Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití
| | |-+  Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?  (Přečteno 33738 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #18 kdy: 01.06.2012, 08:15 »

Nooooo......je stli si toto troufne někdo dělat bez PD, pak musí být naprostý blázen.  ?
Souhlasím.  Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #19 kdy: 01.06.2012, 08:43 »

Na co PD? Vytiskne se toto vlákno a je hotovo, ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Garaj
« Odpověď #20 kdy: 01.06.2012, 09:04 »

Pani písala, že v návrhu, asi od odbornej firmy, možno je to projekt. Budú predsa potrebovať aj stavebné povolenie a revíziu, alebo je to v až takom kocurkove, že nič potrebovať nebudú? Možno to firma dala úmyselne v medi, aby potom veľkoryso zamenili za lacnejší hliník a je to. Pani by mala naozaj napísať, či sa jedná už o projekt a teda ho pripomienkujem e alebo len o zámer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Janca B.
« Odpověď #21 kdy: 01.06.2012, 11:08 »

 poklona  za všechny odpovědi. Toto je zatím jen nezávazný návrh a kalkulace jedné prováděcí firmy před hlasováním na členské schůzi. Projekt necháme zpracovat, až pokud si na schůzi rekonstrukci opravdu schválíme. Pro většinu vlastníků je však rozhodujícím kritériem při hlasování výsledná cena, proto to potřebujeme alespoň částečně vyřešit nyní. Aby se nám pak nestalo, že kvůli změně kabelu vyskočí cena na dvoj a vícenásobek:) Rozhodující před realizací pak bude pochopitelně projekt. Jinak ještě k upřesnění dotazu - v domě se topí a ohřívá voda plynem, nicméně většina bytů má nebo plánuje sklokeramickou varnou desku a el. troubu, některé byty mají podlahové topení. Navíc se část vedení bude kopat v zemi, tak bychom chtěli mít rezervu i do budoucna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #22 kdy: 01.06.2012, 11:37 »

Přípojka je obvykle v majetku distributora. Měla byste především kontaktovat jeho. On vám sdělí, kolik výkonu vám může rezervovat. Od toho se pak odvíjí jištění a dimenze kabelu. Dále vám sdělí technické i finanční podmínky realizace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 01.06.2012, 15:41 »

HDV CYKY 4x50, protože byt 3x25A je zařazen do stupně elektrizace B. Musíme hledat 14 bytů v posledním sloupci přiložené tabulky.
Součinitel soudobosti je třeba vynásobit součinitelem národnosti nájemníků (pěstování konopí, varna perníku atd.).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #24 kdy: 01.06.2012, 17:26 »

Zejména u delších kabelů je hliníkový kabel alternativou, která stojí za zvážení, hlavně tedy z ekonomických důvodů.
Ale i z technických důvodů osobně nevidím v tomto konkrétním případě žádný zvláštní přínos v použití Cu místo Al.
Všeobecně známé negativní vlastnosti Al vodičů (tzv. "tečení" hliníku) se týkájí zejména vodičů slabších průřezů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 07.09.2023, 00:51 »

Podělím se se svou zkušeností:

Bytový dům - dva vchody po 30 bytů, každý byt jištěn 3x25, vařením na elektřině, každý vchod hydraulický výtah. Topení ve dvou domovních plynových kotelnách

Jištění společného elektroměru každého vchodu pro 30 bytů je 3x80A v přímém měření a dostačuje. Typický proud na každé fázi 10-15 A, krátkodobě s výtahem jedoucím nahoru kolem 35A.

Hydraulický výtah prakticky v soudobosti netřeba uvažovat, bohatě se vejde do přetížení 1,45 In hlavního jističe po dobu 2 hodin. Hydraulický výtah bere jenom při jízdě nahoru, provoz občasný.

Naměřená špička v HDS necelých 80A na oba vchody. V HDS 125A gG pojistky, 15 let nevypadly.

HDV AYKY 3x240+120, za hlavními elektroměry 1-CYKY 4x70+50.

Norma pro dimenzování HDS je hodně přestřelená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.09.2023, 00:57 »

A ještě doplním detail - roční spotřeba každého vchodu kolem 45 MWh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.09.2023, 08:15 »

Podle mě je to dimenzování v normě hodně zastaralé a poplatné době minulé, kdy byly pouze plotýnkové sporáky s 50% účinností, žravé lednice, historické pračky ohřívající hodně vody na vyšší teploty, osvětlení z klasických žárovek.
Ve jménu ekologie je všude tlak na minimální spotřebu, ale v té normě se to neprojevilo.

