| | |-+  Jaký použít proudový chranič a jistič pro hydromasažní box?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký použít proudový chranič a jistič pro hydromasažní box?  (Přečteno 5495 krát)
Lukáš1598
« kdy: 15.05.2012, 19:37 »


Koupili jsme novy hydromasažní box, ale jak sem se dočetl z navodu tak je k němu zapotřebí 6A jistič pro masažní box.  
Ale soustava musí byt doplněna proudovým chraničem 30mA.
V rozvaděčí už není žadne místo pro zapojeni PCH.
Mohu z acidurky, ktera je umistena za koupelnou vyvést fazí do maleho rozvaděče a zapojit tam ten proudový chranič s jističem 6A když je to v Hl rozvaděči jištěno 3f 6A jističem?


PS Jsem studentem v oboru elektrikař silnoproud . a mam nějakou praxi v tom...
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.05.2012, 06:41 »

A co takhle nahradit ten třífázový jistič tímhle:

* chranicojistič.pdf (84.54 KB - staženo 496 krát.)
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 16.05.2012, 08:19 »

Pokud chcete dát FI jinde než do rozvaděče, lze to...
Dnes se vyrábí FI30mA zabudované ve vidlici, v zásuvce, jako přístroj do krabice KO 68, jako mezikus do zásuvky.... atd.....
Jsou velké možnosti jen si vybrat podle místa.....


/PS:U hydromasážní vany (boxu)je  více atributů...pod le VV třeba jako pospojení a pod.../
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.05.2012, 11:11 »

Pokud chcete dát FI jinde než do rozvaděče, lze to...
Dnes se vyrábí FI30mA zabudované ve vidlici, v zásuvce, jako přístroj do krabice KO 68, jako mezikus do zásuvky.... atd.....
Jsou velké možnosti jen si vybrat podle místa.....

Jak praví kolega. Ještě bych doplnil že pomocí těchto zásuvek s vestavěným chráničem je možné z něj napojit i ostatní zásuvky, takže nemusí být umístěn chránič v rozvaděči ale pouze ve chráněné místnosti.
Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2012, 11:29 »

to Lukáš 1598

Problematika spotřebičů pracujících s vodou a umístěných v koupelnách je docela složitá, ve Vašem případě bych doporučoval, aby po montáži celou instalaci někdo zkušenější zkontroloval. Píšete, že jste student elektrooboru silnoproud, zkuste tedy oslovit některého ze svých učitelů, aby se s Vámi na to nakonec podíval, nejlépe je to zkontrolovat pomocí revizních přístrojů. Věřte, že i mnoho starších elektrikářů dělá v instalacích koupelen nebezpečné chyby.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.05.2012, 11:37 »

To Vaclav3: uprime si nemyslim, ze by nejaky ucitel byl schopen to zodpovedne posoudit. Pokud to nenni clovek, ktery prosel nejakou elektro+ontazni praxi. I kdyz se muzu mylit. Na prumce jsme na dilny meli cloveka, ktery delal na vedlejsak RT.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Václav 3
« Odpověď #6 kdy: 16.05.2012, 11:52 »

Zhruba někoho takového jsem měl na mysli.
Zaznamenáno
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.05.2012, 15:56 »

Učitel odborného výcviku by měl mít několika letou praxi v oboru. Nás učil taky RT, výborný člověk, donutil člověka se učit Mrknutí
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.05.2012, 16:23 »

Tohle se mě nějak nezdá?
je to v Hl rozvaděči jištěno 3f 6A jističem?

Obecně lze doporučit pro tyto případy použití chrániče typu "A".

Typ AC by měl být pomalu zakázán pro svoji polovičatou bezpečnost vzhledem k nástupu zařízení s "usměrňovači".
Zaznamenáno
lukas1598
« Odpověď #9 kdy: 16.05.2012, 19:05 »

Ano je to jištěno 3f 6A jističem protože je z toho kdysi byla napojena 3f venkovni zasuvka . řeknu jak to je udělane přesně . Rozvaděč- acedurka za koupenou -z toho zlikvidovana 3fzasuvka (venku)-1f zasuvka ve vnitř (pro čerpadlo)..

Ano už sem o tom uvažoval o te zasuvce s vestavěným Pch ale takova zasuvka stoji přes 2 tisice .. levnější je varianta maleho rozvaděče za koupenou u čerpadla

ano zkontrolovat si to necham od souseda on je revizni technik. tak s ním dělam jak ma nějake zakazky ...
jinak všem diky....
Zaznamenáno
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 16.05.2012, 21:51 »

Píšete, že 3f zásuvka byla zrušena, pak je nejsnazší a nejlevnější místo 3f jističe osadit dvoupólový chráničojistič . Nebo, pokud chcete zachovat trojfázový vývod (třeba do budoucna pro venkovní zásuvku),  by bylo třeba jednoho modulu v rozvaděči navíc, protože se vyrábí i 3f chráničojistič e (4 póly = 4 moduly). Pro venkovní zásuvku ideální.
Doufám, že nemáte za podružným rozvaděčem rozvod v TNC, na takový vývod bych rozvaděč s proudovým chráničem nepřipojoval.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 