Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #18 kdy: 22.03.2012, 19:47 »

Kolego, dnes Al již od desítky Úsměv

Jo to je sice pravda že to umožňuje ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Ale stále platí ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a ta stále hovoří o průřezu vodiče PEN minimálně 16 mm2 Al. Předpokládám že až tento duben vyjde 5-54 v edici 3, bude toto již v souladu. Mrknutí Jasně je tu výjimka v NA.19.2 ČSN 33 2000-5-54 ed.2, která umožňuje použít AL 10 mm2 v neměřených částech, ale aby si to někdo nevyložil po svém. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 22.03.2012, 20:17 »

Pokud by to mělo být daleko od trafačky, tak bych byl raději pro měď, aby tam vyšla nějaká impedace smyčky a aby nebyl případně velký ´úbytek napětí. Ale jsme zase u toho projektu. Projektant by měl vědět co naprojektoval a proč to tam naprojektoval.

No právě že, zrovna daleko od trafačky (nebo dlouhá přípojka) bych s ohledem na investora a jeho kapsu volil hliník, i když třeba o 2 stupně vyšší.

Pro srovnání za SICHRU:
Jsem si je hodil za nějaký náhodně vybraný trafo, 100m přípojka, jištěná 50A na začátku PN00, na konci LPN 40A, odebíraný proud 35A
                           
Kabel                        CYKY-j 4x25      AYKY-j 4x50
Impedance               0,269Ohm          0,242Ohm           
DeltaU                      3,3%                  3,2%
Hmotnost kabelu      1,34kg/m            1,25kg/m
Cena kabelu             193Kč/m              83Kč/m
(základ cenník Schrack)
Cena montáže dle C21m index 4
                                 14,60Kč/m          14,60Kč
Cena zatažení do trubky C21m index4
                                 16,-Kč/m             16,00Kč
Zapojení vodiče v rozvaděči dle C21m index
                                 40,80Kč               52,80Kč

Marně hledám důvod k použití CYKYny, i kdybych kvůli tomu měl na fasádě vyrobit přechodovou skříň. Pokud na ni budu počítat 2000Kč, tak jsem na nule na 20m kabelu, ale ve většině případů asi bude stačit doplnit adaptér na větší průřez v rozvaděči nebo ani to ne.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 22.03.2012, 20:56 »

Ad. předchozí příspěvek - samozřejmě mohou být nějaké místní podmínky, které neumožní hliník použít - například natažena tenká chránička, málo prostoru na zakončení 50, ......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
martin1987
« Odpověď #21 kdy: 23.03.2012, 07:21 »

Pánove ještě jednou vám všem děkuji. Projekt nepočítal s rekonstrukcí přípojky, takže se teď všechno řeší tak narychlo... Jsem slaboproudář, takže nějakou představu mám, ale jak kdysi říkal můj učitel pro vás (myšleno studenty) je 5V a 1A moc...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 23.03.2012, 07:42 »

Martin1987 není vůbec hloupý. Vycucává z nás info a to velice úspěšně. Tak na co by dělal projekt, když mu tu blbci poradíme? On bude velice spokojený a projektanti budou bez práce. Taky dobrý.

Podľa mňa sa to nedá zovšeobecniť, že všetci sú takí, resp. že vždy sa takto správajú.

Mám kamaráta, nie je elektrikár, ale inštalatér. Po večeroch radí na Internete na podobnom fóre pre stavebníkov. Radí zadarmo, delí sa o skúsenosti a jeho odpovede sú často obsiahle. Postupne si vybudoval dobré meno a teraz nestíha brať zákazky od ľudí z fóra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #23 kdy: 26.03.2012, 22:30 »

Co se týká tzv. "tečení hliníku",  všeobecně známé negativní vlastnosti hliníkových vodičů se týkají zejména vodičů slabších průřezů, na kabelu AYKY 4Bx 16 (a výše) už to není tak hrozné.