Normálně to zase tak nevadí (jsou trochu tlustší kabely, no),  ale když je společný elektroměr na celý bytový dům, tak tyto výpočty mají velmi negativní dopad - nutnost nepřímého měření v případě společného elektroměru, poplatek za připojení dle hlavního jističe a měsíční poplatky za rezervovaný příkon, zejména pokud se pro úsporu zvolí třeba tarif C45D.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.09.2023, 09:03 »

Podělím se se svou zkušeností:

Norma pro dimenzování HDS je hodně přestřelená.


...a co když se mylíte?
Na dimenzování  vedení je asi 7 pohledů.
Vy jste zvolil pohled uživatelský v reálném čase.

Přípojka a HDV se realizuje minimálně pro dvě generace.
Důležitým bodem je bezpečnost  a spolehlivost, včetně nákladů ve tvaru křivky V.
Technické parametry zde již byly rozebrány.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.09.2023, 09:16 »

Pokud by měly odběry v bytových domech obecně narůst na úroveň pro kterou je naprojektované dle normy HDV, tak nastane blackout, protože na to nebude stačit distribuční soustava.

Stačí se na to podívat pohledem distributora - 60 bytů kategorie B a pojistky 125A, přívodní kabel v SR z trafačky AYKY 4x240 jištěné 315A a napájí to celou ulici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 07.09.2023, 09:28 »

Přívod do HDS musí odpovídat nejen odběru domu, ale též  dalších objektů v dané ulici - smyčkované rozvody. HDV je zřejmě předimensované, ale to není na škodu.

30 bytů s celoelektrický mi sporáky a včetně společné spotřeby a výtahu běží na 3x80A? Soudobost dělá hodně, ovšem přeci jenom obědy a večeře se vaří v obdobné denní době.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Dzerdzinskij
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 07.09.2023, 10:24 »

Ano, 30 plně obsazených a obývaných bytů, včetně společné spotřeby i výtahu běží na odběrném místě 3x80A.
Druhých 30 bytů na druhém odběrném místě taky 3x80A. Dohromady je to napájemé z jedné HDS s jištěním 3x125 gG, obě odběrné místa 3x80A jsou v jednom elektroměrovém rozvaděči.

Reálně se to schází tak, že i "vařící" dopolední a večerní hodiny jsou kolem 15-20A na fázi, když zrovna koukám na elektroměr.
Ony ty indukční desky plný příkon nikdy neberou. Z vlastní praxe maximálně jedna plotýnka na plný výkon několik málo minut, než dojde k varu a pak výkon snižuji. Na té skupině 30 bytů se to tak zprůměruje, že těch 3x80A bohatě stačí.

Dokonce jsem během večerní špičky pouštěl 24 kW elektrokotel a žádný blackout se nekonal, jenom se začaly tavit plastové trubky k anuloidu.

To samé pračky - mají jištění 10A, ale reálně to berou jenom pár minut, když ohřívají vodu. Podobně sušičky - 16A sušičky s elektrickou spirálou a 3,5kW po dobu několika hodin jsou minulostí, s tepelným čerpadlem berou tak 700W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.09.2023, 11:06 »

Máte asi vzorné a bohaté nájemníky, kteří obměňují spotřebiče chvíli po záruce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 07.09.2023, 12:50 »

Stačí se na to podívat pohledem distributora - 60 bytů kategorie B a pojistky 125A, přívodní kabel v SR z trafačky AYKY 4x240 jištěné 315A a napájí to celou ulici.
Áno, to je základ z ktorého treba vychádzať...
Ďalšie vodítko pre plánovanie súdobosti sú napr. platby za skutočnú spotrebu,..

30 bytů s celoelektrický mi sporáky a včetně společné spotřeby a výtahu běží na 3x80A? Soudobost dělá hodně, ovšem přeci jenom obědy a večeře se vaří v obdobné denní době.
Keď nenastane výpadok 24.12. počas dňa, tak sú výpočty súdobosti v poriadku... :-))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 07.09.2023, 13:26 »


Keď nenastane výpadok 24.12. počas dňa, tak sú výpočty súdobosti v poriadku.


Kritické budou spíše dva, tři weekendy před Vánoci, když začnou hospodyňky péct cukroví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #35 kdy: 08.09.2023, 07:38 »

Kritické budou spíše dva, tři weekendy před Vánoci, když začnou hospodyňky péct cukroví.

To bych neřekl.
24.12 je v zatížení sítě asi TOP den.
Všichni doma, soudobost 0,9, trouba a plotýnky jedou naplno ve většině domácností v přibližně stejné časy...
Řekl bych, že Vánoce vedou  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
 Je kabel od HDO k tepelnému čerpadlu vhodný CYKY nebo CYSY?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 23 dotazů.