Autor Téma: Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?  (Přečteno 19350 krát)
Dušan Baláž
*
Offline Offline




« kdy: 17.04.2012, 13:41 »

Nemala by sa vzdialenosť  L  počítať až k predpokladaném u najhoršiemu miestu úderu blesku, to znamená po zvode až do polovice hrebeňa  - pri 4 zvodoch v rohoch a vnútorných rozvodoch pod hrebeňom?
Výrazne by tým stúpla dostatočná vzdialenosť a vyriešili by to asi len ďaľšie dva zvody v strede - je to tak?


* 372 stranu).pdf (55.53 KB - staženo 316 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.04.2012, 15:38 »

Ale vždyť se tak počítá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Dušan Baláž
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.04.2012, 16:00 »

Z obrázku (softvérová príloha Kníšky o ochrane pred bleskom) to nie je úplne jasné - akoby to bolo len po hrebeň.
Takže mierna komplikácia situácie  Úsměv

* 372 stranu).pdf (55.53 KB - staženo 472 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.04.2012, 16:11 »

Ne je to v podstatě od toho co svod opustí základový zemnič (tyčový zemnič) a vzdálenost "s" narůstá se vzdáleností od něj. Neboli v tomto případě by měla být největší v prostřed mezi svody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.04.2012, 22:56 »

S tím vám mohu poradit. Obraťte se na firmu INDELEC CZ, ta to umí spočítat tak, aby žádné komplikace nebyly. Nejdřív se vhodně zvolí délka L a pak se udělá malé kouzlo při výpočtu vzdálenosti v pevném materiálu. V příloze máte příklad takového výpočtu pro 6ti patrový dům. A nebojte se, všechno bude v pořádku, tento výpočet bude součástí projektu, na který vám pak zajistí podpis a razítko autorizovaného inženýra.



* VypocetIndelec.png (62.76 KB, 524x755 - prohlédnuto 868 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 17.04.2012, 23:08 »

Ne je to v podstatě od toho co svod opustí základový zemnič (tyčový zemnič) a vzdálenost "s" narůstá se vzdáleností od něj. Neboli v tomto případě by měla být největší v prostřed mezi svody.
Pokud je to dodatečně udělaná soustava na objektu, kde není základový zemnič a je to soustava v provedení A, není to jednoduché říci, že je to od místa, kde je svod připojen na zemnič. Tam bych byl opatrnější...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.04.2012, 06:08 »

@Juraj Rojko
Dávejte si pozor na to, že v matematice má násobení přednost před dělením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 18.04.2012, 06:19 »

Pokud je to dodatečně udělaná soustava na objektu, kde není základový zemnič a je to soustava v provedení A, není to jednoduché říci, že je to od místa, kde je svod připojen na zemnič. Tam bych byl opatrnější...

Samozřejmě .... Bylo to obrazně řečeno pro představu tazatele....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 18.04.2012, 07:43 »

To Rojko, výpočet "S" je schopný si udělat každý zručnější elektrikář. To není problém. Na to není potřeba INDELECu, které kvůli propagacím aktiváku tedy vůbec nemusím.
A jistě to kde kdo vypočítá třeba i správně, že?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.04.2012, 07:51 »

Dlouhou dobu jsem se domníval, že aktiváky navrhují a montují lidé bez elektrotechnic kých znalostí a teď koukám, že jim chybí i znalosti matematiky že základní školy. Aktiváky jsou hlavně obchod s lidskou hloupostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 18.04.2012, 08:23 »

S tím vám mohu poradit. Obraťte se na firmu INDELEC CZ, ta to umí spočítat tak, aby žádné komplikace nebyly. Nejdřív se vhodně zvolí délka L a pak se udělá malé kouzlo při výpočtu vzdálenosti v pevném materiálu. V příloze máte příklad takového výpočtu pro 6ti patrový dům. A nebojte se, všechno bude v pořádku, tento výpočet bude součástí projektu, na který vám pak zajistí podpis a razítko autorizovaného inženýra.



To mě trošku hlava nebere... Něco se změnilo od druhé třídy, kdy jsme brali násobilku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.04.2012, 09:00 »

@Juraj Rojko
Dávejte si pozor na to, že v matematice má násobení přednost před dělením.
Nechci se vás nijak dotknout, ale kde jste slyšel takový nesmysl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.04.2012, 09:44 »

Nechci se vás nijak dotknout, ale kde jste slyšel takový nesmysl?
V pořádku souhlasím, násobení a dělení mají stejnou prioritu, ale vyšší než sčítání a odčítání.
Ale z výše uvedeného je zřejmé,že v zápisu vzorce je nutné určení priorit závorkami.
Malý příklad:

s = kc x (ki/km) x l

není totéž jako:

s = kc x ki/km x l

V tomto duchu jsem to měl namysli a za nesrovnalosti se omlouvám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.04.2012, 10:13 »

To Rojko, výpočet "S" je schopný si udělat každý zručnější elektrikář. To není problém. Na to není potřeba INDELECu, které kvůli propagacím aktiváku tedy vůbec nemusím.
A jistě to kde kdo vypočítá třeba i správně, že?

Na odborném fóru předpokládám, že všichni pochopí o jakou "propagaci" jde a také pochopí jak se to s těmi aktiváky s jedním svodem dělá. JÁ počítat, umím. Myslím, že jste to zrovna vy, kdo často volá po konkrétních příkladech svinstva v oboru, tak tady ho máte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 18.04.2012, 10:28 »

s = kc x (ki/km) x l

není totéž jako:

s = kc x ki/km x l
Nechci vás trápit, ale zrovna v tomhle případě to bohužel je totéž...(zkuste si něco dosadit za proměnné).

Aby to bylo jinak, muselo by se to psát třeba
s=(kc x ki)/(km x l)

Zanechme ale teoretizování, zde vidíme, jak může nepřesnost v zápisu zcela změnit výsledek výpočtu a to je podstata.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.04.2012, 10:53 »

Zanechme ale teoretizování, zde vidíme, jak může nepřesnost v zápisu zcela změnit výsledek výpočtu a to je podstata.

To není nepřesnost zápisu, to je nejspíš záměr. V normě je to zcela jednoznačně a člověk, který to dělá roky jistě na první pohled vidí že došel k je nesmyslu. Je to nesmysl z hlediska bezpečnosti, ale skvělý výsledek pokud toto chci zrealizovat a vyinkasovat peníze. Navíc co si o věci myslet, když je na chybu upozorněn a přesto ji odmítne opravit. Je tady ale ještě jedno vysvětlení - možná to takto v INDELECu počítají vždy a pak jim to divné vůbec nepříjde.  Důsledky něčeho takového nechám na vaši představivosti .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #16 kdy: 19.04.2012, 13:46 »

v zápisu vzorce je nutné určení priorit závorkami.

Obecně není nutné použít závorky, ale je to matematická prasárna. Pokud by se závorky nepoužily, postupovalo by se, dle matematických zvyklostí zleva. Tedy např. 2x3/2x5=15 se počítá 2x3=6, 6/2=3, 3x5=15

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 19.04.2012, 14:13 »

Člověk co neumí opsat vzoreček je :
a/dyslektik
b/osoba uvádějící jiné v omyl za účelem vlastního obohacení
c/ ?
Těch možností je více, ale určitě by se takovýto člověk neměl věnovat činnostem vyžadujících schopnosti vyšší, než mají sedmileté děti.


* trouba.jpg (71.31 KB, 1523x430 - prohlédnuto 481 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.