Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?  (Přečteno 31144 krát)
Jana Mala
« kdy: 22.06.2012, 10:39 »

Mam kupeny starsi RD a prebiehala rekonstrukcia.
Elektrikar uz nieje dostupny a chcem vytvorit reviznu spravu pre kolaudaciu, po prestudovani fora som zistila ze od domu mam len zakres skutocneho stavu, nie projekt, rozvadzac nema stitok ani vyhlasenie o zhode.
A co je hlavne zistila som ze moj dom nema HUP.
Privody do domu su voda a plyn pricom plyn je kovova trubka ale voda plastova.
Je to zavazna chyba pre ktoru mi revizny technik neda reviznu spravu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.06.2012, 10:50 »

Reviznímu technikovi bude naprosto jedno, zda máte či nemáte HUP (hlavní uzávěr plynu).
Jak je možné, že elektrikář již není dostupný? Takže proběhl melouch, nechal si dobře zaplatit a pro zákazníka jakoby umřel. A teď si představte, že přijde revizní technik a najde prasárny, o kterých se vám vůbec nezdá.
A za vše si může investor jako vždy sám. Ušetřené peníze se rázem mění v další neskutečné náklady.

Svorkovnici HOP musíte mít za určitých předpokladů. To vám vše na místě vysvětlí váš revizní technik. Teď s tím už stejně nic neuděláte.
Pozvěte si ho a on vám pak řekne zjištěné závady, které budete muset dát do pořádku. To vás stejně nemine.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 22.06.2012, 11:14 »

Po rekonstrukci musíte mít výchozí RZ...
Ta musí být bez závad, oproti revizi pravidelné....(která se dělá podle termínů dle určení VV)  tanecek
Jak píše kolega, zavolete RT elektro ,domluvte se s ním co je špatně, opravte to a nic nestojí v cestě ke kladné revizi ! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jana Mala
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2012, 12:07 »

HUP som myslela hlavna uzemnovacia pripojnica,

Prosim ake su tie predpoklady kedy je nutne pripojnicu mat a kedy nie? aby som vedela posudit rozhovor s RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
čtenář 11
« Odpověď #4 kdy: 22.06.2012, 15:05 »

Citace: Ta musí být bez závad, oproti revizi pravidelné....(která se dělá podle termínů dle určení VV)

Můžete mi vysvětlit pane Šohajdo, proč musí být výchozí RZ bez závad? Samozřejmě na vysvětlenou očekávám normu a její článek, jak je zde dobrým zvykem :-)
A ještě drobnost lhůty RZ již neurčuje provozovatel, ale VV?
Vidím, že mám velké nedostatky (nebo je tomu jinak?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.06.2012, 18:02 »

Tažko vám je odpovedat, ked nevieme nič bližšie. Niekto vám tu môže podsunuť citáciu z normy, ale nie je isté, že vám to pomôže. Možno by bolo fajn keby ten nedostupný elektrikár prišiel keď sa bude RT prechádzať po dome a kontrolovať stav inštalácie. Myslím, že by mu bodol aj projekt, ak nebude zrejme vám do závad napíše že dokumentácia chyba.
Odkiaľ ste pani Jana?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.06.2012, 19:09 »

Ono ani tak nejde o to, jestli máte nějakou "uzemňovací sběrnici".

První, co byste si měli doma ujasnit je, jestli chcete bydlet a žít bez strachu.
Pokud ANO, je třeba minimalizovat jistá rizika. Prvním z nich je existence (a správné provedení) hromosvodové soustavy a to se zase bez hlavního ochranného pospojování těžko udělá...

Optimální řešení je pozvat nějakého projektanta nebo RT, aby prohlédl na místě některé podrobnosti, které nejsou z této diskuse jasné, a navrhnul nějaké rozumně řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.06.2012, 20:07 »

Ona situaci "komplikuje" 4-41 ed.2, která říká, že automatické odpojení od zdroje je možno uvažovat pouze v případě existence HOP, což u úplně nových objektů není v zásadě problém, ale při postupu přesně dle normy bychom nemohli v zásadě u staršího domu bez HOP zrekonstruovat byt s kladnou výchozí revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.06.2012, 20:15 »

Citace: Ta musí být bez závad, oproti revizi pravidelné....(která se dělá podle termínů dle určení VV)

Můžete mi vysvětlit pane Šohajdo, proč musí být výchozí RZ bez závad?

