejake foto neskor...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.07.2012, 05:38 »


5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?),  kde má oblast koncovky?
- oblast koncoviek HVI kablu zacina pripojenim na mrezovu zachytavaciu sustavu strechy a konci v skusobnej svorke. pre HOP je v RD vyvedeny z uzemnovacej sustavy zvlast vyvod FeZn

Ach jo... Má smysl se o tom dál bavit? Podíval jste se aspoň na ten návod, na který vám dal odkaz p. Hájek? Vy se oháníte tím, že to naprojektoval váš projektant, ale já jeho řešení přinejmenším zpochybňuju, vy pak přijdete s takovýmto argumentem a dál stojíte za projektantem. Proč jste tedy dával dotaz do diskuze? Aby jste se pochlubil, že máte na domě HVI?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
milos123
« Odpověď #9 kdy: 12.07.2012, 09:09 »

mate pravdu manual som cital az po odpovedi. za projektantom vobec nestojim skor naopak... svorka PA v projekte nieje zakraslena ale podla navodou som predpokladal za dodavatelovi kablu HVi poviem presne kolko ma mat kabel metrov, da sa to presne namerat a HVI kabel pride na mieru s hlavicami a koncovkami PA na oboch stranach. tieto koncovky sa pripoja na HOP, ale pravda je ze na projekte to nieje...

takze ked to zhrniem projekt je OK na pocet a rozlozenie zvodov ale chybaju informacie o ulozeni, pripojeni, a ine... ohladom HVI kabla?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.07.2012, 12:34 »

Pane, nevim jestli neumite cist nebo nechcete umet nebo se nevyjadruju dost jasne, ale napsal jsem vam tusim 9 bodu, ktere se me na vykrese nezdaji, a ze bych potreboval dalsi podklady abych to posoudil.

Co je toto teda za dotaz? Pokud to chcete resit poslete me podklady do mejlu, ja vam na oplatku poslu nabidkovou cenu za posouzeni a nebo na prepracovani projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.