| | |-+  Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Anketa
Otázka: Když přijdete k instalci v bytě, kde si nechal majitel v síti TN-C přidat dvě zásuvky v jedné z místností, tedy doplnit jeden ze stávajících okruhů, tak..
odmítnete provést revizi s tím že musí připravit nový kabel od rozvadče a nasadit proudový chránič  30mA   -2 (10.5%)
provedete všechny revizní úkony a bez problémů to zrevidujete.   -16 (84.2%)
Necháte zrekonstruovat celý byt.   -1 (5.3%)
Celkem hlasů: 19

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?  (Přečteno 110893 krát)
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 10.06.2012, 14:24 »

Nevidím problém při použití dvou sběren.
jedna - PEN (PE)
druhá - N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Salz
« Odpověď #19 kdy: 10.06.2012, 23:30 »

Řešení by mělo být vždy to nejlepší!
Jaké by bylo nejvhodnější řešení? Jde o starý činžovní dům, ne panelák. A jde především o moji matku. Rád bych věděl, co mám dodatečně s elektrikářem probrat, proudový chránič je určitě velice důležitý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 11.06.2012, 23:10 »

p.Daniel Reiský.
Prečo si myslíte, že ak sa opýtate plynára na spôsob pripojenia kotla, budete za blbca.Ja si skôr myslím, že ak sa neopýtate, ostanete v tomto smere b....!

Chtěl jsem tím říct, že se raději nesrkám do zařízení, kterým nerozumím. Jistě, není takový problém zapojit opancéřovanou hadici přívodu plynu na přípojku, ale raději to nedělám, nejsem si jistý, zda li závit těsním správně - nemyslím gumové těsnění, ale např. teflonem, zda li je zkouška proti úniku omýdlením dostatečné, zda li může být odvod spalin určitého průměru napojeno na již používaný komín atd. Není to o tom, jestli to zvládnu mechanicky, ale spíše co se týče bezpečnosti. Pokud budu studovat předpisy k těmto zařízením se vztahujícím, promrhám tolik času a ztratím tolik peněž, že se mi vyplatí pozvat odborníka pětkrát. Taky léta praxe a s tím i související zručnost, ten pověstný fortel z knížek a norem nevyčtu.
Nemyslím tím klasické americké domácnosti, kteří si pozvou odborníka i na zapnutí televize do zásuvky, připojení antény a navrtání poličky do zdi. Jen pro vysvětlenou.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #21 kdy: 11.06.2012, 23:20 »

Nicméně k původní otázce - můžete.

Přesně tak. Jednoduchá otázka = jednoduchá odpověď.

TO Salz: Na stávajících vývodech z Al vodičů nechte elektrikáře prohlédnout a podotahovat všechny spoje (čímž provede i jejich vizuální kontrolu) a nakonec ať změří na koncích vývodů impedance a vyhodnotí je vzhledem k použitému jištění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #22 kdy: 12.06.2012, 07:40 »

Jako RT se dostávám k různým instalacím. Konkrétně u rekonstrukcí bytových jader jsou poměrně časté různé problematické věci.
Například v rozvodnicích - připojení vodičů PEN od starých TN-C okruhů.
Hliníkové vodiče by neměly být připojené na děrované sběrnice, které jsou obvykle malých rozvodnicích použité (nejsou určené pro AL vodiče),  u zatížených okruhů poměrně často dochází k poškození těchto vodičů.
Hliníkové vodiče by také neměly být připojené přímo na jističe (záleží na konkrétním typu jističe, někteří výrobci připojení Al vodičů na jističe připouštějí, např. BONEGA).
I když tedy, čistě z praktického pohledu, zrovna v připojení Al vodičů přímo na jističe obvykle problémy nebývají.
A takto by se dalo pokračovat.
Jak už jsem psal dříve, ve spoustě případů je možno použít více řešení. Podle mého soudu je vhodné, ne-li přímo nutné diskutovat o možných problématickýc h věcech.
Rozhodně nejsem přesvědčen o tom, že by i mezi elektrikáři v tomto bylo všechno úplně jasné.
Každodení praxe mě přesvědčuje o tom, že ne ...  Mrknutí
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Salz
« Odpověď #23 kdy: 13.06.2012, 21:03 »

Jsem vám všem nesmírně vděčný za Vaše názory. Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 14.06.2012, 11:13 »

Jen pro doplnění :

