Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?  (Přečteno 30939 krát)
P-etr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.04.2012, 17:09 »

Z čeho vychází, že napětí proti nule je 230V a mezi fázemi 400V?
Předpokládám, že to bude nějak souviset s generátorem, ale nevím jak.
Jen upřesním, že se neptám proč je ta hladina nastavena právě na 230V - to si lidé zvolili, ale zajímá mě čím je dáno, že je to 230V a co by se musel změnit aby napětí stouplo nebo kleslo, však jsme zvýšení napětí již zažili z 220V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.04.2012, 17:44 »

Generátor v elektrárně nám nedává napětí 230/400V, ale třeba 16kV, které se transformuje na 220/400kV. Pak z nějakého 22kv vedení nám trafo děla 0.4kV. Takže zvýšit nebo snížit hodnotu napětí můžeme transformátore m. Takže předpokládám, že přechod z 220 na 230V bylo taky otázkou výměny distribučních transformátorů .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P-etr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.04.2012, 17:50 »

Děkuji za odpověď. A to že mezi fázemi je 400V a proti nule 230V má mezi sebou nějakou souvislost (vztah)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.04.2012, 17:51 »

Vztah mezi fázovým a sdruženým napětím : Uf=US/odmocnina ze 3
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 10.04.2012, 18:01 »

Děkuji za odpověď. A to že mezi fázemi je 400V a proti nule 230V má mezi sebou nějakou souvislost (vztah)?
Kdysi mělo toto vysvětlení úspěch a tak dám znova:

Představte si ciferník, který má poloměr 230mm. Střed ciferníku je N. L1 bude číslo 12, L2 číslo 4, L3 číslo 8. Vy se převtělíte v mravenečka. Ze středu ujdete k libovolné fázi 230mm, ale mezi fázemi navzájem však již 400mm. Zkuste si to namalovat a přeměřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
P-etr
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.04.2012, 18:09 »

Petr Doležal skutečně to sedí  Úsměv 
mohu ještě dotaz proč lomeno právě odmocnina ze tří?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
*
Offline Offline



TNS


« Odpověď #6 kdy: 10.04.2012, 18:10 »

pro doplnění .... vektorový diagram


* Vektorový diagram.png (450.48 KB, 666x648 - prohlédnuto 2730 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej ,  že budeš osvícen ,  vstoupí-li do tebe elektřina ...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.04.2012, 18:45 »

Petr Doležal skutečně to sedí  Úsměv 
mohu ještě dotaz proč lomeno právě odmocnina ze tří?

Nutno podotknout, že vztahy v třífázové soustavě nejsou pro laika zrovna triviální. Pokud máte zájem o hlubší studium, měl bych typ na vhodnou literaturu. Ozvěte se mi na mail.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.04.2012, 20:21 »

...
mohu ještě dotaz proč lomeno právě odmocnina ze tří?
To "nezačíná" ani tak na "elektrice",  ale jinde...
Matematika, resp. geometrie, některé vztahy mezi úhly a stranami trojúhelníka, 8. nebo 9. třída ZŠ, případně základy matematiky na střední škole technického směru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ivka
« Odpověď #9 kdy: 11.04.2012, 21:01 »

Ak by ste dostali otazku, preco je v zapojeni do hviezdy medzi fazov a nulakom 230V a medzi dvoma fazami 380V ako by ste to co najlaickejsie vysetlili? Dakujem Úsměv Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.04.2012, 21:22 »

Ak by ste dostali otazku, preco je v zapojeni do hviezdy medzi fazov a nulakom 230V a medzi dvoma fazami 380V ako by ste to co najlaickejsie vysetlili? Dakujem Úsměv Kroutím očima

Já bych se studiem začal třeba tady
cs.wikipedia.o rg/wiki/T%C5%99%C3%ADf%C3%A1zov%C3%A1_soustava
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivka
« Odpověď #11 kdy: 11.04.2012, 21:30 »

Prečítané. Odpoveď som ale nenašla. Ako mám postupovať ďalej?  angel angel angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.04.2012, 21:37 »

Tak na to jednoduchá odpověď neexistuje. Napětí v jednotlivých fázích jsou vůči sobě posunuty o třetinu periody, takže je jejich součet rovný nule. Proti této nule má každá fáze napětí 230V. Součet napětí mezi fázemi ale není nula, to je to napětí 400V. Na pochopení je nutný fázorový diagram a geometrii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.04.2012, 21:49 »

