Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy  (Přečteno 4445 krát)
WiQiX
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.04.2012, 08:31 »

Jaké normy by měly splňovat kabelové trasy?
Napište vše, co vás napadne, já už si to proberu.
Zatím vím o těchto:

ČSN EN 61537 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
ČSN EN 730848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.04.2012, 13:42 »

Jaké trasy, jakých kabelů, v jakém prostředí,...?
Klidně si dejte do "seznamu",  že je vhodné nahlédnout např. i do
ČSN 33 3301
ČSN 37 5711  Mrknutí
ČSN 73 6005 a 73 6006
atd...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 16.04.2012, 13:48 »

Nepisete o ake trasy sa jedna. Ci s funkcnou odolnostou pri poziari alebo nie. Ci vn alebo nn ..
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.04.2012, 14:30 »

Budete zohledňovat segregaci a separaci kabelů?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
WiQiX
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.04.2012, 15:42 »

Je to různé. Jde mi o vytvoření jednoduché metodiky na projektování kabelových tras, ze které by plynulo, že pro takový druh trasy se musí použít ta či ona norma. Jedná se o vedlejší kabelové trasy na jaderné elektrárně do 1000V a tam jsou různé podmínky.

ČSN 33 3301 - již neplatí
ČSN 37 5711 - není třeba
ČSN 73 6005 - taky ne
ČSN 73 6006 - taky ne
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.04.2012, 16:35 »

A třeba takovou 33 2000-5-52 (v aktuální edici)  byste začít nechtěl?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.04.2012, 22:14 »

Je to různé. Jde mi o vytvoření jednoduché metodiky na projektování kabelových tras, ze které by plynulo, že pro takový druh trasy se musí použít ta či ona norma. Jedná se o vedlejší kabelové trasy na jaderné elektrárně do 1000V a tam jsou různé podmínky.

ČSN 33 3301 - již neplatí
ČSN 37 5711 - není třeba
ČSN 73 6005 - taky ne
ČSN 73 6006 - taky ne
Jednoduchá metodika neexistuje a nikdy existovat nebude.

Obraťte se na generálního dodavatele stavby. Bude to nejspíš Škodovka nebo Siemens nebo podobná společnost. Oni vám dají přesnou metodiku trasování. Pokud vám nic neříká značení kódem KKS, začal bych tím. Snažte se jejich podmínky do detailu splnit, jinak máte problém. Není to triviální, v případě pochybností komunikujte se zadavatelem. Normy nechte stranou, tady velí někdo jiný.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
WiQiX
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.04.2012, 23:23 »

S KKS problém nemám. No radši tu nebudu zmiňovat, ve které firmě pracuji a kterou JE stavíme Mrknutí Projdu dokumentaci a uvidím. Díky za rady.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.