,  mám dotaz, jaké svítidla použít ve stolárně jedná se o náhradu starých za nové. Dle mého názoru postačí plastové pracotěsné IP65, nejsem si jistý jestli je také požadavek na anistatickou úpravu a netříštivost krytů? Děkuji Roman Kiša
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.08.2005, 18:34 »

Podívejtze se na stránky ENIKA.CZ.Tady máte výběr svítidel ke strojům které potlačují stroboskopický jev a jsou přizpůsobeny do jakýchkoliv prostorů a manipulačně.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2005, 22:22 »

Do stolárny jsou podle mě dostatečné běžné zářivky IP65. Nejsem si vědom, že by byly vyloženě nějakou normou vyžadovány antistatické kryty, i když to jistě nebude na škodu. Pokud jsou zářivky umístěny v rozumné výšce a není žádné zvláštní riziko mechanického poškození není vyžadována ani mechanická ochrana  zářivek (ochranné koše). Netříštivé by měly být většiny krytů na zářivkách (podle výrobců),  i tomto si nejsem jistý jestli je to ČSN vyžadováno.
Věřím, že vše upřesní nějaký projektant elektro.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.08.2005, 07:13 »

Dovolím si upozornit na diskusi :http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/mismas/378600859431
kdy jen samotné krytí nezaručuje vhodnost použití svítidel do uvedeného prostoru a je nutné věnovat značnou pozornost jejich tepelné odolnosti k možnosti nebezpečí vzniku požáru, viz. nedávný požár vepřína, který dle závěru hasičů vznikl vznícením od zářivkového tělesa.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Hubáček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2005, 07:24 »

Pro Vaši potřebu vyhovují svítidla 2V36N, 2V58N, Vipet II nebo Pointer II. Výrobce ing. L. Vyrtych, Mladá Boleslav. Krytí IP66, typ 2V má pětipólové svorkovnice pro střídání fází, Vipet a Pointer na přání elektronický předřadník. Snadno odnímatelné kryty kvůli čištění. Není to reklama, tyto zářivky používáme ve všech dílnách s točivými stroji. Problém je, že patří mezi ty dražší.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.08.2005, 08:32 »

<p>Dovolím si upozornit, že tělesa VIPET I-II mají povolenou teplotu okolního prostředí max. + 30°C a tělesa POINTER I-II max. + 40°C.
Měřil jsem jednou  teplotu u stropu stolárny, venkovní teplota byla 26°C a u stropu jsem cca 20 cm od zářivkového svítidla naměřil 43°C.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.