V posané situaci (jistič před elektroměrem 3x 32A nebo 3x 40A) bych osobně zvolil nejspíše kabel AYKY 4Bx 25. Cenově to vyjde pořád cca na 1/2 CYKY 4Bx 10.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 29.03.2012, 16:39 »

Třeba také jeden důvod proti Al, Je to původně AY 6 zatažený do trubky, majitel ho tam chtěl nechat, já ho vytáhl a koukali jsme oba - nevím co to je, nazval bych to rozpad hliníku na nevodivý prach. Jestli to udělá drát i v AYKY to nevím, ale zdá se, že to nemá s izolací nic společného, ta se ničí až při přehřívání v místě zmenšeného průřezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 29.03.2012, 16:42 »

ještě foto


* 023-002.JPG (671.15 KB, 1200x1017 - prohlédnuto 1005 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 29.03.2012, 16:44 »

ještě foto


* 024.JPG (852.35 KB, 1600x1247 - prohlédnuto 720 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 29.03.2012, 16:45 »




* 026.JPG (493.8 KB, 1600x647 - prohlédnuto 1027 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 29.03.2012, 17:00 »

Kolego, dnes Al již od desítky Úsměv
Milan, kde vidis vyhodu pouzitia Al 10ky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 29.03.2012, 18:53 »

Milan, kde vidis vyhodu pouzitia Al 10ky?
Jen cituji normu (novou 5-52),  osobně jsem měděnej a nerezovej Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 29.03.2012, 19:24 »

Tak jaký vlastně máš Milane průtokový ohřívač piva v břichu: měděný, nebo nerezový?  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 30.03.2012, 07:48 »

Tak jaký vlastně máš Milane průtokový ohřívač piva v břichu: měděný, nebo nerezový?  Smích
Právě ho mám v údržbě, počátek jara (a Velikonoce jsou toho příkladem z dřívějška) slouží k tomu, aby pánové nabrali mnoho sil na pozorování plavajících žen v teplém období Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan 2
« Odpověď #32 kdy: 31.03.2012, 09:14 »

Jen cituji normu (novou 5-52),  osobně jsem měděnej a nerezovej Úsměv

Nestačí citovat jen 5-52 ed. 2, ale je nutné také citovat 33 2000-5.54 ed. 2. Tam už Al 10 mm2 nestačí, pokud nebude kabel AYKY 5x10 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #33 kdy: 31.03.2012, 09:20 »

Nestačí citovat jen 5-52 ed. 2, ale je nutné také citovat 33 2000-5.54 ed. 2. Tam už Al 10 mm2 nestačí, pokud nebude kabel AYKY 5x10 mm2.

ČSN 33 2000-5-54 je již v ed.3. I tam zůstal požadavek na vodič PEN v Al min 16 mm2 zřejmě pro důležitost tohoto vodiče. Takže pokud chce člověk využít kabel s Al vodiči 10 mm2 musí se pořádně „smeknout“ a sehnat jej v provedení 5x10 mm2. Zatím to je problém. Výrobci Al kabely v provedení 5x na sklad běžně nevyrábí, alespoň o tom nevím. Otázkou zůstává co s tím udělá možné zvýšení poptávky po těchto kabelech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Štefan 3
« Odpověď #34 kdy: 31.03.2012, 09:44 »

ČSN 33 2000-5-54 je již v ed.3.

Trochu moc spěcháte. Tato norma vyjde až zítra a její platnost je až od května 2012. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #35 kdy: 31.03.2012, 10:22 »

Trochu moc spěcháte. Tato norma vyjde až zítra a její platnost je až od května 2012. Úsměv

Vážně? Mrkněte na čsnonline. Tam je už týden a nevidím důvod, proč nová zařízení nenavrhovat již podle této ČSN. Samozřejmě již rozjeté projekty lze dokončit podle původních norem. Mrknutí
Navíc tato nová edice doznala minimálních změn, co se týče tazatelova dotazu, protože pokud použije kabel AYKY, pak bude muset jeho průřez volit minimálně 16 mm2, možná 25 mm2, tak jak zde bylo doporučeno výše. Hlavními jsou sjednocení požadavků na uzemnění pro ochranu před úrazem el. proudem a pro ochranu před bleskem. Je v ní nová příloha C, která popisuje ukládání zenmičů do betonových základů, kterou osobně vítám, protože v praxi se to celkem podceňuje. Objevily se v článku 543.4.3 obrázky jak by měl vypadat bod rozdělení vodiče PEN v rozvaděčích, což někteří elektrikáři dodnes nemohou pochopit.,  atd..

V podstatě jsem jen poukazoval, že dle 5-52 lze použít 10 mm2 Al, ale jen v soustavě TN-S, protože ani ed.2 tak ani ed.3 ČSN 33 2000-5-54 neumožňuje a v nejbližším budoucnu nebude umožňovat vodiče PEN průřezů menších než 16 mm2. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 23 dotazů.