| | |-+  Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč je někde spojen a někde ne nulovaci a zemnici mustek?  (Přečteno 4743 krát)
Lukas MArek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.04.2012, 18:30 »


Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)
Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.04.2012, 18:53 »

Nulovaci a zemnici mustek, proč někde je to spojeny a někde ne? Je to kvůlu druhu sítí? ( TN, TN-C atd..)
To spojení je vlastně rozdělení vodiče PEN na vodič PE a N. Jde o přechod ze sítě TN-C na síť TN-S, takže jde vlastně o síť TN-C-S.

Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,tak to má spojitost s proudovým chráničem.

Doporučuji neexperimentov at a na ten problém se svářečkou zavolat odborníka  Mrknutí
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2012, 19:06 »

Může být i rozvaděč, který bude mít jednu svorkovnici PE a jednu N, které nejsou v tomto rozvaděči propojené. Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.

Co se týče experimentován í s těmi "propojkami" souhlasím s kolegou. Neexperimentov at! Můžete tím vyvolat velmi nebezpečné stavy.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.04.2012, 20:35 »

...Pokud máte na mysli to, že máte v rozvodnici dva nulové můstky a jeden je s můstkem PE propojen a druhý ne,...
Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě  o "nulových můstcích",  ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.04.2012, 20:45 »

Předpokládám, že to myslíte dobře. Aby to někoho nezmátlo, nehovořil bych v tomto případě  o "nulových můstcích",  ale o svorkovnicích nebo sběrnicích N.
Souhlasím, používal jsem termín tazatele, aby to pro něj bylo co nejsrozumější.
Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.04.2012, 21:01 »

Souhlasím, nulový můstek je pro mě klasická keramika.
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 12.04.2012, 22:56 »

Takový rozvaděč má přívod již proveden v síti TN-S.
Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.04.2012, 08:47 »

Pouze vysoce teoreticky, jinak TN-C-S. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2.
Síť TN-S se vyskytuje jen ve speciálních případech. Třeba vím o zajištěné síti, kde je veliký zdroj, vlastní uzemnění, vlastní trafačka na přívodu od ČEZu,... A tam je skutečně N a PE spojeno jen v jednom bodu, ať je to napájené z přípojky, nebo z vlastního zdroje, tam se nikde nedá hovořit o PEN vodiči,...
Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2012, 09:00 »

Běžně je TN-C-S, ale je otázkou, jestli mohu hovořit o síti TN-S v případě, kdy popisuji pouze tu část instalace, kde je to již "za bodem rozdělení"...
To je skoro na právnický rozbor...

Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodové ho bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S.

Zaznamenáno
IM
« Odpověď #9 kdy: 13.04.2012, 09:42 »

Minulý týždeň som mal v rukách projekt rekonštrukcie trojposchodové ho bytu pre stavebné konanie. ER v spoločných priestoroch nebol predmetom projektu. Prívod z ER do bytovej rozvodnice bol projektovaný káblom 5J, sieť v byte bola označená ako TN-S.
A co jste tím chtěl říct? Já jsem viděl jet v obci auto rychlostí 80 km/h a nevyvozuji z toho, že se tak má jezdit.  Kroutím očima
Zaznamenáno