U zapojení elektroinstala ce v dílně sem si všiml,
že obvod světla a zásuvek má modré vodiče na stejné svorce a zelenožluté mají též svoji svorku.
Fáze samozřejmě oddělený.
Nějak se mi to nezdá, mam si to nechat předělat? Je to přípustný?

Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.06.2012, 16:13 »

U zapojení elektroinstala ce v dílně sem si všiml,
že obvod světla a zásuvek má modré vodiče na stejné svorce a zelenožluté mají též svoji svorku.
Fáze samozřejmě oddělený.
Nějak se mi to nezdá, mam si to nechat předělat? Je to přípustný?


Bez "nedovoleného zákroku do zařízení VTZ" neznám způsob, jak by si "elektrozedník" mohl všimnout takového detailu v zapojení, jak popisujete.

V tomto případě by se mohlo jednat o sdružený obvod, platí pro takový obvod jistá pravidla a obávám se, že dodržena nebudou,takže se dá říci, že to je špatně.
Při "rozumném" pohledu na to, jaký se dá předpokládat výkon světel v dílně by se dalo věřit tomu, že to nějak výrazně nebezpečné být nemusí, ale to by chtělo víc informací, především jaké vodiče (kabely) jsou použity, jaké je tam jištění...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 20.06.2012, 16:39 »

V rozvaděči nebo dál v instalaci? V rozvaděči je to normální.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.