Prečítané. Odpoveď som ale nenašla. Ako mám postupovať ďalej?  angel angel angel
Další dávka teorie.  Úsměv

http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2004-12-30.8131490438
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 11.04.2012, 21:54 »

Prečítané. Odpoveď som ale nenašla. Ako mám postupovať ďalej?  angel angel angel
Pokud hovoříme o napětí 230V AC, v podstatě se tam okamžité napětí mění od 0 do cca +320V, pak přes 0 na -320V proti zemi... To je jedna perioda a při frekvenci 50Hz je to tedy děj, který proběhne za 1/50 vteřiny.
U třífázové soustavy jsou 3 průběhy v jednotlivých fázích časově posunuté o "třetinu periody". A protože v okamžiku, kdy na jedné fázi je největší napětí, není největší na ostatních, nemůžeme to jen tak jednoduše sečíst, ale je to složitější skládání vektrorů a vyhodnocení střední a efektivní hodnoty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #15 kdy: 11.04.2012, 22:42 »

Ak by ste dostali otazku, preco je v zapojeni do hviezdy medzi fazov a nulakom 230V a medzi dvoma fazami 380V ako by ste to co najlaickejsie vysetlili? Dakujem Úsměv Kroutím očima
Že je nesymetrie v síti nebo špatně zadaná otázka.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.04.2012, 08:18 »

Ak by ste dostali otazku, preco je v zapojeni do hviezdy medzi fazov a nulakom 230V a medzi dvoma fazami 380V ako by ste to co najlaickejsie vysetlili? Dakujem Úsměv Kroutím očima
To není možné, musí být zachován poměr, takže 230/400, nikoli 380.
Spíše bych se na dotaz podíval z jiné strany, a to "budme rádi, že v zásuvkách vůbec nějaké napětí máme, zkuste se zamyslet nad týdnem bez elektriky-nic, moc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.04.2012, 08:31 »

Kdysi mělo toto vysvětlení úspěch a tak dám znova:

Představte si ciferník, který má poloměr 230mm.
Niekde som čítal podobné  vysvetlenie s hviezdou od mercedesu  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Můžete mi vysvětlit vztahy 500V vůčí zemi a fází?
 Ake platne normy urcuju hornu hranicu pre 1 fazove zariadenia?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Proč a na základě čeho se doutnavka rozsvítí při správném sledu?
 Ostrá fáze se připojuje na horní nebo na dolní svorky jističe?
 Není nebezpečné "rozfázovat" jednotlivé obvody bytové instalace?
 Jak zajistit připojení fází na vn ve správném sledu?
 Jaké má být pořadí fází u podružného 3f elektroměru?
 Jaká ČSN řeší použitelnost zásuvky rozbočovací otáčející fázi?
 Jde ze dvou fází udělat tři?
 Ako rozdelit v rozvadzaci 3 fazy medzi okruhy ?
 Jsou fáze v celé Evropě synchronizované?
 Prehodili by ste fázu v zásuvke zprava doľava za cenu nedodržania farby vodičov?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jaké znáte metody určování sledu fází ?
 Nevíte někdo o nějakém indikátoru sledu fází s odběrem do 30mA?
 Jak rychle zjistit chybějící fázi na vn straně?
 Jaké značení vodičů předcházelo L1/L2/L3?
 Jaké je napětí mezí 3mi spojenými fázemi a nulou?
 Proč je u AC sítě proti sobě fáze/zem a ne fáze/fáze?
 Musí být v žárovkové objímce fáze na spodním kontaktu?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje nějaká možnost sloučení tří fází do jedné, pro nabíjení elektromobilu?
 Je správně 3x230V nebo 3X400V?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Fáze vlevo, vpravo nulák, vážně to nikdy nebylo upravené nějakou normou?
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Proč je fáze propojena s pracovním vodičem?
 Kde bych sehnal návod na klešťový fázoměr Metra PK 330?
 Jak zajistit správné pořadí fází?
 Proč je měření sledu fází napěťovým testerem FLUKE T140 naopak?
 Má vliv špatný sled fází na spravnou funkci elektroměru?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Jak je možné, že tři fáze nedají točivé pole?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 25 dotazů.