.... někteří výrobci připojení Al vodičů na jističe připouštějí, např. BONEGA).
a SEZ.
A nikdo další (alespoň pokud mám správné informace).  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
maros.p
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 09.05.2018, 11:39 »

 chcem sa spytat nakolko mam este kratko vyhlasku 21 a chystam sa rekonstruovat jednu izbu nakolko tam mam 2 nefunkcne zasuvky (vo svorkovnici prechadza prud ale v zasuvke uz nieje) a chcem spravit prechod z 2 ziloveho AYKY na 3 zilovy CYKY..https://clip2net.com/s/3U0vh2i tymto stylom.. uz som to videl v niektorych domoch v ktorych som bol s majstrom  (L a PEN su hlinikove  idu od hodiny s poistkami)
Nakolko som uz videl majstra(vyhlaska 24) spajat hlinikovy a medeny kabel skrutenim oboch a zaizolovanim izolačkou a s medenym kablom napajal elektromer.https://clip2net.com/s/3U0vTz5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 09.05.2018, 13:16 »

Tak z toho majstra si určitě příklad neberte. Šok Věneček vynechte a použijte wagovky s kontaktní pastou na Al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 09.05.2018, 17:28 »

chcem sa spytat nakolko mam este kratko vyhlasku 21 a chystam sa rekonstruovat jednu izbu nakolko tam mam 2 nefunkcne zasuvky (vo svorkovnici prechadza prud ale v zasuvke uz nieje) a chcem spravit prechod z 2 ziloveho AYKY na 3 zilovy CYKY..https://clip2net.com/s/3U0vh2i tymto stylom.. uz som to videl v niektorych domoch v ktorych som bol s majstrom  (L a PEN su hlinikove  idu od hodiny s poistkami)
Nakolko som uz videl majstra(vyhlaska 24) spajat hlinikovy a medeny kabel skrutenim oboch a zaizolovanim izolačkou a s medenym kablom napajal elektromer.https://clip2net.com/s/3U0vTz5

Tady alespoň vidíte, že vyšší paragraf neznamená vyšší odbornost. Něco jako víc proužků, víc adidas.
Smutné je, že takoví jedinci předávají svoje fušerství dalším generacím.
Precizně provedený kroucený spoj má své kouzlo, ale málokdo ho umí. Ta omotávka na fotce není pěkný kroucený spoj, i když pominu CuAl. Navíc v dnešní době dostatku svorek různých typů, postrádá smysl.
Pokud to děláte na svém, je lepší  zasekat až do rozvaděče novou 3x2,5, alespoň si osvojíte jak to má být správně. Alternativně již výše doporučené wago a pasta.
A pozor na správný postup, protože i wago se umí roztéct, když se zfušuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 09.05.2018, 18:24 »

Přiznávám že jsem po přečtení nového dotazu nechápal jestli je to sranda, někdo nás testuje, nebo jestli to myslí vážně.
Jediné řešení které bych doporučil, je pozvat si někoho kdo má nejen platné "papíry" na práci s elektrikou, ale především nějakou praxi a zkušenosti. Jinak to pravděpodobně skončí špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 09.05.2018, 21:38 »

chcem sa spytat nakolko mam este kratko vyhlasku 21 a chystam sa rekonstruovat jednu izbu nakolko tam mam 2 nefunkcne zasuvky (vo svorkovnici prechadza prud ale v zasuvke uz nieje) a chcem spravit prechod z 2 ziloveho AYKY na 3 zilovy CYKY..https://clip2net.com/s/3U0vh2i tymto stylom.. uz som to videl v niektorych domoch v ktorych som bol s majstrom  (L a PEN su hlinikove  idu od hodiny s poistkami)
Nakolko som uz videl majstra(vyhlaska 24) spajat hlinikovy a medeny kabel skrutenim oboch a zaizolovanim izolačkou a s medenym kablom napajal elektromer.https://clip2net.com/s/3U0vTz5


Po přečtení vašeho příspěvku, vám doporučím jen jedno. Vy sám a ani ten maister, nic nepodnikejte s elektrikou, jeli vám život milý.

Co k tomu slušně dodat? Pěstuje se u vás pěkná fušeřina. Krutispoj u elektroměru nebo za deskou z Al na Cy, to byste u mě fakt nepochodili...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 09.05.2018, 22:47 »

On je ten přívod PEN do krabice průřez AL 10mm, pro možné rozdělení na PE a N? podivej
Tento styl kroutilky, už je to hodně let, co se nesmí používat....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 10.05.2018, 07:11 »

Len si to maros.p pekne vyskúšajte zatočiť AL s CU, naučte sa na vlastnej koži ako to nemá vyzerať, a zo žiadneho majstra sa neposerte. A že stretnete všelijakých, to mi verte, ani tu nikto múdry z neba nespadol.
Už len položením otázky ste začal dobre. Kľudne sa pýtajte ďalej, z odpovedí si vyberajte to podstatné pre vás, a omáčku odvetrajte. Ste na správnej ceste ktorú tvoria prekážky v rôznych formách, a kde paragraf nie je cieľom ale prostriedkom.

