Lze to najít v ČSN EN 61140 ed.2 článku 5.2.2.9. Tato norma se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem jak pro instalace, tak pro zařízení. V uvedeném článku se píše o tom, že vodič ochranného pospojování musí být snadno rozlišitelné. Pokud je použito barevného rozlišení izolací vodičů, pak musí být použito barev uvedených v IEC 60446.
Jediné co by mohlo mít vliv na barevné značení je předmětová norma dle které je výrobek vyroben. V těchto normách je většinou uveden požadavek na značení svorek sloužících pro připojení ochranných vodičů, ale požadavek na barevné znační ochranných vodičů vnitřní instalace výrobku již ve většině případů, se kterými jsem se měl možnost setkat, uveden není.
Aby v značení vodičů muselo v daném výrobku odpovídat ČSN EN 60446 měla by být v předmětové normě být na tuto ČSN odvolávka. Také ČSN EN 61140 ed.2 není určena k používání samostatně a musí být v normě se kterou má být používána uvedena na ni odvolávka.
Takže doporučuji zjistit dle jaké ČSN je spotřebič vyroben a pak už jen hledat a hledat.