Na to není třeba nijaký článek, to je jasný jak minisukně v létě u žen, které ji nechtí mít zapařenou tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jana Mala
« Odpověď #9 kdy: 22.06.2012, 21:27 »

Elektrikara zohnat neviem lebo pracuje mimo a telefon uz nema, elektriku nam dorobil pred 2 rokmi a az teraz kolaudujeme, projektovu dokumentaciu nemam, ale mam zakres skutocneho vyhotovenia rozvadzaca, nejaka schema. Problem je ze HUP uz asi nieje mozne dorobit pretoze je hotova fasada takze uz tazko nieco natiahneme niekam... Mozemi prosim niekto povedat za akych okolnosti moze moj dom bez HUP prejst reviziou? bleskozvod mame, su v zemi zatlcene tyce rozmery domu su 17x8metrov. mame dva zvody a myslim ze sa aj merali po natlkani pred 2 rokmi, vtedy tu bol nejaky revizny technik a nameral na jednom zvode 19 a na druhom myslim 13 ale vraj celkovy je pod 10 tak je to OK, to mam poznacene.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.06.2012, 22:35 »

Pozvěte si revizního technika, který na místě pozná co vše bude potřeba, aby byla instalace slučitelná s revizní zprávou.
Doporučuji si pozvat jiného, než byl ten co vám dělal revizi hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #11 kdy: 23.06.2012, 10:00 »

Svorkovnici HOP musíte mít za určitých předpokladů.
Povinnost zrizeni HOP definuje vyhlaska 268/2009, par. 34, odst. (6)

Pokud chybi HOP, jak je resena ochrana pred bleskem a prepetim?
Kdy musi byt ochrana pred bleskem definuje opet vyhaska 268/2009.
Pozadavek na ochranu osob a zvirat pred prepetim pozaduje CSN 33 2000-1 ed. 2

Proc mam opet tuseni, ze za cenu co nejnizsich nakladu vznikl opet paskvil?
Ze ti lidi se takto nechaji neustale okradat?
Proc si nenajmou technicky dozor, kdyz tomu nerozumi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #12 kdy: 23.06.2012, 11:37 »

Proc si nenajmou technicky dozor, kdyz tomu nerozumi?

Protože by je to stálo peníze. Kdo chce kam.........
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
IM
« Odpověď #13 kdy: 23.06.2012, 12:09 »

Ona situaci "komplikuje" 4-41 ed.2, která říká, že automatické odpojení od zdroje je možno uvažovat pouze v případě existence HOP...
Mohl byste uvést článek normy? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.06.2012, 12:56 »

Mohl byste uvést článek normy? Šok
411.1
jeho první odrážku splníme
část jeho druhé odrážky vztahující se k čl.411.3 (konkrétně 411.3.1.2) splněno v případě starých budov bez HOP nebude

Tudíž při rekonstrukci jednoho bytu v takovém domě by správně nebylo možno s ochranou aut. odp. počítat, zde se norma chca nechca porušuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #15 kdy: 23.06.2012, 13:05 »

Mohl byste uvést článek normy? Šok
On je pozadavek na uzemneni na hlavni ochrannou pripojnici vyslovene uveden i v clanku 411.4.2, druhy odstavec.

Takze mame-li se vratit k puvodnimu dotazu, absenci hlavni uzemnovaci pripojnice je nejen porusen pozadavek vyhlasky na jeji existenci, ale i vyslovny pozadavek normy na ochranu pred urazem el. proudem. Dle meho nazoru by na takovou instalaci nemela byt vydana kladna revizni zprava ...

Mimochodem jedna drobnost v terminologii - od platnosti CSN 33 2000-5-51 ed. 3 nemame HOP, ale MET podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.06.2012, 13:16 »

On je pozadavek na uzemneni na hlavni ochrannou pripojnici vyslovene uveden i v clanku 411.4.2, druhy odstavec.

Mimochodem jedna drobnost v terminologii - od platnosti CSN 33 2000-5-51 ed. 3 nemame HOP, ale MET podivej

MET se dle mého názoru nikdy neujme, tak jako se neujme vodič vedení namísto fázového vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.06.2012, 13:22 »

On je pozadavek na uzemneni na hlavni ochrannou pripojnici vyslovene uveden i v clanku 411.4.2, druhy odstavec.

Dle meho nazoru by na takovou instalaci rozhodne nemela byt vydana kladna revizni zprava ...

Situce:
Starý činžák, vše v TN-C, přípojnice nijaká, rozšiřuji instalaci v jednom z bytů o nový zásuvkový obvod, to by znamenalo, že součástí této akce by mělo být doplnění přípojnice v domě?
S tím mě každý pošle do háje, namísto řekněme 500kč za jistič, kousek kabelu a zásuvku by zaplatil třebas 10xtolik za společnou svorkovnici a překopání ochranných vodičů ve sklepě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100