Karel Banhoft
« kdy: 25.06.2012, 19:12 »


Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2012, 11:37 »

Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?


Nějaký důvod proč by to nemohlo být?
Resp. někdo vám to vyvrací?
Pokud se nepletu plynaři musí pamatovat na překlenutí plynoměru.

Co kdybyste napsal více, než jednu větu?
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.06.2012, 16:43 »

Pro toto spojení existují jistá pravidla, obecně lze říci, že v rámci HOP by to mělo být spojeno.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 26.06.2012, 18:49 »

Pokud chcete aby při náhodné jiskřičce něco neexplodovalo tak spojit !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.06.2012, 18:55 »

Je třeba zvážit, jak moc bude plynové potrubí nahrazovat vodič PEN, situaci pak lze jednoduše řešit přechodem do TT.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2012, 19:20 »

S tím přechodem na TT bych to moc nepřeháněl, tady k tomu není důvod.

Důsledně je třeba pospojit na HOP kovové potrubí tam, kde hrozí zajiskření při odpojení. Překlenutí plynoměru řeší plynárenská TGP.

Proud plynovým potrubím. nelze vyloučit, zvlášť v instalaci TN-C.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.06.2012, 20:09 »

Překlenutí plynoměru se nyní poprvé dostalo do normy elektro ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA.22.1