| | |-+  Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10 jako přívod pro RD?  (Přečteno 3573 krát)
Kopton
« kdy: 26.06.2012, 00:16 »

Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10, jako přívod pro RD?
Má oranžovou barvu, je nehořlavý, ale jinak vypadá stejně.
Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2012, 07:48 »

Mohu použít kabel 1-CXKE-R 4x10, jako přívod pro RD?
Má oranžovou barvu, je nehořlavý, ale jinak vypadá stejně.

Na to sa opýtajte výrobcu. Podľa údajov k jednému z takých káblov - pozri prílohu - je takýto kábel na daný účel vhodný. Až sa bojím spýtať, ako ste k danému káblu prišli. Kupovať ho asi nemienite, súdim tak podľa samotnej otázky a podľa toho, že súdiac podľa parametrov kábla bude tento niekoľko krát drahší ako CYKY 4B10 alebo AYKY 4B16.

* 1-CXKE-R_3B.pdf (973.92 KB - staženo 1091 krát.)
Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2012, 08:01 »

Podľa údajov k jednému z takých káblov - pozri prílohu - je takýto kábel na daný účel vhodný.

Mal som pri ruke katalógy dvoch ďalších výrobcov: jeden sa k uloženiu do zeme nevyjadruje, druhý explicitne píše, že na uloženie do zeme nie sú určené.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2012, 09:03 »

Je asi 3x dražší, než AYKY-J 4x16 a asi o 50% dražší než CYKY-J 4x10.

Pro uložení do země se moc nehodí. Izolace je tvrdá a křehká, hrozí její poškození, takže bych ten kabel vedl chráničkou.

To je zvláštní, jak se za posledních pár let tyto poměrně drahé kabely rozmohly v obyčejných instalacích. Že by to nějak souviselo s komplexní obnovou elektrárny Tušimice?  piskaci
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.06.2012, 09:48 »

Je asi 3x dražší, než AYKY-J 4x16 a asi o 50% dražší než CYKY-J 4x10.

Pro uložení do země se moc nehodí. Izolace je tvrdá a křehká, hrozí její poškození, takže bych ten kabel vedl chráničkou.

To je zvláštní, jak se za posledních pár let tyto poměrně drahé kabely rozmohly v obyčejných instalacích. Že by to nějak souviselo s komplexní obnovou elektrárny Tušimice?  piskaci
Zazil som projekt rekonstrukcie rozvodov v panelakovom byte, kde projektant navrhol kable N2XH ...
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 26.06.2012, 10:38 »

Ano, to je totiz spravne. Pokud se nechalo zpracovat PBŘ, je mozne, ze projektant PO urcil prostor spolecne chodby a schodiste jako CHUC a z toho samozrejme plynou nejake pozadavky.

Tusim, ze spravne by nela byt CHUC ve vsech (nejen) panelacich kolaudovanych po roce 1971 s vice nez tremi poschodimi ( patry ze kterych se unika po schodech).
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.