Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #18 kdy: 27.03.2012, 16:39 »

Myslím si to taky, ale dle mého soudu jsou to pro výrobce zadní vrátka v případě požáru typu, my jsme to říkali... Je taky rozdíl v razanci zkratu podle jištění na průřezu 1,5 - 6 a nebo na vyšším kalibru. Jistě, že zkrat uvnitř kabelu je málo pravděpodobný, vyloučit se ale nedá překroucení a zeslabení izolace mezi žilami při dopravě, montáži, atd...

V takovém případě by měl být takový obvod napájen přes proudový chránič s reziduálním proudem max. 300 mA, který propustí při poruchách izolace maximálně energii, která by měla být nižší než energie schopná zapálit hořlavý materiál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 27.03.2012, 17:59 »

V tom je právě skryta malá pastička. Zkratu L-N nebo mezifázového zkratu / větší proudy / si chránič ze svého principu nevšimne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 27.03.2012, 18:34 »

V tom je právě skryta malá pastička. Zkratu L-N nebo mezifázového zkratu / větší proudy / si chránič ze svého principu nevšimne.

V případě že dojde k přetížení/zkratu mezi L/N to je taková malá pastička na mamuta.  Zlej

Pravdou je, že stále ještě dost elektrikářů vůbec nechápe princip co dělá proudový chránič a co dělá jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #21 kdy: 27.03.2012, 18:37 »

V případě že dojde k přetížení/zkratu mezi L/N to je taková malá pastička na mamuta.  Zlej

Pravdou je, že stále ještě dost elektrikářů vůbec nechápe princip co dělá proudový chránič a co dělá jistič.

Nejlépe "slabším elektrikářům"říkám ,   kupujte KOMBI chrániče....bu de to všechno OK... Škleb Škleb Škleb Škleb
Bez těžkého přemýšlení.... Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #22 kdy: 27.03.2012, 20:51 »

V tom je právě skryta malá pastička. Zkratu L-N nebo mezifázového zkratu / větší proudy / si chránič ze svého principu nevšimne.

To máte naprostou pravdu, proto není od věci měřit izolační odpor mezi pracovními vodiči aby se zjistilo jak jsou na tom kabely. Ovšem je mi jasné, že v bytové výstavbě se revize nebo nějaká měření provádějí před uvedením do provozu, nebo tak maximálně při nějakém odstraňování závad.
Taž měřením impedance sítě mezi L-N v podstatě kontrolujeme, že při zkratu mezi pracovními vodiči bude obvodem procházet dostatečně velký proud na vybavení jistícího prvku v čase během kterého nedojde k překročení max. teploty vedení při zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Online Online




« Odpověď #23 kdy: 30.03.2012, 14:31 »

Nakoľko je prúdový chránič s Ir 300mA predpísaný ako ochrana pred požiarom, predpokladám, že normotvorca vedel prečo.
A ja si myslím, že pri skrate a následnom tepelnom namáhaní kábla nie je poškodzovaná iba izolácia medzi dvoma skratovanými žilami, ale je poškodzovaná izolácia všetkých žíl okolo. Tým sa znižuje izolačný odpor izolácie, narastá poruchový prúd, až do stavu, kedy vypne chránič.

Správne dimenzovanie ističa vzhľadom k prierezu kábla je však najdôležitejší spôsob zabezpečenia proti zahoreniu izolácie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #24 kdy: 30.03.2012, 14:50 »

Nakoľko je prúdový chránič s Ir 300mA predpísaný ako ochrana pred požiarom, predpokladám, že normotvorca vedel prečo.
Někde jsem četl, že to je odvozeno od tepelného výkonu 60W v místě poruchy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miras63
« Odpověď #25 kdy: 30.03.2012, 15:02 »

Na odlehčení konstrukce za pomocí termitů má patent Jára Cimrman! Průchod CYKYny trámem jako problém nevidím, ale statika celkem chápu (coby laik).
...jestli z toho udělal ementál,tak se nedivím :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #26 kdy: 30.03.2012, 17:36 »

Není to ani dva měsíce, co jsem byl pozván do RD, kde pokaždém rozsvícení světla padal chránič. Závada byla prostá. Majitel si sám montoval a zapojoval světla a kabel vedoucí ze stropu, vedl těsně okolo žárovky. Trvalo to cca měsíc, než se izolace kabelu poškodila tak, že každé zapnutí= tma.

Jak vidno, nějaký smysl použití chrániče má. Minimálně jako ochrana před laiky   tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 30.03.2012, 20:54 »

Nakoľko je prúdový chránič s Ir 300mA predpísaný ako ochrana pred požiarom, predpokladám, že normotvorca vedel prečo.
A ja si myslím, že pri skrate a následnom tepelnom namáhaní kábla nie je poškodzovaná iba izolácia medzi dvoma skratovanými žilami, ale je poškodzovaná izolácia všetkých žíl okolo. Tým sa znižuje izolačný odpor izolácie, narastá poruchový prúd, až do stavu, kedy vypne chránič.

Dost pádný důvod k používání kabelu s plným počtem zapojených vodičů i při použití svítidel ve třídě II. Tedy už žádné "polorekonstruk ce",  kdy v dřevěném stropě zůstane dvouvodičový Al kabel!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #28 kdy: 31.03.2012, 05:09 »

Dobrým zvykem bývalo při elektrifikaci na dřevěných konstrukcích používat za účelem snížení případného oteplení kabelů jištění o stupeň nižší než normálně, což by spolu s chráničem mělo být dostatečné opatření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!