elektrikářem nejsem a rozvod si dělat sám nehodlám, tak prosím o radu
Vést kabel instalačními trubkami není ani praktické, ani ekonomické.
Klesá totiž možná zatižitelnost kabelu, který je při přímém uložení do omítky lépe ochlazován a tím lze do něj pustit při stejném průřezu vyšší proud.
Uložení do trubek tedy nejčastěji znamená použít kabel průřezu o jeden stupeň vyšším. Vzhledem k malému časovému využití kabelu v instalaci v domácnosti je to velice neekonomické řešení.
Význam vedení kabelu v trubkách má ve stropech pro svítidla, kde je vždy v domácnostech kabel silně předimenzován, pod keramickými obklady stěn (kachlíky) a v historických budovách s uměleckými povrchy stěn či uměleckými obklady.
Vzhledem k velmi obtížnému protahování kabelu v trubkách skrz oblouky musí být světlost trubky prakticky dvojnásobná, než je průměr pláště kabelu. Pokud tomu tak není, bývala většinou instalace prováděna tak (z nepochopitelný
ch důvodů), že se trubka natáhla venku na kabel a zazdívala se pak trubka i s kabelem. Takže nyní lze takový kabel vytáhnout jen rovnými úseky. Prakticky se oblouky při této výměně takto chybně instalovaného kabelu vysekávají ven ze zdi, původní kabel se v obloucích stříhá i s trubkou a používají se jen rovné úseky trubek. Někdy to jde protáhnout a vytáhnout s použitím speciálního mazadla na instalační vodiče v trubkách i přes jedno koleno. Při vytahování pomůže nafoukat z obou stran i silikonový olej ve spreji pomocí prodlužovací bužírky. Plasty pláště kabelu a trubky totiž bývají k sobě přilepené, kabel stárnutím a ohřevem pláště je ztvrdlý. Chce to zkušenosti a přiměřený fortel při uvolňování a vytahování starého kabelu. Pár fíglů tam je - klepání, pootáčení, cukání...Ale je to často práce s nejistým výsledkem a nejistou dobou provádění. Můžete jako investor značně prodělat oproti klasickému vytrhání a novému položení do omítky.
Použití jednotlivých vodičů nebezpečné není, povolené je, má ale svá omezení zejména co se týče izolace mezi obvody a co se týče nutného nižšího využití proudové hustoty ve vodičích proti shodným vodičům v kabelu přímo uloženému v omítce.
Obecně řečeno, vzhledem cenám materiálu, vzhledem k pracnosti demontáže a pokládky=zatahování nového kabelu se
pro zásuvky vyplatí dát kabely do omítky
pro světla zejména ve stropech využít rovné úseky trubek.
Pokud vyhovují polohou a rozělením obvodů kabice vypínačů, a odbočné krabice je možné použít i jednotlivé instalační vodiče, ale to se dle mne proti kabelu nevyplatí, není-li tam více jak jeden ohyb na trubce.
Co se týče kabelů, do trubek lze zatahovat pouze kulaté typy CYKY, použití levnějších můstkových vodičů CYKY-L je vhodné pouze pro přímé kladení do omítky v trubkách nikoliv.
Takže to je ta úvaha Vašeho elektrikáře, že to asi nepůjde.
Ovšem použití lišt je pro potřebu zvyšování průřezu vodiče stejný případ, jako u použití trubek.
P.S.
Tohle vše by vám slušná elektrikářská firma znalá věci vysypala z rukávu a nabídla místně nejlepší řešení.