Zo svorkovnice s AYKY 2x... sa nielen môže, ale už aj musí pokračovať s CYKY 3x...
S §21 zatiaľ síce nemôžete pracovať samostatne, môžete sa však samostatne pýtať aj na možnosti a dôsledky takého rozšírenia. Na jednom vývode je totižto viac faktorov, od istenia, cez uloženie, využitie, až po počet zásuviek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 10.05.2018, 20:07 »

Len si to maros.p pekne vyskúšajte zatočiť AL s CU, naučte sa na vlastnej koži ako to nemá vyzerať, a zo žiadneho majstra sa neposerte. A že stretnete všelijakých, to mi verte, ani tu nikto múdry z neba nespadol.
Už len položením otázky ste začal dobre. Kľudne sa pýtajte ďalej, z odpovedí si vyberajte to podstatné pre vás, a omáčku odvetrajte. Ste na správnej ceste ktorú tvoria prekážky v rôznych formách, a kde paragraf nie je cieľom ale prostriedkom.

Zo svorkovnice s AYKY 2x... sa nielen môže, ale už aj musí pokračovať s CYKY 3x...
S §21 zatiaľ síce nemôžete pracovať samostatne, môžete sa však samostatne pýtať aj na možnosti a dôsledky takého rozšírenia. Na jednom vývode je totižto viac faktorov, od istenia, cez uloženie, využitie, až po počet zásuviek.

Se musí akorát umřít, nikoli pokračovat třídrátem..... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 10.05.2018, 21:39 »

Se musí akorát umřít, nikoli pokračovat třídrátem..... .

Na toto téma zde bylo již několik diskusí, kde se rozebíralo zda to již zapojit třídrátově, nebo pokračovat dál v původním zapojení a světle modrý nechat do celkové rekonstrukce volný. Všechny diskuse na toto téma skončili více méně patem.  Mrknutí

Na jednom vývode je totižto viac faktorov, od istenia, cez uloženie, využitie, až po počet zásuviek.

A protožě tazatel nemá dostečné vědomosti a zkušenosti, tak právě z těchto důvodů, které jste sám popsal, bych doporučil aby to dělal někdo, kdo dokáže všechny tyto faktory vzít v potaz a provést to tak, aby to bylo OK.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
maros.p
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 10.05.2018, 23:28 »

Na toto téma zde bylo již několik diskusí, kde se rozebíralo zda to již zapojit třídrátově, nebo pokračovat dál v původním zapojení a světle modrý nechat do celkové rekonstrukce volný. Všechny diskuse na toto téma skončili více méně patem.  Mrknutí

Preto sa pytam lebo som cital tie diskusie ktore sa skoncili patom...
A protožě tazatel nemá dostečné vědomosti a zkušenosti, tak právě z těchto důvodů, které jste sám popsal, bych doporučil aby to dělal někdo, kdo dokáže všechny tyto faktory vzít v potaz a provést to tak, aby to bylo OK.
Takze to mozem dat spravit rovno svojmu majstrovi kedze on ma vedomosti a skusenosti...a otazka kde mam nabrat skusenosti ked sa nebudem pytat ?

Po přečtení vašeho příspěvku, vám doporučím jen jedno. Vy sám a ani ten maister, nic nepodnikejte s elektrikou, jeli vám život milý.

Co k tomu slušně dodat? Pěstuje se u vás pěkná fušeřina. Krutispoj u elektroměru nebo za deskou z Al na Cy, to byste u mě fakt nepochodili...
ten krutispoj som nerobil ja ale majster nakolko je revizny technik a aj keby som daco povedal co z toho kedze je nadriadeny...

Inak pre Vas pan Jan Franěk a pana Rozvodak nikto mudry z neba nespadol a kazdy sa uci ci vy ste hned vsetko vedeli? Toto je diskusia nie hned niekoho zhodit pod ciernu zem lebo sa nieco pyta v com si nieje isty a caka rady od skusenejsich ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 10.05.2018, 23:33 »

Situace má dvě roviny řešení:
Majster ať vymění krouťák za spojovací materiál k tomu určený.
Vy vyměňte majstra než vás zkazí úplně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?